Имеется схема предполагаемого щитка. Выделенная мощность – 8 кВт,
Вводной автомат 50А, Ввод 3*10 мм. По помещениям: Ванная – г/м ванна, розетки, свет, вытяжка, теплый пол Прихожая – свет, звонок, теплый пол Кладовка – стир. маш, суш. маш, водонагреватель, вытяжка, свет Гардеробная – свет, розетки Спальня – свет, розетки, теплый пол Лоджия – свет, розетки, теплый пол Гостиная – свет, розетки, теплый пол Кухонная зона – вар. пов, духовка, п/м машина, холодильник,вытяжка, измельчитель, розетки фартука

Всё ли правильно? нужны критика и предложения.
Спасибо.

0
Вложение
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

28.08.2013 в 12:40:23

Otboynik написал : Вводной автомат 50А,

В подъезде?Почему тогда в квартире С32А?

Otboynik написал : г/м ванна

Очень желательно что-нибудь на 10 мА.

Otboynik написал : духовка

Модель подобрали?А то как правило они комплектуются штатными вилками,а пихать в розетку 4 мм2 - то ещё удовольствие... А зачем две разные линии на свет сп,гост,кухни ,да и под разными УЗО,или просто так написали,а на самом деле линии разные?

0

И это пройдёт ...

Otboynik
Otboynik
Новичок

Регистрация: 13.08.2013

Москва

Сообщений: 11

28.08.2013 в 12:59:22

Группы света исправил - ошибся. Входной двухполюсник убрал.

По г/м ванной предлагаете либо дифф, либо отдельное УЗО 10 ма с автоматом на 16 А?

С духовкой пока не определился, т.е. предлагаете поставить 2.5 квадрата под 16А автоматом?

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9120

28.08.2013 в 13:03:54

Otboynik написал : Входной двухполюсник убрал.

Это зря - просто номинал поменять.

Otboynik написал : По г/м ванной предлагаете либо дифф, либо отдельное УЗО 10 ма с автоматом на 16 А?

Да.

Otboynik написал : т.е. предлагаете поставить 2.5 квадрата под 16А автоматом?

Как правило,если не

serj12 написал : Модель подобрали?

0

И это пройдёт ...

Otboynik
Otboynik
Новичок

Регистрация: 13.08.2013

Москва

Сообщений: 11

28.08.2013 в 13:36:31

Вернулся взад двухполюсник. Я правильно понимаю, что его номинал должен быть меньше или равен номиналу узо за ним для того, чтобы они были защищены, т.е. либо 50А (так как 50 на входе стоит) либо 63А.

Перенес линию света ванной на УЗО кладовки, поставил г/м и розетки вынны под узо 10мА и поменял автомат и сечение духовки

0
MINik
MINik
Эксперт

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

28.08.2013 в 15:53:52

Otboynik написал : Выделенная мощность – 8 кВт, Вводной автомат 50А,

Как то не соответствует одно другому то или мощность выделенная выше или автомат надо ниже номиналом ставить.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

28.08.2013 в 16:19:01

Otboynik, Какой вводной автомат(тип и номинал) стоит в этажном щите???

0
Otboynik
Otboynik
Новичок

Регистрация: 13.08.2013

Москва

Сообщений: 11

28.08.2013 в 16:27:29

Про тип смогу сказать только завтра ночью. А так стоит главный 63А автомат, после него 63А 300мА УЗО и после него 50А автомат.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

28.08.2013 в 16:34:38

Otboynik написал : А так стоит главный 63А автомат, после него 63А 300мА УЗО и после него 50А автомат.

Тогда Вам стало быть разрешено 11kW, а не 8! Они все(АВ и УЗО) в этажном щите???

0
Otboynik
Otboynik
Новичок

Регистрация: 13.08.2013

Москва

Сообщений: 11

28.08.2013 в 16:37:39

Да. Это всё хозяйство + счетчик в этажном щите Выделенная мощность выдана от УК в акте разграничения. Посмотрю завтра ещё раз. Может что-то упустил.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

28.08.2013 в 16:42:24

Otboynik написал : Да. Это всё хозяйство + счетчик в этажном щите

Тогда есть смысл поставить вместо АВ50А в квартирном щитке АВ63А и использовать его в качестве выключателя нагрузки. ИМХО.