28.08.2013 в 16:52:35
Учту. Завтра подниму акт разграничения и залезу в этажный щиток для уточнения его начинки. А остальная схема имеет право на жизнь?
28.08.2013 в 17:17:45
Otboynik написал : А остальная схема имеет право на жизнь?
Да. И еще можно попытаться заменить УЗО + АВ стиральной машины на Дифф С16А 10мА.Экономия места в щитке на 1 модуль.
29.08.2013 в 09:45:58
Скорее всего имелось ввиду заменить на диф розетки в ванной+г/м ванну, на которой в текущем варианте УЗО+АВ
29.08.2013 в 17:28:00
Я бы не стал на 1 УЗО сажать все помещение целиком: и свет и розетки. Я бы "перемешал". Например на УЗО на котором висит вся кухня повесил бы свет спальни, а свет кухни засунул бы к розеткам спальни.
Тогда в случае повреждения в каждом помещении у нас останется или свет или розетка в которую можно воткнуть лампу :)
29.08.2013 в 19:13:15
Это да. Просто в самом начале получилось 2 линии света одинаковых и я их неразумно перекомпоновал - исправлю
30.08.2013 в 00:26:16
Джентельмены! Если позволите, проясните следующий момент: насколько верно утверждение, что в схеме щитка сначала должен идти автомат (АВ), а затем УЗО (для того, чтобы защитить последний), т.к. ток КЗ идет от источника тока к месту КЗ???
30.08.2013 в 00:26:51
Прошу прощения за вторжение! Слежу за темой, т.к.планировка будущей квартиры у меня аналогичная. Вопрос изучаю не как профессионал, а с целью - изложить свои потребности в электромонтаже "подрядчику" и по возможности контролировать процесс)))
30.08.2013 в 01:00:41
bigbrazzza написал : а затем УЗО (для того, чтобы защитить последний), т.к. ток КЗ идет от источника тока к месту КЗ???
УЗО как и малое дите понятия не имеет о токе КЗ!!!! Оно защищает только от утечки! Это АВ защищают всех от тока КЗ.
30.08.2013 в 07:54:39
DED@ПВО написал : УЗО как и малое дите понятия не имеет о токе КЗ!!!! Оно защищает только от утечки! Это АВ защищают всех от тока КЗ.
Это как раз понятно! Вопрос в том, что ставить сначала: УЗО, затем АВ (как в обсуждаемой выше схеме) или АВ, а затем автомат?(пример - на рисунке)
30.08.2013 в 07:57:06
С рисунком со всеми комментариями и теорией "Сначала АВ, потом УЗО" столкнулся здесь
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу