Слушатель написал : Верно ли понял, что два тройника в общем стояке и заменить их невозможно? Если так, то вижу одну возможность - заглушить отвод в кухню и, сделав петлю, ввести кухню под 45 в трубу из ванны. Это не поднимет трубу из ванны, кухонный слив будет для ванны попутным, совместно они будут лучше промывать отвод от продукции унитаза. Под небольшим сомнением незасоряемость петли. Кто же такое придумал...
Вы прежде чем такую .... предлагать ,подумайте раз 5 -7
Kreker написал : Проблема в том, что когда включаю на кухне воду, то её прямиком заливает в трубу ванной.
Это проблема всех тройников с углом 87 гр
Kreker написал : Подскажите, как поступить
Можно перебрать стояк конечно (поменять на тройник 110*110-45гр и опустить его наиже) Или оставить как есть ,ничего страшного в этом нет .