EV.SA
EV.SA
Резидент

Регистрация: 20.05.2011

Москва

Сообщений: 3624

30.08.2013 в 18:43:11

Слушатель написал : Верно ли понял, что два тройника в общем стояке и заменить их невозможно? Если так, то вижу одну возможность - заглушить отвод в кухню и, сделав петлю, ввести кухню под 45 в трубу из ванны. Это не поднимет трубу из ванны, кухонный слив будет для ванны попутным, совместно они будут лучше промывать отвод от продукции унитаза. Под небольшим сомнением незасоряемость петли. Кто же такое придумал...

Вы прежде чем такую .... предлагать ,подумайте раз 5 -7

Kreker написал : Проблема в том, что когда включаю на кухне воду, то её прямиком заливает в трубу ванной.

Это проблема всех тройников с углом 87 гр

Kreker написал : Подскажите, как поступить

Можно перебрать стояк конечно (поменять на тройник 110*110-45гр и опустить его наиже) Или оставить как есть ,ничего страшного в этом нет .

0

@fev.santeh Инста

Слушатель
Слушатель
Резидент

Регистрация: 27.04.2007

Саратов

Сообщений: 2291

30.08.2013 в 23:36:44

EV.SA написал : Вы прежде чем такую .... предлагать ,подумайте раз 5 -7

Видимо вы хорошо подумали, предложив такое

EV.SA написал : перебрать стояк конечно (поменять на тройник 110*110-45гр и опустить его наиже) Или оставить как есть

Т.е. ничего.

Кстати, третье предложение. Ничего не менять у стояка, а создать нормальный (2-3) уклон из кухни, опустив ниже там, в кухне. В переливе виноват мощный водопад из отвода тройника, а его причина в чрезмерном уклоне. Тоже думал не долго ;)

0
Kreker
Kreker
Местный

Регистрация: 23.12.2012

Москва

Сообщений: 930

31.08.2013 в 02:28:37

Да, верно, уклон там большой. Поэтому первым этапом я нормализую уклон и проверю. Если не поможет - разверну кухонную крестовину.

0
Слушатель
Слушатель
Резидент

Регистрация: 27.04.2007

Саратов

Сообщений: 2291

31.08.2013 в 17:57:12

Kreker написал : Если не поможет - разверну кухонную крестовину.

Не понял такой вариант - это о петле? Мне кажется мой второй вариант рациональнее - разориентировать тройники стояка. Обычно в пластиковом стояке это можно сделать, крутятся они. Но сначала уклон.

0
Kreker
Kreker
Местный

Регистрация: 23.12.2012

Москва

Сообщений: 930

31.08.2013 в 20:45:04

Слушатель написал : Мне кажется мой второй вариант рациональнее - разориентировать тройники стояка.

Это и имел ввиду.

0
Kreker
Kreker
Местный

Регистрация: 23.12.2012

Москва

Сообщений: 930

03.09.2013 в 20:58:47

Попробовал изменить уклон - не помогло. Повернуть крестовину самостоятельно тоже не получилось :o Позвал сантехника, он развернул крестовину и сделал такую конструкцию:

После чего проблема устранилась :)

0
Вложение
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.09.2013 в 21:05:37

Kreker Умный техник попался, однако. Такого взял бы на работу без рекомендаций. По сути вопроса - вода всегда ищет наименьшее сопротивление. Лень ей, знаете ли, одолевать препятствия. Вот и льется туда, где проще. Сантехнику одназначный риспект.

0
Слушатель
Слушатель
Резидент

Регистрация: 27.04.2007

Саратов

Сообщений: 2291

03.09.2013 в 22:15:34

Kreker написал : Повернуть крестовину самостоятельно тоже не получилось

Признайтесь - просто побоялись сломать. Пластик крутится. Рад, что помогло.

0
Kreker
Kreker
Местный

Регистрация: 23.12.2012

Москва

Сообщений: 930

04.09.2013 в 13:22:51

Слушатель написал : Признайтесь - просто побоялись сломать.

Ну и это тоже есть )

Всем спасибо!

0
Kreker
Kreker
Местный

Регистрация: 23.12.2012

Москва

Сообщений: 930

04.09.2013 в 13:23:24

Слушатель написал : Признайтесь - просто побоялись сломать.

Ну и это тоже есть )

Всем спасибо!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу