31.08.2013 в 07:31:15
Заказчик хочет поставить на частный дом свой транс, чтобы уйти от ограничения по мощности и перепадов напряжения. Подали заявку на тех.условия мощностью 20кВт. Как правильно выбрать мощность транса для КТП на одного абонента? Ввод в дом будет 380, но потребители в основном на 220. Изходя из формулы I=S/(√3*Uл.) получаем, что транса 40кВА должно хватить на 20кВт? Поправьте если не прав...
31.08.2013 в 08:07:30
Ixtim написал : но у богатых свои причуды
и социальные нормы потребления им не грозят ,вернее не пугают .
31.08.2013 в 18:43:24
ВТБ! написал : И при чём тут эта формула?
ну чтобы поняли ход моих мыслей I=S/(√3*Uл.)=40000/(1.73*220)=104,9А, Р=104,9*220=23078=23кВт. Нее? или отсыпать чё курю? :-)
31.08.2013 в 19:00:12
AlexandrL написал : ну чтобы поняли ход моих мыслей I=S/(√3*Uл.)=40000/(1.73*220)=104,9А, Р=104,9*220=23078=23кВт. Нее? или отсыпать чё курю? :-)
Не, не так :(
40000 * КПД транса (0,95) * cos транса (0,85-0,90) * cos нагрузки (0,95) = 30кВт
31.08.2013 в 19:17:56
AlexandrL написал : или отсыпать чё курю?
Не-е, такого мне точно не надо. :)
01.09.2013 в 01:24:12
я не пойму почему автора пугают Киловольтамперы полной мощности транса..Грубо говоря если транс 40КВА а нагрузка чисто активная - то нагрузить его можно ровно на 40кВт..
01.09.2013 в 08:30:02
rele_svg написал : Откуда травка? что такое косинус транса?
Косинус имеет любая реактивная нагрузка и источник. КПД кстати тоже не всегда 100%
01.09.2013 в 09:18:16
Можно свои 5 копеек вставить ??? ;) Вопрос автору: Почему считаете от каких-то 40кВа ??? Откуда взяли эту цифру ??? Почему бы не "плясать от печки" ??? Почему бы не посчитать нагрузку в доме а потому уже исходя из того что в кошельке выбирать транс ???? Может же получиться что 40 кВт мало, а может быть что и много. Вы "пляшете" от формулы, где получилось 100А, а это может быть и "куча" и "не куча" .... За 11 постов никто не разу не спросил про дом который будет подсоединен. А он может быть размером от "фигвама" до Зимнего Дворца (за этим не застоится ;) :))
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
01.09.2013 в 10:46:56
4eh написал : КПД он хотел сказать
КПД трансформатора меняется в зависимости от нагрузки от 0 до 99%.
AlexandrL написал : Подали заявку на тех.условия мощностью 20кВт.
От этой печки и плясать.
ksiman написал : Косинус имеет любая реактивная нагрузка и источник.
Косинус, как и КПД, у трансформатора величина переменная в диапазоне от практически 0 до без сотых долей 1. При выборе мощности трансформатора они никогда не учитываются.
Вопрос, какой состав нагрузки и какой будет её косинус. Для жилья принимают 0,96. Я бы в расчёте принял 0,8. Отсюда мощность получается 25 кВА. Под данные ТУ - мощность впритык. Но с учётом допустимой длительной перегрузки и реально гораздо большего косинуса бытовой нагрузки, то вполне проходит и 25. Есть лишние деньги, то ставить следующий по мощности трансформатор. Значит 40 кВА.
01.09.2013 в 13:36:42
rele_svg, вопрос понагрузкам пока не ясен точно, также как и по мощностям в доме, заказчик просит чтобы запас по мощности на трансе был, на всякий случай и не навсякий. Пока только 3х-фазный канальный кондишник на 6,5кВт стоит, будет также 3х-фазный насос-глубинник, сейчас просчитывается обогрев крышных сливов и отмостки вокруг дома. В доме будет бытовой техники понапичкано. Надо наверное ещё учитывать неравномерность нагрузки по фазам-так как не старайся всё равно равномерно не распределишь...