Можно свои 5 копеек вставить ??? ;) Вопрос автору: Почему считаете от каких-то 40кВа ??? Откуда взяли эту цифру ??? Почему бы не "плясать от печки" ??? Почему бы не посчитать нагрузку в доме а потому уже исходя из того что в кошельке выбирать транс ???? Может же получиться что 40 кВт мало, а может быть что и много. Вы "пляшете" от формулы, где получилось 100А, а это может быть и "куча" и "не куча" .... За 11 постов никто не разу не спросил про дом который будет подсоединен. А он может быть размером от "фигвама" до Зимнего Дворца (за этим не застоится ;) :))

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

01.09.2013 в 10:46:56

4eh написал : КПД он хотел сказать

КПД трансформатора меняется в зависимости от нагрузки от 0 до 99%. http://www.radioforall.ru/2010-01-26-11-41-23/816-2010-01-27-07-54-18

AlexandrL написал : Подали заявку на тех.условия мощностью 20кВт.

От этой печки и плясать.

ksiman написал : Косинус имеет любая реактивная нагрузка и источник.

Косинус, как и КПД, у трансформатора величина переменная в диапазоне от практически 0 до без сотых долей 1. При выборе мощности трансформатора они никогда не учитываются.

Вопрос, какой состав нагрузки и какой будет её косинус. Для жилья принимают 0,96. Я бы в расчёте принял 0,8. Отсюда мощность получается 25 кВА. Под данные ТУ - мощность впритык. Но с учётом допустимой длительной перегрузки и реально гораздо большего косинуса бытовой нагрузки, то вполне проходит и 25. Есть лишние деньги, то ставить следующий по мощности трансформатор. Значит 40 кВА.

0
AlexandrL
AlexandrL
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

01.09.2013 в 13:36:42

rele_svg, вопрос понагрузкам пока не ясен точно, также как и по мощностям в доме, заказчик просит чтобы запас по мощности на трансе был, на всякий случай и не навсякий. Пока только 3х-фазный канальный кондишник на 6,5кВт стоит, будет также 3х-фазный насос-глубинник, сейчас просчитывается обогрев крышных сливов и отмостки вокруг дома. В доме будет бытовой техники понапичкано. Надо наверное ещё учитывать неравномерность нагрузки по фазам-так как не старайся всё равно равномерно не распределишь...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24985

01.09.2013 в 13:51:10

AlexandrL написал : Надо наверное ещё учитывать неравномерность нагрузки по фазам

Зависит от способа ограничения мощности, прописанного в ТУ.

AlexandrL написал : просчитывается обогрев крышных сливов и отмостки вокруг дома

По ночному тарифу?

0
AlexandrL
AlexandrL
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

01.09.2013 в 16:44:42

ВТБ! написал : Зависит от способа ограничения мощности, прописанного в ТУ.

По ночному тарифу?

А кто её будет ограничивать и кому это надо, если транс частный будет? В конторе даже с облегчением вздохнули, когда узнали что транс хотим свой ставить(благо вышка в 10 метрах от объекта проходит), у них на этот частный сектор стоит транс годов 60-х и люди их наверное задолбали жалобами на качество электроэнергии, в этом году кое-как СИП заменили на старых деревянных опорах, тепереь висит как сопли...натяни посильнее и рухнут опоры... Насчёт ночного тарифа ещё не узнавали, но помоему в нашем регионе это ещё не так хорошо отработано...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24985

01.09.2013 в 16:50:19

AlexandrL написал : кому это надо

Тому, кто продаёт киловатты за деньги.

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

02.09.2013 в 08:53:47

ВТБ! написал : Тому, кто продаёт киловатты за деньги.

Это чисто московская мода. За пределами МКАДа прижилась далеко не везде.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24985

02.09.2013 в 12:17:42

Dale

Вроде, везде свыше 15 киловатт за деньги? Только деньги везде разные.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

03.09.2013 в 00:32:24

Не совсем понял что обсуждают в теме.мощность в 20кВт ограничивается автоматом в 32А.транс на 25кВА будет защищаться от перегрузки предохранителями на 40А на каждую фазу.с учётом коэффициента запаса 1,25 его вполне достаточно.

0
AlexandrL
AlexandrL
Местный

Регистрация: 06.11.2009

Новотроицк

Сообщений: 174

03.09.2013 в 06:24:44

4Серый, в основном нагрузка не 3х-фазная...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24985

03.09.2013 в 08:45:14

4Серый написал : мощность в 20кВт ограничивается автоматом в 32А

Вы уже видели ещё не выданные ТУ? :)

Вот впишут туда счётчик с GSM-модулем и будут отключать дистанционно при "переборе" мощности. Или поставят учёт по высокой стороне. ;) Или так уже не делают?

0