Leon26 написал : только небольшое облако- отключился, через минуту прошло и включился и т.д.

во-первых, тепловая инерционность самого радиатора не позволит вам такие резкие перепады мгновенно отслеживать (скорее с полуминутной задержкой) во-вторых, тучи не абсолютно непрозрачные обычно, а полупрозрачные и солнечная радиация не полностью облачком прерывается, а несколько уменьшается и границы этого сильно размыты - типа кто-то диммером балуется, а не выключателем щёлкает в-третьих, вы с радиатора в идеальном случае максимум 2-3 градуса снимите - не больше. Или у вас там капилляр от холодильника 200 м и расход 1 дм3 в час? :D Не надо себя тешить мыслью, что вы садовый шланг 20 м к обычному насосу 700 Вт подключите и будете с выхода 20 градусов снимать!!!!!!!!!!!!!

Поэтому нет ваще никакого смысла дёргать насос. Включили и пусть работает - воду гоняет! Закрылось Солнце тучкой - ещё несколько минут можно с радиатора накопленную тепловую энергию снимать, пока радиатор по температуре с теплоносителем не сравняется. Для экономии электроэнергии насос должен быть маломощным (типа как для аквариума - мощнее не нужно)

0
Leon26
Leon26
Местный

Регистрация: 14.06.2013

Николаев

Сообщений: 514

06.09.2013 в 14:26:53

Alexiy написал : Поэтому нет ваще никакого смысла дёргать насос. Включили и пусть работает - воду гоняет! Закрылось Солнце тучкой - ещё несколько минут можно с радиатора накопленную тепловую энергию снимать, пока радиатор по температуре с теплоносителем не сравняется. Для экономии электроэнергии насос должен быть маломощным (типа как для аквариума - мощнее не нужно)

Собственно потому и тема, стоял перед выбором одного из вариантов. Первый - специально обученный человек в течении светового дня отслеживает силу солнечной радиации и время от времени включает/выключает насос ;). Второй - установка термостата.
О том что солнечная энергия - штука хитрая и капризная, мне хорошо известно, тем не менее пятый год уже как летом и в межсезонье ГВС только от гелиосистемы. Надеюсь термрстат поможет оптимизировать этот вопрос в межсезонье.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.09.2013 в 14:31:10

Leon26 написал : пятый год уже как летом и в межсезонье ГВС только от гелиосистемы.

а поделитесь опытом, пожалуйста! Конструкция радиатора, мощность насоса, ёмкость расширительного бака... Я тоже подумываю себе такую систему на даче сделать

0
Leon26
Leon26
Местный

Регистрация: 14.06.2013

Николаев

Сообщений: 514

07.09.2013 в 09:53:44

Alexiy написал : а поделитесь опытом, пожалуйста! Конструкция радиатора, мощность насоса, ёмкость расширительного бака... Я тоже подумываю себе такую систему на даче сделать

Плоский гелиоприёмник, самодельный, около 1 кв. м., собираюсь ещё один такой поставить (чисто для межсезонья), теплообменник 150 литров, внутри змеевик первого контура, на этот же контур насос Вило для отопления, четвёрка. Первый контур - тосол, второй - само ГВС. У Вас солнышка может быть маловато, нужно ещё чем-то подстраховаться. У нас три летних месяца без проблем, 2-3 часа работы насоса в день вполне хватает, а вот в межсезонье его (солнышко) уже ловить нужно.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12900

07.09.2013 в 10:40:14

Leon26 написал : .... а вот в межсезонье его (солнышко) уже ловить нужно......

И все таки, почему не использовать температуру прямой воды из гелиоприемника как отправную точку ??? Почему освещенность ??? Ведь насколько понимаю, гелиоприемник работает по принципу "теплицы". А там кроме того что, грубо говоря, "свет" дает, так еще и внешняя температура. Почему бы не ограничить именно температуру термостатом ниже которой не желательно загонять в систему ??? С "черной" колбой, датчиком освещенности и т.д. - мне кажется будет заморочки с, как Вы сами написали, пуск/стоп насоса ("вот тучка есть, а вот ее и нет") из-за трудности "поймать" "золотую середину" по освещенности ... А "по температуре" если делать будут сглаживаться из-за инерции (пока остынет, пока сработает термостат) эти "появления и пропадания солнца за тучку" ;)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Leon26
Leon26
Местный

Регистрация: 14.06.2013

Николаев

Сообщений: 514

07.09.2013 в 13:52:37

По теплоносителю не получится, слишком разный по своей температуре он бывает в теплообменнике, да и инертность слишком велика. Допустим ставим термостат на выходе с гелиоприёмника - солнце засветило - теплоноситель в нём нагрелся, скажем до 45 гр, сработал термостат, включил насос, насос выгнал весь объём теплоносителя гелиоприёмника в змеевик теплообменника, где он моментально остыл и вернулся в гелиоприёмник с темп. 20 град, не успев нормально нагреться в гелиоприёмнике поднялся снова к выходу с темп. 35 град и выключился термостат. Фсё. По этому только темп. на поверхности чёрного тела под стеклом. Есть полезная энергия (буду подбирать опытным путём в зависимости от времени года), включается насос и происходит циркуляция и нагрев первого контура.

0
4eh
4eh
Резидент

Регистрация: 15.11.2010

Прага

Сообщений: 4785

07.09.2013 в 15:03:34

Ким написал : . А там кроме того что, грубо говоря, "свет" дает, так еще и внешняя температура.

Ставка на солнечную радиацию .Сам теплоприемник вообще должен находиться между двух стекол в вакууме - как в термосе.. На разнице температур работают рекуператоры..

Солнечный коллектор — устройство для сбора тепловой энергии Солнца (гелиоустановка), переносимой видимым светом и ближним инфракрасным излучением

0