Kirillspb
Kirillspb
Новичок

Регистрация: 14.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 95

20.12.2017 в 17:17:26

Посититель, Но ведь хочется еще и сэкономить! А на лучевой у меня это получается... да-да, трубы с коллекторами обойдуться в 2 раза дешевле меди! Inch1964, а я и не буду спорить. Да не умею ничего гидравлически рассчитать. Но даже взяв 15мм медь по периметру в 2 этажа это минимум 72 метра меди + тройники + резьбы + отводы по кол-ву радиаторов = 50 тыр!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119439

20.12.2017 в 17:27:46

Kirillspb написал: Посититель, Но ведь хочется еще и сэкономить! А на лучевой у меня это получается... да-да, трубы с коллекторами обойдуться в 2 раза дешевле меди! Inch1964, а я и не буду спорить. Да не умею ничего гидравлически рассчитать. Но даже взяв 15мм медь по периметру в 2 этажа это минимум 72 метра меди + тройники + резьбы + отводы по кол-ву радиаторов = 50 тыр!

Kirillspb, А сколько в пластике получится?

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

20.12.2017 в 21:12:56

Kirillspb написал: решил лучевую схему посчитать из красной пластиковой трубы валтек (почему валтек? потому что вроде как за качеством более-менее следят и цена гуманная - 50р/метр по их сайту)

А это часом не половая низкотемпературная труба?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.12.2017 в 21:17:18

cineman, не назвал бы это низкотемпературной трубой. "Максимальная кратковременно допустимая температура 95 °С"

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

21.12.2017 в 02:18:00

Mazayac написал: это

Не вижу смысла использовать это для коллекторной разводки.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.12.2017 в 07:40:20

А Kirillspb смысл видит - и что?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

21.12.2017 в 10:06:23

Kirillspb написал: Но даже взяв 15мм медь по периметру в 2 этажа это минимум 72 метра меди + тройники + резьбы + отводы по кол-ву радиаторов = 50 тыр!

Нужно считать стоимость не только трубы, но и фитингов и отоп.приборов. Да, медная труба дороже, но медные фитинги дешевле. И радиаторы дешевле получаются. Реальный пример проекта сделанного и на ППр и в другом варианте на меди. Труба получается на 7 т.р. дороже, а радиаторы на 30 тыс.рублей дешевле. Итого система из меди получалась на 23 тыс.рублей дешевле, чем из ППр.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

21.12.2017 в 10:17:48

Лучше сделать нормально - из сшитого полиэтилена с теплыми полами. Это ненормально сделать все с 0 и не сделать себе теплые полы. И по деньгам на подогрев ТП выгоднее и комфорт сильно выше.

0
Kirillspb
Kirillspb
Новичок

Регистрация: 14.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 95

21.12.2017 в 10:36:37

BV, В металлопластике - 32 тыр. Это цена за все материалы до запорного вентиля к радиатору. Inch1964, В меди я тоже считал до радиатора (отводы, тройники, переходы на резьбу). Зачем считать вместе с радиаторами? Радиаторы планирую алюминиевые взять. ППР не хочу. Страшно кривые они становятся при нагреве. Да и паять я его не умею. Еще мне не нравится в нем то, что тройники и отводы не армированные.

ПС. Еще почитал про трубы, вроде как армированный алюминием PEX лучше, чем этот красный не армированный. Но чем отличается этот армированный PEX/AL/PEX от металлопластика? Игра слов? Металлопластик мне больше нравится, и линейное расширение меньше, и цвет у него белый (лучше, чем красный из пола будет торчать), гнуть его хорошо-форму держит. Но на форуме есть фотки, как внутренний слой в м/п от алюминия отклеивается и на стенке образуется волдырь... сам видел на демонтированных трубах HENCO 26 (на отоплении стояли на "ленинградке" ). Это отклеивание опасно вообще?

Вот смета на материалы, если запорную арматуру убрать, то 32 тыр и получается...

0
SergSB
SergSB
Резидент

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

21.12.2017 в 10:40:12

Сшитый полиэтилен Стаут и фитинги Стаут будут даже дешевле. И все-таки это Pex ... Аппарат можно в аренду взять на день-2. Коллекторы на отопление дюйм на 3/4. Нержавейка лучше.

0
Kirillspb
Kirillspb
Новичок

Регистрация: 14.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 95

21.12.2017 в 10:44:50

SergSB,
Теплый пол будет возможно, но потом. Сначала черновой будет из доски 40-ки (стяжки нету). Потом окна, потолок, двери и т.д. Но если трубы под полом прокладывать... вот и думаю.

0