Inch1964 написал:
В процессе решения, подняли давление с 5 бар до 6 и проблема решилась. Можно было бы поднять и до 7 бар, что бы лучше, но подводящие трубы металлопластиковые, не стали рисковать. Вероятно, влияют какие-то гидродинамические процессы, высота стояков, при низком давлении в нижних радиаторах происходит остановка циркуляции. "Специалистам" на заметку.
Поднятие статического давление в системе нисколько бы не смогло улучшить ситуацию. Скорее всего, Вы смогли увеличить не статическое давление, а перепад давлений после элеваторной системы смешения (вряд-ли в вашем доме, с его датой постройки могли быть осуществлены решения с независимым подключением через свой ИТП с пластинчатым теплообменником и со своим цирк.насосом).
Inch1964, Скорее наоборот, дом 2017 года с независимой системой отопления, запитанной от теплосети через теплообменник.