Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.09.2013 в 19:34:04

здравствуйте! подскажите пожалуйста будет ли работать станция на отдалении от скважины 20м?

0
UV
UV
Резидент

Регистрация: 18.02.2008

Москва

Сообщений: 2386

05.09.2013 в 20:28:53

Будет при определенных условиях

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.09.2013 в 20:34:34

при каких? если не секрет.

0
UV
UV
Резидент

Регистрация: 18.02.2008

Москва

Сообщений: 2386

05.09.2013 в 20:36:12

колер написал : при каких?

Благоприятных

0
Juls
Juls
Новичок

Регистрация: 10.08.2006

Москва

Сообщений: 47

05.09.2013 в 20:40:39

Считается, что 10 метров по горизонтали эквивалентны 1 метру пр вертикали. ( хотя на одном сайте видела перевод даже 4:1). Таким образом, ваши 20 метров магистрали эквивалентны 2 метрам подъёма. Прибавьте к этому подъём из колодца, подъём в дом, перепад высот, если есть. Всё вместе желательно чтобы не привышало метров 6 -7 (это для поверхностных насосов, у которых в документах 9 метров). На большей, предельной высоте подъёма не рекомендуют их использовать.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.09.2013 в 20:58:57

спасибо!

0
Гocть.
Гocть.
Резидент

Регистрация: 14.08.2011

Сообщений: 6877

05.09.2013 в 21:07:31

У меня от колодца около 20 метров ,храповик на дне 3.5 метра от уровня земли . Насосная станция (Акварио кажется )в подвале . 2 метра в высоту от насоса до потребителей 1 этажа .Плюс в мансарде СУ есть . Работает нормально .4 кг давит свободно .Больше не накручивал .Нет необходимости .

0
Aleksey777
Aleksey777
Новичок

Регистрация: 29.10.2005

Новосибирск

Сообщений: 72

06.09.2013 в 06:52:56

Если на всасывающей части (до насоса), то примерно 4 метра горизонта = 1 метру высоты, а если на напорной, после насоса, то 10 = 1.

0
UV
UV
Резидент

Регистрация: 18.02.2008

Москва

Сообщений: 2386

06.09.2013 в 07:48:30

Aleksey777 написал : Если на всасывающей части (до насоса), то примерно 4 метра горизонта = 1 метру высоты, а если на напорной, после насоса, то 10 = 1.

Алексей, извините за не доверие, откуда инфа? Как я понял, вы хотите сказать, что сопротивление трубы будет меняться в зависимости от ее подключения? Или дело не в сопротивлении трубы?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.