Добрый день. Хочу спросить.
К дачному дому подходит кабель СИП 4Х16, 3 жилы (с фазами заведены в 3-х фазный автомат), а нулевая жила подключена к однофазному автомату.
Снизу из автоматов уже идет по дому "медь". Так жили несколько лет.
Новый электрик и теперь просит, чтоб я убрал однофазный автомат с нулевой жилы и соединил через шину. Чем он ему мешает - не говорит.
Вопрос собственно вот в чем: в чем недостаток включения с автоматом (допускается ли такое подключение), и чего мутит электрик?
06.09.2013 в 10:46:57
Hawk-IT написал : в чем недостаток включения с автоматом (допускается ли такое подключение)
не допускается
3.1.17. При защите сетей предохранителями последние должны устанавливаться на всех нормально незаземленных полюсах или фазах. Установка предохранителей в нулевых рабочих проводниках запрещается. ... 6.1.36. Установка предохранителей, автоматических и неавтоматических однополюсных выключателей в нулевых рабочих проводах в сетях с заземленной нейтралью запрещается.
Hawk-IT написал : чего мутит электрик?
электрик не мутит, а хочет исправить ошибку.
фото очень поможет определить, что происходит
06.09.2013 в 10:48:18
Электрик прав. Переделай немедленно!!!
06.09.2013 в 10:54:22
То, что электрик прав, я не сомневаюсь. А кто может объяснить смысл ошибки. Без односложных "недопускаяется".
06.09.2013 в 10:58:28
Даже две причины 1 - В этой ВЛ TN-S-C, надо смотреть где у вас выполнено разделение рабочего нуля и земли. Если в доме, то получается что вы этим автоматом рвете и заземление, что недопустимо в принципе 2 - если разделение идет на столбе до ввода то есть требование ПУЭ автомат должен быть (в вашем случае) либо 3х полюсный на фазы либо 4хполюсный (на фазы и ноль). Отдельный автомат на ноль - НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. То что номинал нулевого автомата больше номинала фазного - не оправдание
PS обьяснение простое, при КЗ одной фазы на нуль (при большом токе) графики автоматов даже разного номинала -близки по времени и нулевой автомат может отключиться быстрее фазного, заодно и заземление вам отключит. И останетесь вы без света но с фазой на корпусе холодильника ( к примеру)
06.09.2013 в 11:00:21
потому что срабатывание такого автомата не приведет к обесточиванию электроустановки, но "свет потухнет". возможно получение электротравмы, если кто станет устранять аварию, не убедившись что питание на самом деле не отключено!
06.09.2013 в 11:03:02
Hawk-IT написал : А кто может объяснить смысл ошибки.
элементарно. Допустим, замыкание и автомат в нуле отключается, а напряжение в сети осталось. Теперь либо через пробитую/расплавленную изоляцию, либо через помехогасящие конденсаторы фазное напряжение 220 В попадает на корпус. Или не попадает на корпус, но все электроприборы находятся под напряжением, а человек, естественно, лезет их чинить - снимает корпус/откручивает лампочку/разбирает розетку... если при этом он коснётся естественнозаземлённого элемента, то он - труп.
06.09.2013 в 11:03:34
К.З. написал : Даже две причины 1 - В этой ВЛ TN-S-C, надо смотреть где у вас выполнено разделение рабочего нуля и земли. Если в доме, то получается что вы этим автоматом рвете и заземление, что недопустимо в принципе 2 - если разделение идет на столбе до ввода то есть требование ПУЭ автомат должен быть (в вашем случае) либо 3х полюсный на фазы либо 4хполюсный (на фазы и ноль). Отдельный автомат на ноль - НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. То что номинал нулевого автомата больше номинала фазного - не оправдание
Спасибо большое за развернутые ответы! Хорошего дня всем и выходных!!!
06.09.2013 в 11:06:37
К.З. написал : ВЛ TN-S-C,
06.09.2013 в 11:15:01
Alexiy
06.09.2013 в 11:17:51
старый холодильник (его электрическая часть в плане безопасности) не соответствует ни одному из современных типов заземления системы и это бесспорно. Старый холодильник - он спроектирован для подключения к двухпроводке. Двух(четырёх)проводка (проводка, в которой отсутствует защитный проводник) отсутствует в ПУЭ 7 издания.