08.09.2013 в 13:12:33

IrkAnt написал : А отдельная желтая и синяя жила в стояке ему ни о чем не говорит?

Электрик сказал что они в подвале соединены. Хотя я не особо ему верю...

дружба написал : Крепите не пучком,а по отдельности.

Вообще по одному? Или можно сделать 2 пучка, например (6+2,5+2,5) и (2,5+2,5+1,5+1,5)? Не хотелось бы в потолке решето делать... Но и чтобы потом кабели упали на натяжной потолок тоже неохото...

0
andrewkhv
andrewkhv
Эксперт

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

08.09.2013 в 13:17:44

Mixalaus написал : Электрик сказал что они в подвале соединены.

они действительно соединены либо в подвале, либо на подстанции, питающей ваш дом. Это нормально.

Mixalaus написал : Вообще по одному?

купите перфоленты и крепите весь пучок ею, прикручивая куски перфоленты к потолку парой саморезов.

0
web-rr
web-rr
Эксперт

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.09.2013 в 13:26:54

Mixalaus написал : Электрик сказал что они в подвале соединены. Хотя я не особо ему верю...

В подвале соединены - отлично. Далее они не должны соединяться и всё. У Вас УЗО будут работать отлично, при условии подключения грамотными людьми. Те электрики ваши они просятся в тему про ЛжеЭлектриков :)

Mixalaus написал : Вообще по одному? Или можно сделать 2 пучка, например (6+2,5+2,5) и (2,5+2,5+1,5+1,5)? Не хотелось бы в потолке решето делать... Но и чтобы потом кабели упали на натяжной потолок тоже неохото...

Изначально Вам посоветовали не самый лучший, но при этом горячо любимый некоторыми способ. Дюбель-хомуты на потолке могут и вообще не держать, если перекрытие пустотная плита. У Вас 7 кабелей в пучке, причём один 6-ка, весьма тяжёлый. Вам впору лоток делать. Вы в Иркутске... У Вас есть ЭТМ и есть возможность приобрести лоток и всю фурнитуру для крепления. Адрес: ул. К.Либкнехта, д. 121, оф. 701 Телефон: (3952) 783-831, 783-832

0
IrkAnt
IrkAnt
Эксперт

Регистрация: 14.12.2011

Иркутск

Сообщений: 4387

08.09.2013 в 13:37:21

web-rr написал : Дюбель-хомуты на потолке могут и вообще не держать, если перекрытие пустотная плита

или оштукатурено ротбандом см эдак 3 :) Все-таки не посоветовали, а ТС о них спросил.

0
Mixalaus
Mixalaus
Новичок

Регистрация: 04.09.2013

Иркутск

Сообщений: 41

09.09.2013 в 14:11:01

web-rr написал : У Вас УЗО будут работать отлично, при условии подключения грамотными людьми.

А если я сам подключу? Какие там могут быть сложости?

0
Mixalaus
Mixalaus
Новичок

Регистрация: 04.09.2013

Иркутск

Сообщений: 41

09.09.2013 в 14:19:56

Я тут накидал примерный план щитка...:o

Посмотрите, пожалуйста, все нормально? Не ругайтесь за примитивность схемы.

0
Вложение
IrkAnt
IrkAnt
Эксперт

Регистрация: 14.12.2011

Иркутск

Сообщений: 4387

09.09.2013 в 14:39:37

Mixalaus, "свет зал и спальня" я бы убрал под крайнее правое узо, увеличив его номинал до 63А. Розетки кухни под крайнее слева. Так просто логичнее смотрится. От автомата в этажном щите до гребенки узошек кабель 10 квадрат, плита 6, розетки 2,5 свет 1,5. Можно подумать о неотключаемой линии мимо рубильника на дифе 10А - свет прихожей и холодильник.

Mixalaus написал : А если я сам подключу? Какие там могут быть сложости?

Не напутать с нулями. Подключайте по своей схеме и все будет пучком :) Фаза - ноль зашли в УЗО, фаза вышла из узо на гребенку автоматов, ноль на шинку нулей или также на гребенку в случае 2р АВ. На шине нулей собираем нули только автоматов "родительского" УЗО.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Эксперт

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

09.09.2013 в 14:47:30

Mixalaus написал : Посмотрите, пожалуйста, все нормально?

Рубильник и УЗМ после счетчика, а так вроде бы нормально.

0
IrkAnt
IrkAnt
Эксперт

Регистрация: 14.12.2011

Иркутск

Сообщений: 4387

09.09.2013 в 14:56:33

DED@ПВО написал : Рубильник и УЗМ после счетчика

Кстати, да :)

0
Mixalaus
Mixalaus
Новичок

Регистрация: 04.09.2013

Иркутск

Сообщений: 41

09.09.2013 в 15:23:23

IrkAnt, Подскажи, а где у нас лучше электрику закупать? А то я на выходных искал, то одного нет, то другого нет, то по ценам сильный перекос...

0
Mixalaus
Mixalaus
Новичок

Регистрация: 04.09.2013

Иркутск

Сообщений: 41

09.09.2013 в 15:28:28

IrkAnt написал : Розетки кухни под крайнее слева.

Тогда УЗО надо увеличивать. 32+16+16=64 Хотя было бы логичнее, да согласен. Но неохото еще больше раздувать щиток, да и бюджет не резиновый...

0