09.09.2013 в 14:11:01
web-rr написал : У Вас УЗО будут работать отлично, при условии подключения грамотными людьми.
А если я сам подключу? Какие там могут быть сложости?
09.09.2013 в 14:19:56
Я тут накидал примерный план щитка...:o
Посмотрите, пожалуйста, все нормально? Не ругайтесь за примитивность схемы.
09.09.2013 в 14:39:37
Mixalaus, "свет зал и спальня" я бы убрал под крайнее правое узо, увеличив его номинал до 63А. Розетки кухни под крайнее слева. Так просто логичнее смотрится. От автомата в этажном щите до гребенки узошек кабель 10 квадрат, плита 6, розетки 2,5 свет 1,5. Можно подумать о неотключаемой линии мимо рубильника на дифе 10А - свет прихожей и холодильник.
Mixalaus написал : А если я сам подключу? Какие там могут быть сложости?
Не напутать с нулями. Подключайте по своей схеме и все будет пучком :) Фаза - ноль зашли в УЗО, фаза вышла из узо на гребенку автоматов, ноль на шинку нулей или также на гребенку в случае 2р АВ. На шине нулей собираем нули только автоматов "родительского" УЗО.
09.09.2013 в 14:47:30
Mixalaus написал : Посмотрите, пожалуйста, все нормально?
Рубильник и УЗМ после счетчика, а так вроде бы нормально.
09.09.2013 в 15:23:23
IrkAnt, Подскажи, а где у нас лучше электрику закупать? А то я на выходных искал, то одного нет, то другого нет, то по ценам сильный перекос...
09.09.2013 в 15:28:28
IrkAnt написал : Розетки кухни под крайнее слева.
Тогда УЗО надо увеличивать. 32+16+16=64 Хотя было бы логичнее, да согласен. Но неохото еще больше раздувать щиток, да и бюджет не резиновый...
09.09.2013 в 15:29:25
DED@ПВО написал : Рубильник и УЗМ после счетчика, а так вроде бы нормально.
Спасибо, исправлю :)
09.09.2013 в 15:56:35
Mixalaus написал : Тогда УЗО надо увеличивать. 32+16+16=64
А что все будет работать одновременно????
09.09.2013 в 16:14:01
Планирую при сборке щита использовать вот такие комплектующие: Бокс внутреннего монтажа на 36 модулей Unibox с дверцей и шинами, пр-во АВВ Автоматический 1-полюсный выключатель 32А, тип C, серия Домовой, пр-во Schneider Electric автоматы все думаю этой серии Блок дифференциальной защиты (УЗО) 2-х полюсный, 40А, 30 мА, серия Домовой, пр-во Schneider Electric на 63 А УЗО тоже их Блок дифференциальной защиты (УЗО) 2 полюса 16А, 10мА, пр-во Legrand счетчик СОЭ-52/60-31Ш (он уже есть у меня) и как автоматы EKF? У меня сейчас в щитке стоит 2 на 16 А, может их использовать?
09.09.2013 в 16:16:41
DED@ПВО написал : А что все будет работать одновременно????
Ну все сразу и на полную мощность, наверое, нет. Но у cs-cs в блоге написано что нельзя...:confused:
09.09.2013 в 16:18:17
Mixalaus, вы бы уж на одном производителе свой выбор остановили.
09.09.2013 в 16:21:42
Mixalaus написал : и как автоматы EKF? У меня сейчас в щитке стоит 2 на 16 А, может их использовать?
Не надо :) Экономия на спичках, автомат 120 руб стоит.
09.09.2013 в 16:37:54
не нашел автомат schneider на 10 мА