DED@ПВО написал : Рубильник и УЗМ после счетчика, а так вроде бы нормально.
Спасибо, исправлю :)
09.09.2013 в 15:29:25
DED@ПВО написал : Рубильник и УЗМ после счетчика, а так вроде бы нормально.
Спасибо, исправлю :)
09.09.2013 в 15:56:35
Mixalaus написал : Тогда УЗО надо увеличивать. 32+16+16=64
А что все будет работать одновременно????
09.09.2013 в 16:14:01
Планирую при сборке щита использовать вот такие комплектующие: Бокс внутреннего монтажа на 36 модулей Unibox с дверцей и шинами, пр-во АВВ Автоматический 1-полюсный выключатель 32А, тип C, серия Домовой, пр-во Schneider Electric автоматы все думаю этой серии Блок дифференциальной защиты (УЗО) 2-х полюсный, 40А, 30 мА, серия Домовой, пр-во Schneider Electric на 63 А УЗО тоже их Блок дифференциальной защиты (УЗО) 2 полюса 16А, 10мА, пр-во Legrand счетчик СОЭ-52/60-31Ш (он уже есть у меня) и как автоматы EKF? У меня сейчас в щитке стоит 2 на 16 А, может их использовать?
09.09.2013 в 16:16:41
DED@ПВО написал : А что все будет работать одновременно????
Ну все сразу и на полную мощность, наверое, нет. Но у cs-cs в блоге написано что нельзя...:confused:
09.09.2013 в 16:18:17
Mixalaus, вы бы уж на одном производителе свой выбор остановили.
09.09.2013 в 16:21:42
Mixalaus написал : и как автоматы EKF? У меня сейчас в щитке стоит 2 на 16 А, может их использовать?
Не надо :) Экономия на спичках, автомат 120 руб стоит.
09.09.2013 в 16:37:54
не нашел автомат schneider на 10 мА
09.09.2013 в 16:44:08
да ладно?! :)
А кто сказал, что такой бывает?
09.09.2013 в 16:53:04
Mixalaus, УЗО? Есть такое. Даже на 25А 10мА.
09.09.2013 в 17:30:31
Johnny27, Точно УЗО. Ошибся, сорри :cool: Я заю что такие бывают, но найти там где нашел все остальное не смог. А в чем проблема использовать устройства разых производителей?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу