касимов написал :
только из труб правильного диаметра
Скажите, а правильный диаметр это какой?
И по поводу ленинградки, боюсь что весь теплоноситель будет проходить по обратке, если делать так, как показано на фото.
Верхняя подача,только из труб правильного диаметра.подачу от горизонта - одну трубу на две батареи. Краны на всех для балансировки.
Или с 3й по 7ю подсоединить *ленинградкой*
Vladimir_Vas написал :
Объяснение просится только одно - что смогли утащить, то и вварили.
Все гораздо проще))). Я купил готовый дом. Так вот в нем уже была точно такая же система и она работала. Единственное отличие, в комнату я добавил еще одну батарею и как видно из рисунка, некоторые батареи 500-тые, раньше стояли с центрами 380 мм. Поэтому я, собственно только лишь вкрутился в имеющуюся систему. Вся система труб которая идет до комнаты, где стоят все батареи, осталась прежней и нетронутой. По поводу смысла первой батареи - видимо прежние хозяева хотели еще и кухню отапливать этой батареей. Я ее просто не трогал. Но я всегда могу ей пожертвовать, просто перекрыть, если это поможет с нагревом батарей в комнате.
Как то так)). Если сможете что-то посоветовать, буду Вам благодарен.
ромманн написал :
по поводу, что в ауте, это Вы про что?
Видете ли в чем дело, такое впечатление, что систему варили из ворованных труб. Иначе как объяснить, что через первую батарею на подаче - пол-дюйма, а на обратке - полтора. По поперечному сечению - это почти десятикратная разница! Какой в ней смысл? Ведь количество воды то перед первой батареей и за ней - одно и тоже! Объяснение просится только одно - что смогли утащить, то и вварили.
ромманн написал :
извините, не понял этой фразы, поясните, пожалуйста
посмотрите на Вашу схему до Б1 идет 1 1/2" потом 1", до всех остальных также от Б7 1" за стеной 1 1/2", сколько радиаторов и длина ветки на обратке Б7? какая температура на обратке в котел? (на ощуп),Б1 надо хорошо прижать
sirius1206 написал :
ромманн, Вы побывали вырубить Б1? первая схема была лучше, у Вас заужена обратка толку с 1 1/2" если Вы ее только до стены довели,зато до Б1 целый 1"
да, если я перекрываю Б1, то получается немного лучше. Это я сейчас про последнюю схему говорю.
касимов, понятно, поэтому если на 7 не будет эффекта, то тогда нужно мне перемычку между 5 и 4 убирать? Скажите, а если увеличить угол наклона трубы подачи, это поможет? просто, может быть можно будет возможность наклонить ее в том месте где она идет от начала стены до входа в Батарею Б2.
ромманн написал :
Получится нижний розлив. Но если убрать все верхние перемычки,то до последней ьатареи дойдет чуть теплая вода.Остынет в первых
Я все таки уточнить хотел. Вы в схеме нарисовали, что убирать нужно несколько перемычек между другими батареями. Это нужно все таки делать или только между 6 и 7?
касимов, Спасибо большущее за отклик, буду дальше пробовать. Я Вас правильно понял, сначала убрать верхнюю трубу между 7 и 6, если будет положительный эффект, то тогда что, стоит убрать верхнюю трубу между 5 и 4 и так далее?
ромманн написал :
Я все-таки сделал все как было раньше. Хотите смейтесь,хотите нет)). Схему прилагаю, что получилось. Теперь греет лучше, но не оптимально, раньше была такая же схема, только батарей было меньше. Подскажите, пожалуйста, можно что-то сделать с этой схемой, чтобы она все же заработала на полную мощность?
Если бы это не было здесь написано всерьез, подумал бы, что это анекдот! Я в ауте!
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Здравствуйте! пожалуйста, подскажите, что можно сделать. Смонтировал заново систему отопления. Схема прилагается.Раньше была такая же система, но я добавил еще одну батарею. и Были батарей 300, а сейчас 500 по центрам, кроме 2 последних ( я указал в схеме). Как можно оптимизировать, чтобы батареи лучше нагревались, сейчас греются, но не очень хорошо. Обратка еле теплая.
касимов, добрый день! Я все-таки сделал все как было раньше. Хотите смейтесь,хотите нет)). Схему прилагаю, что получилось. Теперь греет лучше, но не оптимально, раньше была такая же схема, только батарей было меньше. Подскажите, пожалуйста, можно что-то сделать с этой схемой, чтобы она все же заработала на полную мощность. Вариант насоса рассматриваю в последнюю очередь. Буду Вам очень признателен за ответ, спасибо!
касимов написал :
Если есть возможность. .... На несколько лет хватит.Но не проблема слить четыре ведра с системы,если мысль /добавить батарей/нагрянет.
Спасибо. Прочел. Взяли угловые радиаторные краны шаровые на подачу и угловые радиаторные вентили на обратку, последними и будем регулировать
Alexander_B написал :
А при полном закрытии продолжительное время этого не образуется?
Нет. Через него нет движения теплоносителя (жидкости, если обобщать)
А, вообще, у некоторых (особо продвинутых) шаровых может происходить вымывание шара.
artem 16 написал :
На поверхности шара, омываемой водой, происходит "наклеп" грязи, в итоге при закрытии крана она задирает фторопластовый вкладыш и кран теряет герметичность... Очень неприятно работать, когда тебя кипяточком поливает...
Ок, понятно. А при полном закрытии продолжительное время этого не образуется?