08.10.2013 в 22:02:35
касимов, понятно, поэтому если на 7 не будет эффекта, то тогда нужно мне перемычку между 5 и 4 убирать? Скажите, а если увеличить угол наклона трубы подачи, это поможет? просто, может быть можно будет возможность наклонить ее в том месте где она идет от начала стены до входа в Батарею Б2.
08.10.2013 в 22:06:39
ромманн, Вы побывали вырубить Б1? первая схема была лучше, у Вас заужена обратка толку с 1 1/2" если Вы ее только до стены довели,зато до Б1 целый 1"
08.10.2013 в 22:15:48
sirius1206 написал : ромманн, Вы побывали вырубить Б1? первая схема была лучше, у Вас заужена обратка толку с 1 1/2" если Вы ее только до стены довели,зато до Б1 целый 1"
да, если я перекрываю Б1, то получается немного лучше. Это я сейчас про последнюю схему говорю.
08.10.2013 в 22:16:50
sirius1206 написал : у Вас заужена обратка толку с 1 1/2" если Вы ее только до стены довели,зато до Б1 целый 1"
извините, не понял этой фразы, поясните, пожалуйста
08.10.2013 в 22:34:39
ромманн написал : извините, не понял этой фразы, поясните, пожалуйста
посмотрите на Вашу схему до Б1 идет 1 1/2" потом 1", до всех остальных также от Б7 1" за стеной 1 1/2", сколько радиаторов и длина ветки на обратке Б7? какая температура на обратке в котел? (на ощуп),Б1 надо хорошо прижать
08.10.2013 в 23:01:41
ромманн, на схеме расширитель как то интересно нарисован от выше подачи? весь воздух туда должен выходить
09.10.2013 в 00:03:40
sirius1206 написал : ромманн, на схеме расширитель как то интересно нарисован от выше подачи? весь воздух туда должен выходить
да, расширительный бачок выше подачи
09.10.2013 в 09:44:20
ромманн написал : по поводу, что в ауте, это Вы про что?
Видете ли в чем дело, такое впечатление, что систему варили из ворованных труб. Иначе как объяснить, что через первую батарею на подаче - пол-дюйма, а на обратке - полтора. По поперечному сечению - это почти десятикратная разница! Какой в ней смысл? Ведь количество воды то перед первой батареей и за ней - одно и тоже! Объяснение просится только одно - что смогли утащить, то и вварили.
09.10.2013 в 10:00:42
Vladimir_Vas написал : Объяснение просится только одно - что смогли утащить, то и вварили.
Все гораздо проще))). Я купил готовый дом. Так вот в нем уже была точно такая же система и она работала. Единственное отличие, в комнату я добавил еще одну батарею и как видно из рисунка, некоторые батареи 500-тые, раньше стояли с центрами 380 мм. Поэтому я, собственно только лишь вкрутился в имеющуюся систему. Вся система труб которая идет до комнаты, где стоят все батареи, осталась прежней и нетронутой. По поводу смысла первой батареи - видимо прежние хозяева хотели еще и кухню отапливать этой батареей. Я ее просто не трогал. Но я всегда могу ей пожертвовать, просто перекрыть, если это поможет с нагревом батарей в комнате. Как то так)). Если сможете что-то посоветовать, буду Вам благодарен.
09.10.2013 в 16:28:40
ромманн написал : что-то посоветовать,
Верхняя подача,только из труб правильного диаметра.подачу от горизонта - одну трубу на две батареи. Краны на всех для балансировки. Или с 3й по 7ю подсоединить *ленинградкой*
09.10.2013 в 17:40:09
касимов написал : только из труб правильного диаметра
Скажите, а правильный диаметр это какой? И по поводу ленинградки, боюсь что весь теплоноситель будет проходить по обратке, если делать так, как показано на фото.
09.10.2013 в 17:49:26
ромманн написал : весь теплоноситель будет проходить по обратке,
До последней батареи! И есть вариант что все батареи будут нагреваться,а не только первые.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу