Аватар пользователя
ромманн

Местный

Регистрация: 23.09.2013

Рязань

Сообщений: 30

08.10.2013 в 22:02:35

#4077780

касимов, понятно, поэтому если на 7 не будет эффекта, то тогда нужно мне перемычку между 5 и 4 убирать? Скажите, а если увеличить угол наклона трубы подачи, это поможет? просто, может быть можно будет возможность наклонить ее в том месте где она идет от начала стены до входа в Батарею Б2.

Аватар пользователя
sirius1206

Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

08.10.2013 в 22:06:39

#4077787

ромманн, Вы побывали вырубить Б1? первая схема была лучше, у Вас заужена обратка толку с 1 1/2" если Вы ее только до стены довели,зато до Б1 целый 1"

Аватар пользователя
sirius1206

Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

08.10.2013 в 22:09:05

#4077794

касимов написал : Не хватает ей скорости протока.Насоса.

А там ище насос?

Аватар пользователя
ромманн

Местный

Регистрация: 23.09.2013

Рязань

Сообщений: 30

08.10.2013 в 22:13:36

#4077813

sirius1206 написал : А там ище насос?

нет, насоса нет

Аватар пользователя
ромманн

Местный

Регистрация: 23.09.2013

Рязань

Сообщений: 30

08.10.2013 в 22:15:48

#4077821

sirius1206 написал : ромманн, Вы побывали вырубить Б1? первая схема была лучше, у Вас заужена обратка толку с 1 1/2" если Вы ее только до стены довели,зато до Б1 целый 1"

да, если я перекрываю Б1, то получается немного лучше. Это я сейчас про последнюю схему говорю.

Аватар пользователя
ромманн

Местный

Регистрация: 23.09.2013

Рязань

Сообщений: 30

08.10.2013 в 22:16:50

#4077824

sirius1206 написал : у Вас заужена обратка толку с 1 1/2" если Вы ее только до стены довели,зато до Б1 целый 1"

извините, не понял этой фразы, поясните, пожалуйста

Аватар пользователя
sirius1206

Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

08.10.2013 в 22:34:39

#4077883

ромманн написал : извините, не понял этой фразы, поясните, пожалуйста

посмотрите на Вашу схему до Б1 идет 1 1/2" потом 1", до всех остальных также от Б7 1" за стеной 1 1/2", сколько радиаторов и длина ветки на обратке Б7? какая температура на обратке в котел? (на ощуп),Б1 надо хорошо прижать

Аватар пользователя
sirius1206

Местный

Регистрация: 30.03.2009

Мукачево

Сообщений: 445

08.10.2013 в 23:01:41

#4077959

ромманн, на схеме расширитель как то интересно нарисован от выше подачи? весь воздух туда должен выходить

Аватар пользователя
ромманн

Местный

Регистрация: 23.09.2013

Рязань

Сообщений: 30

09.10.2013 в 00:03:40

#4078102

sirius1206 написал : ромманн, на схеме расширитель как то интересно нарисован от выше подачи? весь воздух туда должен выходить

да, расширительный бачок выше подачи

Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

09.10.2013 в 09:44:20

#4078475

ромманн написал : по поводу, что в ауте, это Вы про что?

Видете ли в чем дело, такое впечатление, что систему варили из ворованных труб. Иначе как объяснить, что через первую батарею на подаче - пол-дюйма, а на обратке - полтора. По поперечному сечению - это почти десятикратная разница! Какой в ней смысл? Ведь количество воды то перед первой батареей и за ней - одно и тоже! Объяснение просится только одно - что смогли утащить, то и вварили.

Аватар пользователя
ромманн

Местный

Регистрация: 23.09.2013

Рязань

Сообщений: 30

09.10.2013 в 10:00:42

#4078508

Vladimir_Vas написал : Объяснение просится только одно - что смогли утащить, то и вварили.

Все гораздо проще))). Я купил готовый дом. Так вот в нем уже была точно такая же система и она работала. Единственное отличие, в комнату я добавил еще одну батарею и как видно из рисунка, некоторые батареи 500-тые, раньше стояли с центрами 380 мм. Поэтому я, собственно только лишь вкрутился в имеющуюся систему. Вся система труб которая идет до комнаты, где стоят все батареи, осталась прежней и нетронутой. По поводу смысла первой батареи - видимо прежние хозяева хотели еще и кухню отапливать этой батареей. Я ее просто не трогал. Но я всегда могу ей пожертвовать, просто перекрыть, если это поможет с нагревом батарей в комнате. Как то так)). Если сможете что-то посоветовать, буду Вам благодарен.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

09.10.2013 в 16:28:40

#4079168

ромманн написал : что-то посоветовать,

Верхняя подача,только из труб правильного диаметра.подачу от горизонта - одну трубу на две батареи. Краны на всех для балансировки. Или с 3й по 7ю подсоединить *ленинградкой*

Аватар пользователя
ромманн

Местный

Регистрация: 23.09.2013

Рязань

Сообщений: 30

09.10.2013 в 17:40:09

#4079321

касимов написал : только из труб правильного диаметра

Скажите, а правильный диаметр это какой? И по поводу ленинградки, боюсь что весь теплоноситель будет проходить по обратке, если делать так, как показано на фото.

Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

09.10.2013 в 17:49:26

#4079351

ромманн написал : весь теплоноситель будет проходить по обратке,

До последней батареи! И есть вариант что все батареи будут нагреваться,а не только первые.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу