08.10.2013 в 17:27:05
Alwol написал : Кухня 8м2, 6 секций
Будет работать при таком подключении.
Alwol написал : Спальня, 14м2, 8 секций.
Должна.
Alwol написал : Гостинная 17 м2, радиатор куплен из 10 секций
Маловероятно что будут греть все.
Как вариант:
08.10.2013 в 17:38:10
Alwol написал : что нужно сделать?
если подача верхняя и так или так если нижняя
08.10.2013 в 17:47:35
Олегович,
08.10.2013 в 17:56:30
касимов, thanx :o
08.10.2013 в 18:00:06
08.10.2013 в 22:02:25
Олегович написал : если подача верхняя и так или так если нижняя
Спасибо всем.
Сосед подсказал - подача у нас нижняя.
И на счет комнаты 17м2 и 10 секций. В комнате новый стеклопакет и на балконе новый стеклопакет.
Не понятно, байсар новый делать?
09.10.2013 в 15:44:23
Alwol написал : новый стеклопакет и на балконе новый стеклопакет.
Не понятно, байсар новый делать?
Байпас со стеклопакетом не связан.Если Вы не поняли его функцию в отоплении,тогда оставте и покрасте.Будет как новый.
24.04.2022 в 20:39:27
Здравствуйте, подскажите какая схема применена на фото и правильно ли сделана разводка. В квартире, верхний этаж, 2 радиатора подключены с байпасом, а два других нет, просто обе трубы в пол, как последовательной подключение радиатора. При этом 3 радиатора подключены так что обе трубы идут в пол, а один радиатор трубами к соседям. Дом 80х годов. Если менять радиаторы, то какая разводка допустима?
02.05.2022 в 12:53:17
ASDFG123 написал: Здравствуйте, подскажите какая схема применена на фото и правильно ли сделана разводка.
чугунные радиаторы не чувствительны к направлению подачи, поэтому конечно правильно.
ASDFG123 написал: Если менять радиаторы, то какая разводка допустима?
зависит от того на какие радиаторы вы хотите поменять существующие : чугун или биметалл. И по какой причине.
03.05.2022 в 16:42:58
Осматривал батареи и обнаружил проблемы, на одной в межсекций какой то нарост, видимо солевой и явно видны сдеды подтека. На другой там где фланец и соединение с трубой, зимой капало. Не знаю насколько серьезные проблемы. На лето каждый год воду спускают. Батареям около 35 лет. Проблемы появились в один год, до этого ничего такого не было. Пока что смотрю что целесообразнее, починить или поменять на биметалл. Единственное если менять на биметалл, то менять нужно на такое же количество секций как у текущего?
А сама разводка одно трубная получается?
03.05.2022 в 18:17:03
ASDFG123 написал: если менять на биметалл, то менять нужно на такое же количество секций как у текущего?
биметалл разный бывает, и 171 и 204 Вт с секции, исходите из расчета 100Вт на м2
ASDFG123 написал: А сама разводка одно трубная получается?
да
меняйте лучше на чугун, не ошибетесь с подключением
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу