Юр
Юр
Местный

Регистрация: 29.08.2012

Москва

Сообщений: 356

13.09.2013 в 13:49:02

Johnny27 написал : Юр, а это случайно произошло или в качестве плановой проверки работоспособности оборудования?))

Менял розетку, выключил автомат...открутил верхнюю планку, вытащил розетку наружу...Тут жене срочно понадобился компьютер на пять минут..Включил автомат..Пошел попил чайку...ну и забыл отключить автомат повторно...старею видать..

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5592

13.09.2013 в 13:51:18

Юр, "тычте" пробником...

0
Юр
Юр
Местный

Регистрация: 29.08.2012

Москва

Сообщений: 356

13.09.2013 в 13:55:38

Johnny27 написал : Юр, "тычте" пробником...

я и тыкал с умным видом))) до того...а тут отвлекся и забыл повторить процесс..

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

13.09.2013 в 16:19:23

AlexeyL написал : А в этом случае сильно поможет наличие заземляющего контакта в розетке. На него и пойдёт ток утечки, через проводящую жидкость, попавшую в розетку. По современным стандартам, заземление обязано быть в каждой розетке.

По современным стандартам в квартирах все розетки должны быть с защитными шторками.

P.S. Нефиг розетки у пола лепить. На розетку находящуюся на высоте сантиметров 90 от пола ребенок пописать сможет только стоя на столе... ;)

0
Юр
Юр
Местный

Регистрация: 29.08.2012

Москва

Сообщений: 356

13.09.2013 в 16:51:36

SVKan написал : По современным стандартам в квартирах все розетки должны быть с защитными шторками.

P.S. Нефиг розетки у пола лепить. На розетку находящуюся на высоте сантиметров 90 от пола ребенок пописать сможет только стоя на столе... ;)

сейчас дома строят именно с раположением розеток у пола...и шторки тут не помогут если на нее поссать)))

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

13.09.2013 в 17:28:48

Юр написал : Прикоснулся в розетке за клемы. Левой рукой за левую, правой за правую. Ударило, почуял как ток дошел до локтей. УЗО не сработало. Хотя если его проверять через кнопку и лампочкой то работает. Как так?

вы были близки к премии дарвина

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.09.2013 в 17:46:24

Юр написал : сейчас дома строят именно с раположением розеток у пола...и шторки тут не помогут если на нее поссать)))

Зато поможет PE и УЗО

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

13.09.2013 в 18:03:52

Юр написал : Прикоснулся в розетке за клемы. Левой рукой за левую, правой за правую. Ударило, почуял как ток дошел до локтей. УЗО не сработало.

Большой стаж работы в электроустановках? Утрата чувства опасности? Рассеяность? Задумайтесь, может не стоит связываться с электрикой...

AlexeyL написал : А в этом случае сильно поможет наличие заземляющего контакта в розетке. На него и пойдёт ток утечки, через проводящую жидкость, попавшую в розетку.

Совсем не факт, что поможет...

Johnny27 написал : У нас препод (бывший железнодорожник) рассказывал, что во время его дежурства произошло ЧП - загорелся деревянный виадук над путями. Прибежали, видят - виадук тлеет, на нем орет и корчится парень, у которого обгорело все хозяйство. Стоя на виадуке, поссал вниз на контактный провод. Уж не знаю, насколько правдива история.

Бородатая байка... слышал похожую, только исход был летальный, сильно уж большое напряжение на контактном проводе...

0
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

13.09.2013 в 20:34:51

Ixtim написал : Бородатая байка... слышал похожую, только исход был летальный, сильно уж большое напряжение на контактном проводе...

По- моему, здесь когда- то выкладывали немецкие картинки по электробезопасности 30- х годов, где нарисовано, как нельзя делать. Так там была картинка с мужиком "отливающим" с виадука на контактный провод. Был и кобель, поднявший лапу на провод, упавший со столба...

0
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Местный

Регистрация: 11.09.2011

Челябинск

Сообщений: 564

13.09.2013 в 20:41:26

Вот, кстати, нашел:

Давно собирался спросить у специалистов- а что за переключатель на последней картинке внизу?

0
Вложение
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5592

13.09.2013 в 21:09:10

Ixtim написал : сильно уж большое напряжение на контактном проводе...

Вроде кто-то рассказывал, что в "разрушителях легенд" этот миф не подтвердился. Т.к. якобы струя распадается на капли. Сам не видел такого. Но учитывая напряжение на ЖД...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу