11.06.2020 в 11:08:56
11.06.2020 в 11:10:16
11.06.2020 в 11:32:53
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.06.2020 в 11:35:27
Спасибо, я же дифференциальные автоматы ставлю на мокрые зоны, с током утечки 10 мА
11.06.2020 в 11:40:34
ura написал: я же дифференциальные автоматы ставлю на мокрые зоны, с током утечки 10 мА
Вовсе необязательно, даже, я бы сказал - излишне)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.06.2020 в 11:52:46
Моя головная боль это бойлер, который приходится использовать без заземления. У нас в доме не было модернизации сетей, в межэтажный щит приходит 4 провода. Поэтому есть опасение, что при заземлении на корпус межэтажного щита при обрыве ноля, получим потенциал на корпусе бойлера, тем более, что у нас уже была на этаже такая авария. Поэтому хочу перестраховаться и поставить дифференциальный автомат с током утечки 10мА. Доходит до того, что приходится при купании выдергивать вилку из розетки, что бы никто не пострадал, тем более у нас есть малыш, который любит купаться в ванной.
11.06.2020 в 11:59:38
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
11.06.2020 в 13:02:02
ura написал: в межэтажный щит приходит 4 провода
Дом по проекту с электроплитами или с газом? Фотографию этажного щита можете дать?
ura написал: Поэтому хочу перестраховаться и поставить дифференциальный автомат с током утечки 10мА
Как уже говорилось, дифференциальные выключатели никак не помогают при обрыве совмещённого нуля на занулённом аппарате. Скорее всего, в доме "с газом" единственным безопасным вариантом будет незаземлённый водогрей через тот самый дифавтомат, и отключение дифавтомата во время использования. Это лучше, чем вынимание вилки, потому что снимается и напряжение с розетки.
11.06.2020 в 13:28:23
AlexeyL, Это моя тема, всё фото выше. Дом с газом. Я может быть не так выразился, но дифференциальный автомат ставлю не для защиты от обрыва ноля, а для уменьшения значения потенциала (с 30мА до 10мА, как и рекомендуют на мокрые зоны, тем более что я уже их заказал и они в пути), при попадании его на корпус бойлера, скорее при утечке с тэна. Для удобства пользования бойлером хотел бы поставить перед розеткой Рубильник Hager SBN 332A, 3 пол. с двойным разрывом контактов, что бы при отключении рубильника надёжно разрывались все 3 провода, равносильно отключению вилки из розетки. За всё время использования уже раз 10 менялись тэны и каждый раз срабатывало УЗО на вилке бойлера, без участия человека, я всё же его занулил на корпус межэтажного щита.
11.06.2020 в 13:31:53
:) В обсуждении темы, было много советов добавить УЗО, теперь, получается, перестарался.
11.06.2020 в 13:38:17
Вот фото межэтажного щита, за это время рубильник поменял на вводной автомат 25А