Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

16.09.2013 в 09:12:38

Эти ВРУ должны быть заменены полностью (имею ввиду сами корпуса ячеек). Вместо предохранителей АВ. Обязательно контур заземления новый. По учету также счетчики новые. Вы можете скинуть однолинейную схему новых ВРУ.

0
Силыч
Силыч
Новичок

Регистрация: 06.07.2012

Петрозаводск

Сообщений: 48

16.09.2013 в 09:28:11

Bladiclab написал : Эти ВРУ должны быть заменены полностью (имею ввиду сами корпуса ячеек). Вместо предохранителей АВ. Обязательно контур заземления новый. По учету также счетчики новые.
Вы можете скинуть однолинейную схему новых ВРУ.

Кроме сметы никакой документации нет, они хотят заменить старый ВРУ (поставить новый шкаф и начинку) по существующей схеме (на фото), в старом просто уже полный бардак. Я и думал, например надо поставить вводной автомат (или рубильник+предохранители), трансформаторы тока, вместо НПН на подъезды поставить автоматы, ну и новые автоматы на коммунальное освещение и само собой шкаф, но я не спец, по этому и хотел услышать другие мнения не обязательно абсолютно точные для этого случая, а хотя бы как обычно делают или как правильно и желательно перечень оборудования

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

16.09.2013 в 13:18:16

Силыч написал : Дом 8 подъездов, 2 одинаковых ГРЩ (каждый на 4 подъезда).

А кто сказал что одно ГРЩ на четыре подъезда???? Быстрее всего дом коммутирован по двухточке с перемычками. Так что может быть и одно ГРЩ на 8 подъездов с резервированием...... Нужно больше информации.....

0
Силыч
Силыч
Новичок

Регистрация: 06.07.2012

Петрозаводск

Сообщений: 48

16.09.2013 в 13:34:32

DED@ПВО написал : А кто сказал что одно ГРЩ на четыре подъезда???? Быстрее всего дом коммутирован по двухточке с перемычками. Так что может быть и одно ГРЩ на 8 подъездов с резервированием...... Нужно больше информации.....

В каждом ГРЩ есть схема: в одной подъезды с 1 по 4, в другой с 5 по 8

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

16.09.2013 в 13:38:21

Силыч написал : В каждом ГРЩ есть схема: в одной подъезды с 1 по 4, в другой с 5 по 8

Правильно, но перемычкой они объединяются в одно, территориально разделенное. А вводов(фидеров) два.....

0
Силыч
Силыч
Новичок

Регистрация: 06.07.2012

Петрозаводск

Сообщений: 48

16.09.2013 в 13:47:02

DED@ПВО написал : Правильно, но перемычкой они объединяются в одно, территориально разделенное. А вводов(фидеров) два.....

Наверное так - у дома стоят два КШ. А какая конкретно нужна информация?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

16.09.2013 в 14:10:57

Силыч написал : А какая конкретно нужна информация?

На реконструкцию должен быть проект со схемой. По старой схеме они ничего не смогут делать, т.к. необходима будет устанавка после плавких вставок АВ, и они должны быть узаконены проектом и не иначе! Захотел - поставил, здесь не катит - ответственность за людей с них никто не снимал, и материальную тоже. Тем более УК самопалом заниматься не будет! Просто не все документы оприлюднили, видать экономить собрались..... ИМХО.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

16.09.2013 в 14:31:27

Если будет, манятся только 2 ВРУ, но не будут, меняется стояки, интересно АВ они поставят согласно старого проекта (тупо вставки на АВ как есть)? А то спалят стояки. Дому лет так за 30.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

16.09.2013 в 14:36:27

По фото у Вас счетчик на тех. нужды. Тем более старый. И тр. тока также подлежат замене. Планируют общедомовой учет, квартирный, тех. нужд, лифтов все отдельно?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

16.09.2013 в 14:36:43

Bladiclab написал : Если будет, манятся только 2 ВРУ, но не будут, меняется стояки, интересно АВ они поставят согласно старого проекта (тупо вставки на АВ как есть)

Согласно старых проектов во ВРУ АВ не предусматривались, а только рубильник и плавкие вставки 250А на вводе и рубильники и плавкие вставки 63А на подъезды. Где то так(по крайней мере для пятиэтажек). ИМХО.

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

16.09.2013 в 14:40:08

DED@ПВО написал : только плавкие вставки 250А на вводе и 63А на подъезды. Где то так. ИМХО.

Верно и по фото 3 на 100А. Главное не в этом, а какие АВ воткнут.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу