16.09.2013 в 13:38:21
Силыч написал : В каждом ГРЩ есть схема: в одной подъезды с 1 по 4, в другой с 5 по 8
Правильно, но перемычкой они объединяются в одно, территориально разделенное. А вводов(фидеров) два.....
16.09.2013 в 13:47:02
DED@ПВО написал : Правильно, но перемычкой они объединяются в одно, территориально разделенное. А вводов(фидеров) два.....
Наверное так - у дома стоят два КШ. А какая конкретно нужна информация?
16.09.2013 в 14:10:57
Силыч написал : А какая конкретно нужна информация?
На реконструкцию должен быть проект со схемой. По старой схеме они ничего не смогут делать, т.к. необходима будет устанавка после плавких вставок АВ, и они должны быть узаконены проектом и не иначе! Захотел - поставил, здесь не катит - ответственность за людей с них никто не снимал, и материальную тоже. Тем более УК самопалом заниматься не будет! Просто не все документы оприлюднили, видать экономить собрались..... ИМХО.
16.09.2013 в 14:31:27
Если будет, манятся только 2 ВРУ, но не будут, меняется стояки, интересно АВ они поставят согласно старого проекта (тупо вставки на АВ как есть)? А то спалят стояки. Дому лет так за 30.
16.09.2013 в 14:36:27
По фото у Вас счетчик на тех. нужды. Тем более старый. И тр. тока также подлежат замене. Планируют общедомовой учет, квартирный, тех. нужд, лифтов все отдельно?
16.09.2013 в 14:36:43
Bladiclab написал : Если будет, манятся только 2 ВРУ, но не будут, меняется стояки, интересно АВ они поставят согласно старого проекта (тупо вставки на АВ как есть)
Согласно старых проектов во ВРУ АВ не предусматривались, а только рубильник и плавкие вставки 250А на вводе и рубильники и плавкие вставки 63А на подъезды. Где то так(по крайней мере для пятиэтажек). ИМХО.
16.09.2013 в 14:40:08
DED@ПВО написал : только плавкие вставки 250А на вводе и 63А на подъезды. Где то так. ИМХО.
Верно и по фото 3 на 100А. Главное не в этом, а какие АВ воткнут.
16.09.2013 в 14:41:30
Освещение подвала, трансы будут?
16.09.2013 в 14:42:45
DED@ПВО написал : Где то так(по крайней мере для пятиэтажек). ИМХО.
Стандартная ВРУ 5 этажек.
16.09.2013 в 14:50:21
Bladiclab написал : Главное не в этом, а какие АВ воткнут.
АВ должны устанавливаться только согласно проекта реконструкцииГРЩ(ВРУ), если не предусмотрены ,то и не должно быть! Причем АВ устанавливаются в дополнение к плавким вставкам, а не на замену.
16.09.2013 в 15:28:29
Мило успокоили товарища...
16.09.2013 в 15:29:23
Вот пример по ул.Советской 25 только не поменяна перемычка от КШ до ГРЩ(ВРУ).
16.09.2013 в 18:25:20
Khlebnikov написал : Вот пример по ул.Советской 25 только не поменяна перемычка от КШ до ГРЩ(ВРУ).
Подскажите, а у вас был проект на замену ГРЩ
16.09.2013 в 18:32:29
Силыч написал : Подскажите, а у вас был проект на замену ГРЩ
Я не имею отношения ни к этому дому ни к людям выполнявшим там эл.монтажные работы.
16.09.2013 в 18:58:57
DED@ПВО написал : АВ должны устанавливаться только согласно проекта реконструкцииГРЩ(ВРУ), если не предусмотрены ,то и не должно быть! Причем АВ устанавливаются в дополнение к плавким вставкам, а не на замену.
Вот и интересно, что планируется?
Khlebnikov написал : Вот пример по ул.Советской 25 только не поменяна перемычка от КШ до ГРЩ(ВРУ).
Если согласно проекта в ВРУ вставки, а на стояк в эт. щите на 1 этаже стоит АВ это одно. А если нет, то придется рубить полдома, а то и дом для замены пакетника (в данном случае не меняется).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.