понятно. я смотрел вообще на хагер (нравятся их и оформление и конструкции, цены подешевле, подделок меньше), к сожалению в нашем городе его вообще не продают, приходится выбирать из того что есть, а есть у нас шнайдер домовой,иек и экф :cool:
16.09.2013 в 10:32:08
понятно. я смотрел вообще на хагер (нравятся их и оформление и конструкции, цены подешевле, подделок меньше), к сожалению в нашем городе его вообще не продают, приходится выбирать из того что есть, а есть у нас шнайдер домовой,иек и экф :cool:
16.09.2013 в 11:36:22
dozhdik52rus По схеме:
16.09.2013 в 16:27:57
Johnny27 1.тоже думал на выключатель нагрузки. у шнайдера у нас его не нашел ( а хочется автоматику всю одной фирмы ), потому нарисовал АВ. 2.покидать дом надолго не будем, или есть проверяющие)) в общем отдельная линия на холодильник отменяется 3.лс более заметна, плюс достаточное место в первом ряду щитка, в общем ради эстетики там) 4.если узо двухполюсной гребенкой, то АВ в этом же ряду однополюсной дальше?имеет ли смысл соединять гребенкой по 2 АВ в третьем ряду?просто не видел как выглядят соединения на гребенке, не могу представить что там и как 5.это необходимо или рекомендуется? 6.многие не советуют ставить узо в 10мА, ложные срабатывания, поэтому я предложил схему где розетка ванны и розетка стиральной машины(стоит на кухне) это одна линия и сведены под одно УЗО в 30мА 16А. 7. 8.комната разделена на 2 группы не из-за большой нагрузки, а для удобства обслуживания, плюс по примерно одинаковой мощности на группу.
16.09.2013 в 17:49:51
dozhdik52rus написал : .тоже думал на выключатель нагрузки. у шнайдера у нас его не нашел ( а хочется автоматику всю одной фирмы ), потому нарисовал АВ.
Попробуйте хотя бы заказать. У Шнайдера такие вещи есть.
dozhdik52rus написал : покидать дом надолго не будем, или есть проверяющие)) в общем отдельная линия на холодильник отменяется
ОК :)
dozhdik52rus написал : лс более заметна
Только не ИЭК, они очень тусклые и смотрятся отстойно.
dozhdik52rus написал : если узо двухполюсной гребенкой, то АВ в этом же ряду однополюсной дальше?
Перекиньте их вниз, это будет логичнее и удобнее при сборке. 1 ряд - ввод, 2 ряд - дифзащита, 3 ряд - АВ.
dozhdik52rus написал : имеет ли смысл соединять гребенкой по 2 АВ в третьем ряду
Можно. Хотя я бы перемычками из ПВ3 с двойными наконечниками делал.
dozhdik52rus написал : просто не видел как выглядят соединения на гребенке, не могу представить что там и как
Медная шина в изоляторе, из которой выходят "зубья" для клемм автоматов. Двухполюсная - две шины под общим изолятором, зубья чередуются: L-N-L-N-... Для соединения двухполюсных АВ, дифов, УЗО.
dozhdik52rus написал : это необходимо или рекомендуется?
Глупо как-то на собственной безопасности экономить. В общем - настоятельно рекомендуется.
dozhdik52rus написал : многие не советуют ставить узо в 10мА, ложные срабатывания, поэтому я предложил схему где розетка ванны и розетка стиральной машины(стоит на кухне) это одна линия и сведены под одно УЗО в 30мА 16А.
Кто эти многие? Лже-электрики которые?)) У вас ведь новая проводка, какие ложные срабатывания. Если, конечно, ПУГНП со скрутками не будете в штукатурку замуровывать - все должно работать без ложных отключений.
dozhdik52rus написал : комната разделена на 2 группы не из-за большой нагрузки, а для удобства обслуживания
Обслуживания чего? Сделал и забыл...
16.09.2013 в 18:21:00
dozhdik52rus написал : 1-если вводной АВ 25А, то сечение кабеля от подъездного щита до квартирного 4мм2?
Да, но лучше ставьте кабель 3*6, может быть появится возможность увеличить вводной автомат до 32А, хотя в квартире с газом такой надобности нет.
dozhdik52rus написал : Возможно ли проложить кабель от подъезда до квартиры ВВГнгLS 6мм2
Нужно!
dozhdik52rus написал : 3-желательно фазу в щитке разводить гребенкой? 4-провод для разводки электричества внутри щитка производить проводом ПВ-3 сечением таким же как и вводной кабель, т.е. 4мм2 для 25А и 6мм2 для 32А?
Да, шина-гребёнка. ПВ-3 6 кв мм в Вашем случае.
dozhdik52rus написал : 5-расположение элементов в щите. Всего у меня получается 22 места под автоматику, наиболее подходящее расположение элементов подобрал к шкафу 3х12мест, если брать 2х12 то получается хаос немного. Ваш совет прошу поэтому. Наглядная картинка в приложении, соединения у меня получается будут как в наглядной схеме. 6-выбор производителя АВ, УЗО, щит. Хотел Хагер, но в нашем городе его нет, можно ехать за 100км и взять конечно, но если возникнут проблемы, то кататься в такую даль не вариант. Сейчас остановил свой выбор на Шнайдер, новая линия Изи9, и дешевле. Шкаф конечно мне все же Хагер более симпатичен, но придется брать опять же Шнайдер. Все лучше, чем ИЕК и ЭКФ. Существенная ли разница в моем выборе?
Берите щит на 36 модулей. Хотите Easy9? - Ну раз так берите, его продают и уже вполне официально. В этой серии есть и ВН. Но можно взять Домовят или Acti9. Hager в Саратове есть, но цена дороже чем у Schneider на Acti9. Схема расположения модульки в щите и способы соединения должны быть изящнее. В частности на три УЗО можно подать питание через двухполюсную рейку.
В распредкоробках советую соединять линии с помощью обжима гильзами. Линии на освещение вполне проживут и на WAGO серии 2273.
Пишете многие не советуют ставить узо в 10мА, ложные срабатывания - ложное мнение. У меня всё стоит и работает годами.
16.09.2013 в 23:21:43
Johnny27 написал : Только не ИЭК, они очень тусклые и смотрятся отстойно.
есть что то подобное ЛС?
Johnny27 написал : Можно. Хотя я бы перемычками из ПВ3 с двойными наконечниками делал.
можно где то подробнее почитать об этом?наконечники видел.не знаю и не умею соединять провода в нем и чем соединять.почитать бы
Johnny27 написал : Медная шина в изоляторе, из которой выходят "зубья" для клемм автоматов.
это да.имею ввиду провод питающий как подключается к гребенке именно.через разъем автоматики?или отдельный какой то зажим на гребенке?
Johnny27 написал : У вас ведь новая проводка, какие ложные срабатывания. Если, конечно, ПУГНП со скрутками не будете в штукатурку замуровывать - все должно работать без ложных отключений.
проводка новая будет NYMом,но я еще пытаюсь уложиться в 3 УЗО на 1ком.квартиру. УЗО нынче дорогие(
Johnny27 написал : Обслуживания чего? Сделал и забыл...
мало ли,ремонт какой то линии,перенос розетки,добавление розетки,при КЗ отключается одна часть, и у меня на комнату выходит порядка 14 розеток,поэтому и разделил их пополам по мощности примерно
16.09.2013 в 23:30:42
web-rr написал : Да, но лучше ставьте кабель 3*6, может быть появится возможность увеличить вводной автомат до 32А, хотя в квартире с газом такой надобности нет.
Да, был у инженера местного,он разрешил поставить 32А на ввод. вод думаю нужна ли мне эта мощность.ну по вводному кабелю определился-3х6 будет ВВГнгLS,по квартире NYM 3х2.5 розетки и отдельные группы,и 3х1.5 на свет
web-rr написал : Hager в Саратове есть, но цена дороже чем у Schneider на Acti9.
Саратов от нас далековато.себестоимость резко возрастает)) по делу-УЗО хагер 30мА 40А стоит порядка 1000р, УЗО Acti9 порядка 1500р,УЗО изи9 709р.
web-rr написал : В частности на три УЗО можно подать питание через двухполюсную рейку.
учту.только опять же-не знаю какие там соединения проводов с шиной,ну разберемся
web-rr написал : В распредкоробках советую соединять линии с помощью обжима гильзами. Линии на освещение вполне проживут и на WAGO серии 2273.
обжим мне конечно нравится,только вот цена на КВТ кусачая,от 800р.
web-rr написал : Пишете многие не советуют ставить узо в 10мА, ложные срабатывания - ложное мнение.
если бы я ставил УЗО на одного потребителя то хорошо,но у меня через УЗО несколько линий подключено,опять же метраж,побаиваюсь 10мА ставить
16.09.2013 в 23:36:23
УЗО на одного потребителя уже изобрели. Называется дифавтомат.
Саратов далеко?
16.09.2013 в 23:45:58
web-rr написал : УЗО на одного потребителя уже изобрели. Называется дифавтомат. Саратов далеко?
Диф ставят для экономии места, большинство предпочитают связку АВ+УЗО. И отдельных потребителей у меня нет. На все УЗО приходят группы.А до Саратова всего 520 км))
16.09.2013 в 23:54:04
А как предложите расположить автоматику в щитке?1й ряд-ввод,2й ряд-УЗО,3й ряд-АВ,предложили такой вариант взамен моему.только тогда как будут соединяться автоматы Q7,Q8,Q9 с фазой?проводом со 2го ряда с шины L тянуть проводом до 3го ряда до новой однополюсной шины под автоматы Q7,Q8,Q9?
16.09.2013 в 23:58:10
dozhdik52rus написал : А как предложите расположить автоматику в щитке?1й ряд-ввод,2й ряд-УЗО,3й ряд-АВ,предложили такой вариант взамен моему.только тогда как будут соединяться автоматы Q7,Q8,Q9 с фазой?проводом со 2го ряда с шины L тянуть проводом до 3го ряда до новой однополюсной шины под автоматы Q7,Q8,Q9?
Ну, вот , уже мысли вертятся. Правильно. Можно ещё с выхода УЗМ.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу