maxx1 написал :
У TDM к примеру партномер SQ0214-0013 (полмодуля шириной) или SQ0214-0009 (в модуль шириной как ЛС)- это если зелёная. А вобще я бы ЛС перед рубильником поставил.Смысл его после УЗМ лепить? У УЗМ индикация есть двойная (нормуль и авария) на сколько я понимаю. А поставить в начале цепи и будет понятно,что к примеру питания с подъезда нет...
сам узм видел,но не видел как он горит,я лс для контроля-слежения,есть ли напряжение в квартире хотел,лс для меня плюшка,возможно его и не будет,это не принципиальная вещица
DED@ПВО написал :
Я же Вам выложил вариант 3х12...... И что не подходит? А подработать под себя?
Извините, но что то я совсем не могу въехать в ту схему. УЗО вообще не нашел, одни дифы стоят(я их не использую),на АВ сверху приходит питание а снизу отходит по 2 провода?Это как?если с АВ только фаза снимается.
вечерком выложу новую схему своего щитка,может несколько вариантов
dozhdik52rus написал :
на АВ сверху приходит питание а снизу отходит по 2 провода?Это как?если с АВ только фаза снимается.
вечерком выложу новую схему своего щитка,может несколько вариантов
Это выключатели 1p+N, то есть на него приходит и коммутируются и фаза и нуль. При таком использовании не нужны нулевые шинки, так как кабель подсоединяется фазой и нулём на АВ, а РЕ на общую шинку РЕ. На нем же есть маркировка N у одного из зажимов, видно ведь.
dozhdik52rus написал :
УЗО вообще не нашел, одни дифы стоят(я их не использую)
УЗО такие же как и диффы, различие в наличии буковки С перед номиналом у диффа. 63А это УЗО остальные диффы( С16А 10мА и С16А 30мА).
посмотрите пожалуйста план розеток в квартире.может есть что дополнить или изменить
Вопросы:
1-можно разводку в щите делать проводом ПВ-1 ? Хотелось конечно ПВ-3 с обжатием под НШВИ (удобно 2 провода соединять под автоматы), но цены на все эти клещи кусачие(от 800р), а мне еще клещи под гильзы покупать(тоже от 800р).
2-в автомат и узо(где один зажим под провода) заходит питание и разводится дальше шиной, сжатие крепления в этом случае нормальное,перекоса нет?а то как бы получается что в первом автомате в креплении провод и шина,а во втором только шина.
3-розетки кухни нужно делить на две группы,из-за мощности? там микроволновка на одной группе, чайник на другой, или кабель 3х2.5 потянет микроволновку,чайник,холодильник,вытяжку,маленький тв,плюс редко еще какие то не мощные потребители.
4-комнату разделил на 2 группы,тк много розеток получается(примерно 13 шт),или это лишнее?
5-NYM или ВВГнгLS, разницы особой нет? По стоимости существенно выходит.
А зачем Вам индикатор??? Вам что светодиода на УЗМ недостаточно???? Ну и АВ на свет Q12,Q15 тоже наверное надо 6А, или у Вас там будет иллюминация??? С остальным согласен.
dozhdik52rus написал :
Вопросы:
1-можно разводку в щите делать проводом ПВ-1 ? Хотелось конечно ПВ-3 с обжатием под НШВИ (удобно 2 провода соединять под автоматы), но цены на все эти клещи кусачие(от 800р), а мне еще клещи под гильзы покупать(тоже от 800р).
2-в автомат и узо(где один зажим под провода) заходит питание и разводится дальше шиной, сжатие крепления в этом случае нормальное,перекоса нет?а то как бы получается что в первом автомате в креплении провод и шина,а во втором только шина.
3-розетки кухни нужно делить на две группы,из-за мощности? там микроволновка на одной группе, чайник на другой, или кабель 3х2.5 потянет микроволновку,чайник,холодильник,вытяжку,маленький тв,плюс редко еще какие то не мощные потребители.
4-комнату разделил на 2 группы,тк много розеток получается(примерно 13 шт),или это лишнее?
5-NYM или ВВГнгLS, разницы особой нет? По стоимости существенно выходит.
Можно. ПВ-1 1х6мм2. Там разводить то всего ничего.
У УЗО многих брендов два гнезда - верхнее под шину типа "вилка -fork", а нижнее обычное. так что перекоса быть не должно.
Не только из-за мощности но и для удобства, ведь группы этих розеток могут быть установлены на разных стенах кухни. Ведь телевизор допустим не по феншую включать в розетку фартука, мешаться будет однако..... Холодильник желательно отдельной линией под диффом.
Все правильно.
Разницы то нет, но по требованиям желательно ВВГ НГ LS. А стоимость, да существенно.......
Подскажите еще плиз как лучше произвести соединение трех проводов под один выход из УЗО, у меня с УЗО снимается три линии,фаза на линию идет через индивидуальный ВА, а вот "ноль" должен от этих трех линий заходить в контакт УЗО. Три провода от ВВГнгLS от линий нормально закрепятся в контакте?