18.09.2013 в 01:49:52
witoff, да не сможете вы все линии грузить. утюг - это ерунда, компы потребляют мало, и что за приборы на кухне вы одновременно включать будете? у меня в "однушке" сейчас кухня и спальня на одном автомате С16, включая стиралку, холодильник, кондишен, телек и ноутбуки. на кухне постоянно пользуемся чайником, жена пользуется блендером, кофеваркой. ни разу не выбивало, автомат хороший АББ S201. для любого помещения достаточно одной линии под С16 + еще одна на стационарные приборы или холодос, все остальное уже - просто хотелки и, возможно, некоторое повышение удобства в управлении нагрузками.
18.09.2013 в 08:32:29
andrewkhv написал : witoff, да не сможете вы все линии грузить. утюг - это ерунда, компы потребляют мало, и что за приборы на кухне вы одновременно включать будете? у меня в "однушке" сейчас кухня и спальня на одном автомате С16, включая стиралку, холодильник, кондишен, телек и ноутбуки. на кухне постоянно пользуемся чайником, жена пользуется блендером, кофеваркой. ни разу не выбивало, автомат хороший АББ S201. для любого помещения достаточно одной линии под С16 + еще одна на стационарные приборы или холодос, все остальное уже - просто хотелки и, возможно, некоторое повышение удобства в управлении нагрузками.
Я так понимаю речь шла о розетках общих? Так как одна варочная панель индукционная чего стОит
18.09.2013 в 12:58:06
Сделал работы над ошибками.... Ругайте )
18.09.2013 в 13:18:01
Голосую против ПВС-а. Вы же этот провод не сможете поменять без нарушения отделки когда он затрухлявится. лет через 10... а может и меньше. смотря какого качества провод. Лучше поставить коробку и сделать отвод ПВС-ом. ЧТобы если что, хвост поменять и всё.
18.09.2013 в 13:29:35
witoff написал : Сделал работы над ошибками.... Ругайте )
И в результате сделали ещё больше! Синий цвет это нуль, черный это фаза(лучше для фазы коричневый). После каждого УЗО своя нулевая шинка, которую ни с какой другой не соединять!!!!! Сделайте как в првом нижнем УЗО, только цвета поменяйте - фаза на АВ, а ноль мимо на шинку.
18.09.2013 в 13:40:59
witoff 1: Рубильник и УЗО (которое не УЗО)) от ABB шиной Вы не соедините.
18.09.2013 в 14:20:58
mvs87 написал : Лучше поставить коробку и сделать отвод ПВС-ом. ЧТобы если что, хвост поменять и всё.
А вот это мысль! Спасибо
18.09.2013 в 14:23:38
DED@ПВО написал : И в результате сделали ещё больше! Синий цвет это нуль, черный это фаза(лучше для фазы коричневый). После каждого УЗО своя нулевая шинка, которую ни с какой другой не соединять!!!!! Сделайте как в првом нижнем УЗО, только цвета поменяйте - фаза на АВ, а ноль мимо на шинку.
За цвета - сорри :) Если от УЗО приходит на 2 автомата, то шинку нулевую можно ж и не делать? Из клемы УЗО выпустить два нулевых?
18.09.2013 в 14:25:47
witoff написал : Если от УЗО приходит на 2 автомата, то шинку нулевую можно ж и не делать? Из клемы УЗО выпустить два нулевых?
Да.
18.09.2013 в 14:26:26
witoff написал : Из клемы УЗО выпустить два нулевых?
Если сечения одинаковые, то почему-бы и нет
18.09.2013 в 14:27:57
Johnny27 написал : witoff 1: Рубильник и УЗО (которое не УЗО)) от ABB шиной Вы не соедините.
- УЗО С16 - это дифавтомат :)
- Перепутаны цвета фазы и нуля
- Разводку делают (и схемы рисуют) обычно слева-направо: с рубильника напряжение подается на УЗО слева в нижнем ряду, с этого УЗО на автоматы, которые стоят правее него.
- Почему от УЗО ванной (которое дифавтомат) идет кабель 3х4? Что на нем будет висеть?
- Для посудомоечной машины (если она подключена через розетку) - кабель 3х2.5 и АВ С16. Для духовки - то же самое. И для стиральной машины.
18.09.2013 в 14:30:09
witoff написал :
- Не хотелось бы под них делать розетки
Вы полагаете, что они будут без вилок на сетевом проводе?
witoff написал :
- т.е. мне нужно поменять низ-верх местами?
Передвинуть рубильник влево и на его место поставить УЗО, которое стоит под ним. ДА на холодильник поставить под рубильником
18.09.2013 в 14:37:31
witoff написал : . У них разное расположение полюсов? А как тогда, приходит на рубильник, а с тех же клем пустить на УЗО?
Если имеется ввиду ОТ63е3, то он больше по размерам и к тому же трехмодульный и трехфазный. Пускайте с тех же клемм на УЗО используя НШВИ2х6 или10мм2 и без проблем.
18.09.2013 в 14:42:32
E202r ABB Рубильник 2п 63A я так понял такой нужен