Всем здравствуйте! Требуется квалифицированная помощь!

Дому 8 лет. С периодичностью в 1,5 года все это время приходится менять соединительные детали полотенцесушителя, т.к. появляются свищи в одних и тех же местах - вершинах угольников, крепящих п/сушитель через ниппель и американку к полипропиленовым трубам.

П/сушитель самый простой: из нержавейки, М-образный, 3 витка, размер в 1 дюйм. Запитан от стояка с горячей водой, подводящие полипропиленовые трубы в стене, поверх плитка. Соединение п/сушителя с трубой: прямой сгон - ниппель переходной на уменьшение диаметра - угольник 90 градусов. Имеются два крепления п/сушителя к плитке, все держится ровно и крепко, натяг исключен.

Так вот, опять вчера снова появился свищ (нарост из соли с капелькой воды, если сковырнуть) на угольнике верхнего крепления п/сушителя. В последний раз эти детали менялись парой в апреле 2012 г., помню точно, т.к. осталась квитанция мастера. Производитель угольников VALTEC, раньше ставили другие марки, названий уже не помню. Причем, если изначально соединения выбирались исключительно хромированные, то потом плюнул на это дело, лишь бы не прохудились. Также поначалу менял одну деталь, потом начинала течь вторая, поэтому стали менять сразу парой, чтобы постоянно не лазить.

В чем причина, по которой сечет в одних и тех же местах (как вверху, так и снизу), ни один из мастеров объяснить толком не смог. Типа - качество воды, примеси, кавитация, истончается там, где меняется направление потока.

Сам п/сушитель все это время жив, не течет, коррозии снаружи не наблюдается (когда его снимали и промывали, то внутри ржавчины было много), соединения по резьбе нигде не текут.

Помогите выяснить, в чем дело и что предпринять? Кто-нибудь все равно уже сталкивался с этим.

Насколько имеет значение качество воды? (претензий по той воде, что течет из горячего крана, предъявить не могу, все в норме).

Возможна ли электрическая проблема, наводка от электрического кабеля? (хотя проводка не менялась; на стене, где установлен п/сушитель, есть только плафон освещения с проводкой от строителей и выключатель снаружи).

Если проблему не выявить, есть ли возможность поставить какие-нибудь усиленные угольники?

Фото не мое. Привожу, чтобы нагляднее показать проблемные места.

0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

24.09.2013 в 09:30:16

#4046958

Есть ли байпас на полотенчике? Фото монтажа или схему за стеной приводите.

0
Аватар пользователя
I.M.

Местный

Регистрация: 23.09.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 11

24.09.2013 в 11:22:57

#4047161

Байпаса нет.

Схему изобразил ниже. То есть стояк горячей воды - стальной отвод около 20 см - шаровый кран - ПП труба с 3 загибами. Аналогично идет подводка к п/сушителю снизу на расстоянии около 50 см.

Отвод для горячей воды со стояка находится ниже. Там: фильтр - кран - счетчик - кран - разводка в ванную и на кухню.

0
Аватар пользователя
Слушатель

Местный

Регистрация: 27.04.2007

Саратов

Сообщений: 2289

24.09.2013 в 11:32:22

#4047186

I.M. написал : Байпаса нет.

Схему изобразил ниже.

На схеме байпас есть. Байпас это обход - не вся вода стояка проходит через ПС, основной поток через байпас и свищи чрезмерной линейной скоростью объяснить не получится.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

24.09.2013 в 11:43:19

#4047210

I.M. написал : Так вот, опять вчера снова появился свищ (нарост из соли с капелькой воды, если сковырнуть) на угольнике верхнего крепления п/сушителя.

На фотке можете поставить точку красную, где появился свищ? Из описания не понятно.

0
Аватар пользователя
I.M.

Местный

Регистрация: 23.09.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 11

24.09.2013 в 12:31:49

#4047303

Про байпас Вы правы. Я хотел сказать, что на основном стояке никаких кранов между отводами на полотенцесушитель нет, основной поток воды идет через стояк, ничего ему не препятствует.
Свищи образуются всегда примерно в одних и тех же местах, ближе к углу соединительного угольника (каламбур получился). Там на фотке эти места обозначены синим цветом. В этот раз свищ появился на верхнем уголке, на стороне, ориентированной к осевой линии п/сушителя. Это место на фотке отметил красной точкой.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

24.09.2013 в 12:38:38

#4047316

I.M. написал : В этот раз свищ появился на верхнем уголке, на стороне,

Да это просто бракованный уголок. Вы что - одни и те же покупаете? Так можно по одним граблям всю жизнь ходить. Купите нормальные уголки и забудьте эту проблему навсегда.

0
Аватар пользователя
I.M.

Местный

Регистрация: 23.09.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 11

24.09.2013 в 12:50:24

#4047336

Слушайте, за 8 лет уголки покупали разные и в разных специализированных магазинах. Причем если сначала меняли только прохудившийся уголок, оставляя другой, то на втором спустя пару-тройку месяцев тоже появлялся свищ. Поэтому в последние два раза (зима 2010-2011 гг. и апрель 2012 г.) уголки меняли парой.

0
Аватар пользователя
I.M.

Местный

Регистрация: 23.09.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 11

24.09.2013 в 12:53:15

#4047339

Нормальные - это какие? Сейчас стоит VALTEC (никелированная латунь).

0
Аватар пользователя
I.M.

Местный

Регистрация: 23.09.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 11

24.09.2013 в 13:19:20

#4047395

Имеет ли смысл поставить полипропиленовые фитинги (особенно уголки), чтобы исключить коррозию между ними и материалом п/сушителя?

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

24.09.2013 в 13:31:43

#4047419

I.M. написал : за 8 лет уголки покупали разные и в разных специализированных магазинах.

И Вы за 8 лет ни разу не посмотрели характер свища? Хотя бы распилив его по свищу ножовкой. Неужели не интересно? Я б не утерпел.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10201

24.09.2013 в 14:01:28

#4047484

I.M. написал : Имеет ли смысл поставить полипропиленовые фитинги (особенно уголки), чтобы исключить коррозию между ними и материалом п/сушителя?

А вы уверены, что уголки в стене сейчас не сочатся, хотя это даст видимую часть уголка из похожего материала для открытого наблюдения.

0
Аватар пользователя
I.M.

Местный

Регистрация: 23.09.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 11

24.09.2013 в 14:01:51

#4047485

Нет, я ничего не пилил. В прошлый раз пытался найти это место изнутри уголка. Из-за ржавчины ничего не видно.

0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

24.09.2013 в 14:03:05

#4047486

Надо попробовать измерить напряжение между стояком и полотенчиком, на переменке, постоянке, попробовать кинуть кусок медного толстого провода и соединить стояк и полотенчик при соединении в темноте посмотреть касаясь проводом нет ли искр, они могут быть очень мелкие и короткие. По моему мнению надо исключить разность потенциалов полотенчика и стояка. Соединить проводом стояк-полотенчик и оставить так для эксперимента.

0
Аватар пользователя
polarrus

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Ноябрьск

Сообщений: 746

24.09.2013 в 14:03:35

#4047489

Звонить на водоканал и спрашивать PH воды, в отличае от меди , нержавейка весьма привередлива к кислотности

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

24.09.2013 в 14:26:16

#4047540

Medtech написал : Надо попробовать измерить напряжение между стояком и полотенчиком

А есть гипотеза, откуда возьмется напряжение? Чисто теоретически?

0
Аватар пользователя
I.M.

Местный

Регистрация: 23.09.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 11

24.09.2013 в 15:13:12

#4047655

До ремонта в ванной на самом неудобном и видном месте была колодка для заземления. Ее, естественно, убрали. Хотя сейчас бы пригодилась. Буду думать как заземляться, протянув провод к стояку. Сам в электрике ничего не понимаю, надо звать спец-та. На что-нибудь другое в ванной еще можно заземлиться?

0
Аватар пользователя
I.M.

Местный

Регистрация: 23.09.2013

Нижний Новгород

Сообщений: 11

24.09.2013 в 15:22:46

#4047674

Про блуждающие токи и заземление полотенцесушителя есть куча тем, наберите в любом поисковике. Раньше об этом тоже слышал, но не воспринимал всерьез. С появлением нового свища придется проверить и это.

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

24.09.2013 в 15:32:57

#4047694

I.M. написал : есть куча тем

Да в сети чего только не пишут. У Вас тестер есть? Измерьте просто разность потенциалов между ПС и стальным стояком. На всякий случай, хотя я даже гипотетически не представляю - откуда она возьмется. Хотя нет, одна есть - Вы обидели ремонтников чем то и они подвели к ПС фазу под плиткой в отместку! Но это - достойно пера Шекспира!

0
Аватар пользователя
Medtech

Местный

Регистрация: 24.04.2006

Москва

Сообщений: 2517

24.09.2013 в 21:45:28

#4048519

I.M., Жалко сообщение тратить, не заземлиться, а соединить полотенчик со стояком, ни про какую "землю" я не говорил, не придумывайте себе приключений, просто соедините полотенчик и стояк толстым медным проводом, и больше ничего не надо.

0
Аватар пользователя
Слушатель

Местный

Регистрация: 27.04.2007

Саратов

Сообщений: 2289

24.09.2013 в 23:05:30

#4048717

I.M. написал : В прошлый раз пытался найти это место изнутри уголка. Из-за ржавчины ничего не видно.

Латунь ить...

I.M. написал : за 8 лет уголки покупали разные и в разных специализированных магазинах.

Разные, но однотипные.

I.M. написал : на фотке эти места обозначены синим цветом. В этот раз свищ появился на верхнем уголке, на стороне, ориентированной к осевой линии п/сушителя. Это место на фотке отметил красной точкой.

Поставил точно такие же и теперь озадачен. Хорошо знаю конструкцию, т.к. поменял несколько новых из-за течи в двух разборных местах - уголки составные по высоте (1) и ввертыш держит накидную гайку (2). Есть и несоставные, но ввертыш есть во всех подобных уголках - аккурат в районе Вашего последнего свища заканчивается ввертыш и находится выход его резьбы. Там реально стенка тоньше, но криминала для латуни в этом не вижу при условии (!), что материалы ввертыша и корпуса одинаковы. Озадачен...

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

24.09.2013 в 23:48:09

#4048804

Medtech написал : не заземлиться, а соединить полотенчик со стояком, ни про какую "землю" я не говорил, не придумывайте себе приключений, просто соедините полотенчик и стояк толстым медным проводом, и больше ничего не надо.

Именно так! Говорил здесь уже ни раз. Кто втыкает любые пластиковые трубы от стального стояка до ПС (а некоторые "умники" нарочно пластиковые вставки добавляют), многократно увеличивает риск электро-коррозии ПС. Как? У кого-то из соседей по стояку есть утечка скажем со стиралки или посудомойки на стальной стояк (холодный или горячий - не важно: любой смеситель раковины их соединит). Как только вы воткнули пластик между стояком и ПС, появилась возможность эл.току пройти ЧЕРЕЗ ВОДУ внутри этого пластика, и далее - через ПС уйти "на землю" (он ведь внутри стены соседствует крепежами с арматурой стены). Ток через воду - гарантия электрокоррозии. Заземление только самого ПС её ещё и усугубит. Правильно - это соединить ПС с металлич. стояком!!

0
Аватар пользователя
polarrus

Местный

Регистрация: 05.01.2012

Ноябрьск

Сообщений: 746

25.09.2013 в 04:49:38

#4049016

а некоторые "умники" нарочно пластиковые вставки добавляют

Так пишут в некоторых паспортах к водогреям, я когда увидел челюсть отвисла, только это бред так как вода сама по себе прекрасный проводник электричества.

0
Аватар пользователя
lob

Местный

Регистрация: 27.08.2011

Москва

Сообщений: 301

25.09.2013 в 07:13:05

#4049040

I.M. написал : До ремонта в ванной на самом неудобном и видном месте была колодка для заземления. Ее, естественно, убрали.

че гадать автор ясно написал

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

25.09.2013 в 08:33:09

#4049076

Prok12 написал : Как? У кого-то из соседей по стояку есть утечка скажем со стиралки или посудомойки на стальной стояк (холодный или горячий - не важно: любой смеситель раковины их соединит).

Стальной стояк тогда должен быть изолирован от земли - это как? Утечка у нас переменным током? И как он способствует электрокоррозии? Или в розетках у них - постоянный?

Prok12 написал : (он ведь внутри стены соседствует крепежами с арматурой стены).

А Вы думаете арматура - заземлена? И что значит - соседствует - через сухой бетон? Посмотрите его электросопротивление. Фантазий масса. А вот гораздо более правдоподобная идея:

Слушатель написал : Есть и несоставные, но ввертыш есть во всех подобных уголках - аккурат в районе Вашего последнего свища заканчивается ввертыш и находится выход его резьбы. Там реально стенка тоньше

Жаль, что СТ-ку по барабану причина. Я б еще на первом свище распилил бы уголок и понял бы причину.И больше такого типа не покупал бы.

0
Аватар пользователя
Prok12

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

25.09.2013 в 08:51:13

#4049089

Vladimir_Vas написал : Стальной стояк тогда должен быть изолирован от земли - это как? Утечка у нас переменным током? И как он способствует электрокоррозии? Или в розетках у них - постоянный?

Стояк, разумеется, от земли не изолирован: часть электрич. тока уходит по нему, часть - через полотенцесушитель. Для электррокороозии достаточно совсем небольших токов! Переменный или постоянный - НЕ ВАЖНО!!

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

25.09.2013 в 08:59:31

#4049098

Prok12 написал : Переменный или постоянный - НЕ ВАЖНО!!

А на постоянном токе и полярность для электрокоррозии не важна???

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

25.09.2013 в 09:03:19

#4049102

Prok12 написал : часть электрич. тока уходит по нему, часть - через полотенцесушитель.

Ну да, ну да. Если погонное сопротивление воды в трубе будет 10 кОм на метр, а стальной трубы 0,1 ом на метр. То токи конешно разделятся пропорционально: из 10 мА утечки 9,9999 уйдет по трубе и 0,1 мкА на полотенчик.

0
Аватар пользователя
Seerndv

Местный

Регистрация: 16.07.2013

Самара

Сообщений: 35

28.09.2013 в 00:39:45

#4055739

Такой же полотенцесушитель, осмотрел снятые после трёхлетней службы американки VALTEC, соединение конус. Коррозия в точке смыкания резинки на внутренний конус ответной части. В обоих американках. Не знаю что думать, стояки полипропиленовый - какие нафиг утечки и разность потенциала, тем более гайка контактирует по большой площади обеих частей. Пока снимал с усилием ( не любит унилок нашу горячую воду, ох не любит :( ), латунь деформировалась, "ползла" , но не хрустнула ни разу - вроде меди сколько положено. Дешовые резинки с большим содержанием серы? Но они тогда б потрескались или задубели, а они мягкие, только деформировались. Короче, в голове одни бредовые теории, что в потоке жидкости - газа на сужающихся, заострённых металлических частях скапливается потенциал. т :confused:

0
Аватар пользователя
Technik-san

Местный

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11046

28.09.2013 в 01:59:20

#4055829

I.M. написал : ... свищ появился на верхнем уголке, на стороне, ориентированной к осевой линии п/сушителя. Сам п/сушитель все это время жив, не течет, коррозии снаружи не наблюдается

Моя версия - если с ПС из нержавейки за это время никаких проблем не было , то причина - ставите все резьбовые уголки из лже-латуни, не стойкой к вымыванию цинка. Если свищ появился на верхнем уголке, значит подача сверху и высокая скорость хлорированной воды + температура и являются результатом точечной коррозии этих "кагбэ" латунных фитингов и эл.коррозия здесь не причем. Если бы это было так, то свищи были бы и на ПС и на ОБОИХ уголках. Выход из положения вижу в покупке и установке присоединительных уголков из нержавейки

http://www.sunerzha.com/productions/additional/infodetail.php?IB=21&IP=5827&IS=102&IM=R

Vladimir_Vas написал : Так можно по одним граблям всю жизнь ходить. Купите нормальные уголки и забудьте эту проблему навсегда.

:applause: