Прораб, благодарю за исчерпывающие ответы! А как вы решили эту задачу с низким к окну потолком? И да, зачем на верхний свет три жилы (если одна лампочка)?
25.09.2013 в 21:51:41
Прораб, благодарю за исчерпывающие ответы! А как вы решили эту задачу с низким к окну потолком? И да, зачем на верхний свет три жилы (если одна лампочка)?
25.09.2013 в 23:54:17
mcuser написал : А как вы решили эту задачу с низким к окну потолком?
Верхний откос окна стал и верхним уровнем потолка. Так как площадь кухни невелика и при очень высоких потолках возникает ощущение колодца. Если смотреть снизу на на потолок то примерно так:
Голубеньким бордюрчик уровень на ~15 см ниже основного.
mcuser написал : И да, зачем на верхний свет три жилы (если одна лампочка)?
Даже для одной лампочки нужно применять трехжильный кабель. см. ПУЭ-7 п. 7.1.70. А учитывая возможные модернизации (вдруг вам заблагорассудится люстру Чижевского подвесить или китайский вентилятор) предпочитаю закладывать кабель 5х1,5 (пяти жильный).
26.09.2013 в 01:42:50
Все ясно, спасибо. Увы, "колодца" на кухне у меня нет, вряд ли это мой случай.
Поинтересуюсь заодно, а для щита я могу выштробить несущую стену под размер, глубиной 8-10см? Стена кирпичная, толщина 50-60см. А?
26.09.2013 в 08:43:49
mcuser написал : для щита я могу выштробить несущую стену под размер, глубиной 8-10см? Стена кирпичная, толщина 50-60см. А?
С кирпичными стенами обычно проблем не возникает. Только 8 см не получится. Полкирпича - это 12 см и ещё штукатурка 1-3 см, итого около 15 см получится. Но и это для кирпичной стены не страшно.
26.09.2013 в 21:53:20
Alexiy написал : С кирпичными стенами обычно проблем не возникает.
Вы уверены? А то народ запугал меня что-то с этими несущими плитами.
26.09.2013 в 23:15:40
mcuser написал : Вы уверены? А то народ запугал меня что-то с этими несущими плитами.
Вполне. Это ведь не плита. Но нишу не стоит делать ближе 30 см к перекрытию и 50 см к проемам.