24.09.2013 в 10:37:13
Добрый день! Смотрю на схему щитка. Сначала стоит УЗО (25А/30ма), после него четыре автомата, три на 16А и один на 32А (электроплита).
Объясните пожалуйста, как это может ток УЗО быть меньше, чем ток автомата электроплиты?
24.09.2013 в 10:40:40
Непорядок :) А вводной автомат сколько?
24.09.2013 в 10:57:35
Yozh написал : как это может ток УЗО быть меньше, чем ток автомата электроплиты?
не должно так быть. Однозначно. УЗО выбрано с ошибкой. Вводной автомат какой номинал имеет?
24.09.2013 в 11:00:28
если вводной автомат 25А то все норм.
24.09.2013 в 11:21:26
Metall написал : если вводной автомат 25А
Сомнительно для квартиры с электроплитой.
24.09.2013 в 11:40:25
Вот.
В действительности это я ступил. Плита не должна висеть на УЗО.
Я смотрел на реальную разводку как она сделана в щитке. Так вот в ней - плита висит на УЗО, а УЗО заменен на 40А.
Скажите, лучше оставить штатную схему (то есть плита без УЗО), или сделать как сейчас, с УЗО на 40А?
24.09.2013 в 11:43:44
Это у вас не УЗО, а диффавтомат.
В электроплите не редкость - утечки тока и будете сидеть без света во всей квартире. Поэтому если и защищать плиту, то отдельным УЗО (диффавтоматом)
24.09.2013 в 11:47:02
Yozh написал : Скажите, лучше оставить штатную схему (то есть плита без УЗО), или сделать как сейчас, с УЗО на 40А?
Лучше на плиту поставить отдельный диф, и всё остальное (кроме освещения) можно пустить через УЗО.
Сколько ампер вводной автомат тянет и характеристика (В.С.D)?
24.09.2013 в 11:48:30
mvs87 написал : Сколько ампер вводной автомат тянет и характеристика (В.С.D)?
пофиг. Смотри предыдущее сообщение.
24.09.2013 в 11:54:14
Я взял ABB DSH941R C25 0.03A называется "автоматический выключатель с УЗО". Что-то я запутался - какая разница между дифавтоматом и УЗО? Куда что ставить - УЗО на розетки (включая кухню и ванную к), а на плиту дифавтомат?
24.09.2013 в 12:01:24
дифавтомат содержит в одном корпусе и автомат и УЗО
24.09.2013 в 12:04:55
А, заметили что проводка выполняеться по схеме проводом ПВ. сечением 1,5 мм.кв. под автоматами на 16 А. Плюс ко всему не указано в чем прокладывать провод ПВ (гофра, металорукав, труба)
24.09.2013 в 12:57:41
Alexiy написал : пофиг. Смотри предыдущее сообщение.
энто что получается на плиту не ставить диф защиту? пусть током на корпус бьёт, да?
24.09.2013 в 13:33:56
Вот то, что стоит в щитке в коридоре
Мы отталкиваемся от схемы щитка. Но в действительности я прошу вас помочь просто все сделать по уму, вот и все.