ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.09.2013 в 16:47:59

swerer написал : Смысл в том, чтобы ограничить суммарный ток со всех линий. Потому что если после УЗО будет 5 линий с автоматами на 20А, то если на каждом автомате будет 20А, то в сумме получится уже 100А, а значит вышибет уже всю квартиру, а с диффавтоматом вышибет только эту ветку. Да и диффавтомат не намного дороже, чем УЗО.

Вместо этого лучше поставьте нормальные 16А автоматы на розетки

0
swerer
swerer
Местный

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 193

24.09.2013 в 17:05:54

Shturman1 написал : а что это у вас за нагреватель такой что вы даете 32 А автомат и 6 мм. кв кабель? Проточник что ли?

Да, проточный водонагреватель. Планирую киловатт на 7. При этом его и плиту нельзя будет использовать одновременно на полную мощность, для этого я как раз и запланировал один АВ40А для плиты и водонагревателя. На случай, если всё-таки кто-то включит их одновременно.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

24.09.2013 в 17:10:03

swerer написал : На случай, если всё-таки кто-то включит их одновременно.

Не переживайте, плиту на на всю катушку трудно нагрузить, да и вводной АВ50А будет держать до: 50*1,13=56,5А длительно. Не вышибет,не успеет.

0
swerer
swerer
Местный

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 193

24.09.2013 в 19:21:46

Вот. Переделал схему. Объединил в АВДТ не весь свет, всё розетки и т.д., а наоборот: в один АВДТ — одну комнату. Так лучше?

0
Вложение
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

24.09.2013 в 20:17:53

swerer написал : Вот. Переделал схему. Объединил в АВДТ не весь свет, всё розетки и т.д., а наоборот: в один АВДТ — одну комнату. Так лучше?

Лучше :) Линий для двушки несколько многовато и щиток получается габаритный По крайней мере вентиляцию можно объединить например с кондеем В спальне нет ТП - это так задумано?

0
Nine-tailed
Nine-tailed
Новичок

Регистрация: 05.09.2013

Москва

Сообщений: 36

24.09.2013 в 20:46:24

Если бы это был мой вариант я бы рисовал так: Схема щитка - Hager 01-test.vsd [3,9 МБ] Вентиляцию кажется незачем выделять на отдельные автоматы из групп розеток. Но даже убрав вентиляцию получается космический аппарат.

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

25.09.2013 в 03:10:28

Nine-tailed написал : Если бы это был мой вариант я бы рисовал так:

Диффа на 40А будет маловато для такой мощной группы, надо бы дифф 50А, однако..... или лучше всего УЗО 63А 30мА. И поздравляю Вас, Вы не влазите в 36-й щиток.....:applause:

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Резидент

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

25.09.2013 в 12:03:51

DED@ПВО написал : Вы не влазите в 36-й щиток.

Тут соревнуются - кто больше? ;)

0
Nine-tailed
Nine-tailed
Новичок

Регистрация: 05.09.2013

Москва

Сообщений: 36

25.09.2013 в 12:09:51

DED@ПВО написал : Диффа на 40А будет маловато для такой мощной группы, надо бы дифф 50А, однако..... или лучше всего УЗО 63А 30мА. И поздравляю Вас, Вы не влазите в 36-й щиток.....:applause:

Ну я так понял человек его специально и ставит чтобы он срабатывал до общего автомата и отдельно от всего остального. Я бы вообще не ставил и не выделял под отдельный ДА а доставил в другие группы УЗО. Поздравлять надо автора темы, я только сократил и перерисовал - так то согласен - пульт космического аппарата получается а не щиток для квартиры.

PS Я бы не осилил столько теплых полов и кондиционеров. И розетки на кухне я себе не делил - проложу от АВ 20А в щитке одну линию 4мм[SUP]2[/SUP] или две по 2,5мм[SUP]2[/SUP] и замкну по периметру кухни для перестраховки, дальше от контура на розетки по 2,5мм[SUP]2[/SUP].

0
swerer
swerer
Местный

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 193

25.09.2013 в 12:15:37

Nine-tailed написал : И розетки на кухне я себе не делил - проложу от АВ 20А в щитке одну линию 4мм2 или две по 2,5мм2 и замкну по периметру кухни для перестраховки, дальше от контура на розетки по 2,5мм2

А вот это интересное предложение, спасибо!

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

25.09.2013 в 13:19:54

swerer, Нельзя так! Каждая линия 2,5мм2 отходящая от 4мм2 должна быть защищена АВ16А. Значит придется ставить еще один щиток-кухонный! Про АВ20А забудьте. Тянуть надо две линии 2,5мм2 под АВ16А каждая от щитка - одна для розеток фартука, а другая для розеток всего остального кухонного инвентаря, включая телевизор.

0