25.09.2013 в 12:23:50

Уважаемые друзья, очень прошу помочь. Ситуация следующая. Имеем кухню, план которой прикладываю.

Этаж - третий (последний), дом старинный, кирпичный. Окна - деревянные стеклопакеты, имеют режим микровентиляции и режим форточки. На стене длиной в 175 см (за этой стенкой - ванная комната с принудительной вентиляцей и окном) имеется вентиляционная решетка (диаметр 150 мм).

На стене длиной в 325 см в 30 см от окна расположен турбированный газовый котел 24 кВт. Коаксиальный дымоход выведен на фасад (прямо над окном, имеющиеся там расстояние в 25 см позволяет) и поднят выше уровня крыши (примерно на 2-2,5 метра) (все согласовано в соответствующих службах).

На этой же стене в 325 см, на расстоянии 1,5 метров от котла предполагается разместить газовую плиту с каминной вытяжкой. Диаметр патрубка каминной вытяжки - 150 мм, вывести предполагается на фасад, прямо рядом с выведенным коаксиальным дымоходом, использовав трубу ПВХ. На фасаде предполагаем поставить вентрешетку.

В квартире коаксиальный дымоход и трубу, идущую от вентотверстия непосредственно к патрубку вытяжки предполагается зашить в общий гипсокартонный короб, поставив на него пару вентрешеток.

Простите за безграмотные вопросы, но очень прошу помочь.

  1. Вытяжка (решетка на фасаде) и коаксиальный дымоход (поднят выше уровня крыши), но проходящие через стену совсем рядом - это нормально? Какого-нибудь опрокидывания тяги не возникнет?

  2. Имеется ли возможность уменьшить диаметр выходящего на фасад вентотверстия, например, до 120 мм, выполнив уже в квартире переход на патрубок в 150 мм? Упадет ли при этом производительность вытяжки?

  3. Коаксиальный дымоход и труба вытяжки, идущие в квартире в одном коробе - это нормально?

0
Вложение
Аватар пользователя
Glasser

Местный

Регистрация: 25.04.2011

Симферополь

Сообщений: 576

25.09.2013 в 18:20:58

Lavina написал : Коаксиальный дымоход

Lavina написал : поднят выше уровня крыши (примерно на 2-2,5 метра) (все согласовано в соответствующих службах)

Добрый день . А Вы уверены , что это точно коаксиальный дымоход , т.е. труба в трубе ?

0
Аватар пользователя
Lavina

Местный

Регистрация: 23.08.2012

Калининград

Сообщений: 10

26.09.2013 в 22:18:41

Glasser написал : Добрый день . А Вы уверены , что это точно коаксиальный дымоход , т.е. труба в трубе ?

Точно коаксиальный. Точно труба в трубе.

0
Аватар пользователя
Glasser

Местный

Регистрация: 25.04.2011

Симферополь

Сообщений: 576

27.09.2013 в 14:16:18

Lavina написал : Коаксиальный дымоход выведен на фасад (прямо над окном, имеющиеся там расстояние в 25 см позволяет) и поднят выше уровня крыши (примерно на 2-2,5 метра) (все согласовано в соответствующих службах).

А смысл ? Вам можно было спокойно и без лишних расходов сделать выброс по СНИП : Ж. 18 Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену газифицируемого помещения без устройства вертикального канала от отопительного газового оборудования с герметичной камерой сгорания.

Lavina написал : В квартире коаксиальный дымоход и трубу, идущую от вентотверстия непосредственно к патрубку вытяжки предполагается зашить в общий гипсокартонный короб, поставив на него пару вентрешеток.

Нет нужды в вентрешётках , конденсата там не будет , если только для тараканов .

Lavina написал :

Нормально . Не возникнет .

Lavina написал :

Имеется . Немного , но не страшно .

Lavina написал :

Вполне .

0
Аватар пользователя
Glasser

Местный

Регистрация: 25.04.2011

Симферополь

Сообщений: 576

27.09.2013 в 14:19:46

Lavina написал : На стене длиной в 175 см (за этой стенкой - ванная комната с принудительной вентиляцей и окном) имеется вентиляционная решетка (диаметр 150 мм).

Опишите это место подробно , это вертикальный вентканал ?

0
Аватар пользователя
RSO

Местный

Регистрация: 01.04.2010

Ковров

Сообщений: 181

27.09.2013 в 22:47:28

Добрый вечер!

Glasser написал : выброс по СНИП: Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену газифицируемого помещения без устройства вертикального канала

У нас такое разрешалось где-то до 2008 года. Потом запретили. Теперь - только вверх.

Не знаю, местное это законотворчество или общероссийское. Газовщики - они такие затейники...

0
Аватар пользователя
Glasser

Местный

Регистрация: 25.04.2011

Симферополь

Сообщений: 576

28.09.2013 в 00:17:03

Добрый вечер .

RSO написал : У нас такое разрешалось где-то до 2008 года. Потом запретили. Теперь - только вверх.

Например , 5-этажный дом , газкотёл на 1 этаже , как это будет выглядеть ?

RSO написал : Не знаю, местное это законотворчество или общероссийское. Газовщики - они такие затейники...

Это чистая правда , к сожалению ...

0
Аватар пользователя
RSO

Местный

Регистрация: 01.04.2010

Ковров

Сообщений: 181

28.09.2013 в 12:15:40

Glasser написал : 5-этажный дом , газкотёл на 1 этаже , как это будет выглядеть ?

Мой пример: 9-этажный дом, со 2-го по 9-й (т.е. на крышу) по лоджии идёт изолированная труба дымохода. Да-с, вот так...

Пример из соседнего подъезда: в углу кухни с 5-го по 9-й этаж идут 5 дымоходов. Ещё веселее...

0
Аватар пользователя
Glasser

Местный

Регистрация: 25.04.2011

Симферополь

Сообщений: 576

28.09.2013 в 13:55:45

RSO написал : Мой пример: 9-этажный дом, со 2-го по 9-й (т.е. на крышу) по лоджии идёт изолированная труба дымохода. Да-с, вот так...

Пример из соседнего подъезда: в углу кухни с 5-го по 9-й этаж идут 5 дымоходов. Ещё веселее...

И вентканалы так тянут .Такая ситуация и у нас не редкость , но так делают , когда нет свободных вентканалов под дымоход и вентканал или они забиты бетоном начисто . Пробить не проблема , когда знаешь как , но квалификация ребят с ЖЭК откровенно слабая ... Но это всё относится к обыкновенному дымоходу от котла в виде одной трубы , коаксиальный у нас не тянут до крыши .

0
Аватар пользователя
RSO

Местный

Регистрация: 01.04.2010

Ковров

Сообщений: 181

28.09.2013 в 21:42:51

Добрый вечер!

Glasser написал : так делают , когда нет свободных вентканалов под дымоход

Конечно! Откуда им взяться-то, лишним каналам? :)

Glasser написал : это всё относится к обыкновенному дымоходу от котла в виде одной трубы

Да, именно так. Приток - отдельно, с ближайшей точки (как раз туда бы и воткнуть коаксиал, если б можно было...)

В общем, у меня в эпопее с установкой индивидуальной СО самым геморройным этапом было именно согласование дымохода. Как только эта часть проекта была одобрена, дальше всё пошло почти по маслу ;)

0
Аватар пользователя
Glasser

Местный

Регистрация: 25.04.2011

Симферополь

Сообщений: 576

29.09.2013 в 14:22:21

Добрый день .

RSO написал : Откуда им взяться-то, лишним каналам?

Да есть они в большинстве случаев , просто

Glasser написал : квалификация ребят с ЖЭК откровенно слабая

RSO написал : самым геморройным этапом было именно согласование дымохода

и наличие вентканала .

RSO написал : Как только эта часть проекта была одобрена, дальше всё пошло почти по маслу

Деньги и немного голова и всё идёт прекрасно .;)

0
Аватар пользователя
Lavina

Местный

Регистрация: 23.08.2012

Калининград

Сообщений: 10

30.09.2013 в 11:10:34

Glasser написал : Опишите это место подробно , это вертикальный вентканал ?

Большое спасибо за четкие и содержательные ответы!

Не знаю, как грамотно описать эту зону. Нет, вертикального вентканала там нет. Просто имеется дырка в стене между кухней и санузлом. На толщину стены вставлена гильза из ПВХ, со стороны санузла и кухни установлены решетки.

В пожарном акте обозначено следующее: "В одной из стен санузла (противоположной общей с кухней стенке в 175 см) об имеется дымоход из красного полнотелого кирпича с выводом на крышу. Через него осуществляется вентиляция санузла и кухни".

Так вот, в пожарном акте этот дымоход двойной линией соединен с вентрешеткой на стенке в 175 см.

0
Аватар пользователя
Lavina

Местный

Регистрация: 23.08.2012

Калининград

Сообщений: 10

30.09.2013 в 11:13:22

Glasser написал : А смысл ? Вам можно было спокойно и без лишних расходов сделать выброс по СНИП : Ж. 18 Разрешается отвод продуктов сгорания в атмосферу через наружную стену газифицируемого помещения без устройства вертикального канала от отопительного газового оборудования с герметичной камерой сгорания.

Не разрешили, хотя и в паспорте двухконтурного котла также была указана такая возможность. Согласовали проект только при условии постройки приставного дымохода, благо у нас крайний этаж.

0
Аватар пользователя
Lavina

Местный

Регистрация: 23.08.2012

Калининград

Сообщений: 10

30.09.2013 в 11:18:38

Если можно, еще вот такой вопрос. Вот есть вытяжка каминного типа. От места ее установки до наружной стенки кухни - около 2,5 м. Собираемся выполнить отверстие в наружной стене, установить на него металлическую решетку и от него до вытяжки провести трубу, например, из ПВХ. Это - нормальное решение? Или, с учетом того, что прямо рядом, в этом же коробе будет проходить дымоход котла, лучше взять металлическую трубу?

0
Аватар пользователя
Glasser

Местный

Регистрация: 25.04.2011

Симферополь

Сообщений: 576

30.09.2013 в 14:12:27

Lavina написал : В пожарном акте обозначено следующее: "В одной из стен санузла (противоположной общей с кухней стенке в 175 см) об имеется дымоход из красного полнотелого кирпича с выводом на крышу. Через него осуществляется вентиляция санузла и кухни".

Для кухни это очень важный момент , задача №1 этого дымохода , а в данный момент вентканала , выброс газа при утечке . Тяга в нём должна быть в режиме 365/24 , что возможно при постоянном притоке воздуха с улицы в квартиру , это Ваша безопасность .

Lavina написал : Собираемся выполнить отверстие в наружной стене, установить на него металлическую решетку и от него до вытяжки провести трубу, например, из ПВХ. Это - нормальное решение?

Вполне . Если есть возможность , не заужайте сечение трубы , используйте мощность вытяжки полностью , тем более

Lavina написал : От места ее установки до наружной стенки кухни - около 2,5 м.

Lavina написал : Или, с учетом того, что прямо рядом, в этом же коробе будет проходить дымоход котла, лучше взять металлическую трубу?

Нет , в коаксиальном дымоходе воздух для горения проходит по наружной трубе, а продукты сгорания по внутренней .

Lavina написал : Так вот, в пожарном акте этот дымоход двойной линией соединен с вентрешеткой на стенке в 175 см.

Я думаю , что лучше оставить всё как есть , но дверь в санузел должна быть плотной , без щелей , а дверь на кухню с подрезом внизу , площадью не менее 200 см2 , т.е. основное внимание вентиляции кухни .

Lavina написал : На толщину стены вставлена гильза из ПВХ, со стороны санузла и кухни установлены решетки.

Не ставьте туда и в сам дымоход москитные сетки и прочую лабуду , не душите тягу , пусть будут просто решётки .

0