11.04.2013 в 10:40:01
Роман написал : Т.е. это делается чтобы штукатурка не треснула?
Да. И чтобы стена не грелась тоже. Иначе отделка стены пострадает в месте прохода труб.
11.04.2013 в 10:51:15
Металлопласт и полипропилен имеют большое температурное расширении поэтому необходимо обеспечить подвижность труб, в противном случае в трубе возникают напряжения которые могут привести к протечкам, причем к трубе с холодной водой более жесткие требования, при температурном сжатии труба может лопнуть, а у горячей при расширении разве что плитку от стены оторвет. Металлопластиковый зажимной фитинг муровать запрещено, в процессе эксплуатации возможно понадобится его подтянуть (это данные изготовителя), замуровывать можно только пресфитинг. Под замуровку лучше использовать армированный ПП, медь или нержавейку. Если используется медь обязательна гальваническая развязка со сталью или алюминием через латунь, обычно установка фильтров и счетчиков спасают ситуацию.
12.04.2013 в 20:20:11
Спасибо, вот ещё один плюс утепления энергофлексом (нарыл тут на форуме, может пригодятся кому-нибудь): Если труба не утеплена, то в статике в трубе ХВС за ночь может нагревается вода и возрастать давление (у кого редуктор или обр. клапан), а с утеплением нагревается в разы медленнее, соответственно давление не так сильно возрастёт
Редуктор здесь работает как обратный клапан и "запирает" трассу. В статике давление растёт на холодной воде по причине отсутствия,либо недостаточного утепления трасс ХВС.
18.04.2013 в 15:04:47
Роман написал : ещё один плюс утепления энергофлексом... Если труба не утеплена, то в статике в трубе ХВС за ночь может нагревается вода и возрастать давление
Та часть, которая в стене - вряд-ли настолько сильно будет прогреваться, поэтому если глубина штробы не позволяет применить энергофлекс - не парьтесь и муруйте в гофре . РПо поводу возрастающего давления - если после редуктора где-то в системе есть гибкая подводка - то она компенсирует тепловое расширение воды, и ничего страшного не произойдет (если ГК, канечно, в порядке).
18.04.2013 в 15:45:43
Prok12 написал : Я попробовал на меди (труба 1х18мм, неотоженная): супер!! Пробовал правда при подключении пары радиаторов отопления (Т-образное подключение к одному стояку). Недорогая паяльная лампа (670руб), флюс, припой, и вперед: навыки паяния здесь не пригодятся - припой затекает САМ куда надо за счет капилярного эффекта (см.фотки). Сверхнадежное соединение
. Медь напрямую к алюминию..... ну ну, иногда полезно вспоминать курс химии из школы, там что то говорили про электрохимический ряд металлов.
18.04.2013 в 20:35:17
для особо сомневающихся (и тем кто не хочет элементарно что-то понять, а надо обязательно какое-нить необразованное имхо ляпнуть) есть кодовое слово - через "латунные фитинги" ибо напрямую медь к алюминию или к железу прифигачить почти нереально
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу