junne написал :
И еще вопрос (может глупый): если все-таки повредили провод (соседский), по какому принципу происходит нагревание именно в этом месте? Что там? Арматура?
Вопрос правильный.
Мы живем в многоквартирных домах. И не зависимо от того приватизированная квартира или муниципальная можем без разрешения только обои переклеить.
В части домов проводка освещения нижней квартиры проходит под паркетной доской, в стяжке вышестоящей квартире. Если у соседа проблем с группой освещения нет, он и не будет заинтересован в том чтобы с ней что-то делать, если Вы, к примеру, затеяли ремонт (залить стяжку). Даже то, что проводка проектно проложена с нарушением не чего не меняет.
Но что делать?
Запретить Вам некто не сможет, но если проводка соседа будет повреждена, 100% виновны будите Вы. Так как вами проведено переустройство без соответствующего разрешения.
Вот мы и подошли к моменту, что возможно проводка соседа повреждена.
Нужно исключить из работы (обесточить) в этом месте Вашу проводку. Если нагрев остался, то предполагаем что проводка соседа. У соседа есть УЗО в эт. щите по группе освещения? Или он питается от проектного эт. щита и апгрейд своей проводки не делал? Хорошо бы ему группу освещения отключить и посмотреть. В ЖЭКе можно уточнить как проложена проводка. Обратится лучше к главному инженеру. Также взять ксерокопию однолинейной схемы квартиры. Не Вам для соседской если что.
И если провод поврежден (изоляция, были скрутки) и залили пол, то получается утечка. На Вашу стяжку. Вот пол в этом месте и нагревается. Если это так (мы пока только предполагаем, недостаточно данных) а УЗО по этой линии у соседа нет может и током шибануть. Почему и спрашивал, не увеличивается ли расход электроэнергии у соседа? Даже если у него выключатели поставить в положение ВЫКЛ, не чего не поменяется если поврежден приход или шлейф.