  1. нет особого смысла ставить 10мА узо на стиралку после 30мА узо
  2. непонятно, почему розетки гаража оказались на 2 этаже
  3. почему на баню 25А? там будут розетки на 25А?
  4. кондиционер - кабель 3х2.5, автомат С16/В16
  5. нафига 2п автоматы и зачем экономить на рубильнике 2 этажа?
0
Аватар пользователя
alter

Местный

Регистрация: 28.09.2013

Стерлитамак

Сообщений: 20

30.09.2013 в 12:34:25

  1. Хотите сказать стиралку надо вывести из под группового УЗО или 30 мА хватит для нее?
  2. 1 розетка в гараже проведена из котельной, со 2-ого этажа идет кабель на розетку в тамбуре и розетку в гараже у ворот - так короче.
  3. Потому что в бане будут свои автоматы на 16А. Можно конечно не 25А, а 20А.
  4. Потому что рубильник ИЕК 3п 32А стоит 150 руб, а от Hagera 700 руб. Рубльник ИЕК должен справиться с поставленной на него задачей)) Есть сомнения? Хорошо бы конечно автомат, тогда номинал автомата в щитке 1-ого этажа надо повысить. Про 2п автоматы

    Это ещё усугублено применением 1Р групповых автоматов, из-за чего необученные люди не имеют возможность быстро, до прихода опытного электрика, так как при некоторых авариях требуется вскрытие щита, локализовать, отключить неисправные группы и восстановить питание исправных групп, что при долгом отсутствии электричества из-за не включающейся общей, обще групповой дифзащиты повышает вероятность, что, вместо устранения аварии, из схемы необученными людьми или таким же безграмотным в электро/пожаро безопасности электриком тупо будет исключена дифзащита, как описано в теме Разделение PEN на PE и N, на аналогичном форуме, что опасно, так как авария останется и не будет защиты от других аварий, от которых защищает только ВДТ!

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.09.2013 в 13:12:24

alter написал : Про 2п автоматы

это от Поситителя что ли? к его постам надо относиться, скажем так, философски :)

alter написал :

  1. Потому что рубильник ИЕК 3п 32А стоит 150 руб, а от Hagera 700 руб.

ну, Посититель своми советами и так увеличил вам стоимость щита на пару-тройку тысяч без особых улучшений в плане безопасности. если уж пошла такая пьянка, то брать автоматы 1п+н. занимающие 1 модуль.

0
Аватар пользователя
alter

Местный

Регистрация: 28.09.2013

Стерлитамак

Сообщений: 20

30.09.2013 в 13:47:00

У Хагера таких автоматов не нашел. Готов выслушать Вашу точку зрения о удешевлении и повышении безопасности.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

30.09.2013 в 13:57:08

о безопасности. что у вас с заземлением, молниезащитой?

об экономии. предлагаю объединить линии, сократив количество автоматов в щите. зачем 2 линии света на чердаке, например?

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

30.09.2013 в 14:40:45

щит под 100 мест!!! хочу такой смонтировать:) а если не секрет сколько в доме установочных мест(розеток,выключателей,точек света) ? хотя бы примерно и площадь дома?

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

30.09.2013 в 15:30:26

luzgin написал : щит под 100 мест!!!

Тут некоторые в 144 перестают укладываться... =)

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

30.09.2013 в 17:30:03

Cs-Cs Эх, были бы у меня деньги/жил бы я один)))

0
Аватар пользователя
alter

Местный

Регистрация: 28.09.2013

Стерлитамак

Сообщений: 20

30.09.2013 в 18:52:17

andrewkhv написал : о безопасности. что у вас с заземлением, молниезащитой? об экономии. предлагаю объединить линии, сократив количество автоматов в щите. зачем 2 линии света на чердаке, например?

Даже не знаю как правильно называется этот тип. Сделали в соответствии с требованиями: выкопали траншею, если не ошибаюсь( в том году было), около 6 метров, забили по концам и середине 3 штыря в землю и соединили шиной.
Молниезащиты нет. Объединить линии согласен, я и так объединил: на каждую комнату идет своя линия света и общих розеток. На кондер, роллставни, розетки фартука свои линии. Кондер объединил с роллставнями. Линии света на чердак упустил из виду - исправлю.

luzgin написал : щит под 100 мест!!! хочу такой смонтировать а если не секрет сколько в доме установочных мест(розеток,выключателей,точек света) ? хотя бы примерно и площадь дома?

выключателей 15 розеток 43 ТВ 6 UTP 5 Площадь 140 м2 Помещения 1-ого этажа, кроме котельной и с/у, имеют 2-х уровневый потолок со светодиодной подсветкой. В спальне и гостиной небольшая люстра. По периметру короба гостиной и спальни точечные светильники. Кухня, коридор, с/у точеные светильники.

0
Вложение
Аватар пользователя
alter

Местный

Регистрация: 28.09.2013

Стерлитамак

Сообщений: 20

02.10.2013 в 11:38:57

luzgin написал : щит под 100 мест!!! хочу такой смонтировать:) а если не секрет сколько в доме установочных мест(розеток,выключателей,точек света) ? хотя бы примерно и площадь дома?

Да, щиток получается здоровый, это не есть хорошо - еще релюхи где то надо размещать. Вообщем решил объединить некоторые линии.

  1. Какой рубильник ставить на ввод щитка 1-ого этажа: 3р или 4p, т.е. надо ли рвать ноль.
  2. Групповой переключатель есть только не больше 40А. "Главный" автомат тоже 40А. Какова вероятность того, что переключатель сгорит.
  3. На свет и розетки 2-ого этажа решил поставить АВ 1р и свет вывести из УЗО.
0
Вложение
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

02.10.2013 в 11:45:41

Замечания по схеме

  • Вводной рубильник лучше поставить 3P
  • Цвета проводов фаз лучше заменить на привычные
  • На 2 этаже УЗО можно поставить на 40A
  • Электрокотёл подключён очень некорректно!
  • На все розетки AB не более 16A
0
Аватар пользователя
alter

Местный

Регистрация: 28.09.2013

Стерлитамак

Сообщений: 20

02.10.2013 в 12:43:08

Для меня привычных цветов проводов нет))) Про УЗО на 40А я тоже думал, т.к. их защищает автомат на 25А. Но разница м/у 63А и 40А всего 100 рублей. Электрокотел подключил так, что бы на него шла фаза с генератора. Можно подробней в чем некорректность. Смотрел по таблице на 2,5 мм2 медь номинальный ток автомата 20А. Понимаю, что 16А безопаснее, просто под один автомат заведено несколько кухонных линий. Спасибо за замечания.

0
Аватар пользователя
falken

Местный

Регистрация: 26.03.2012

Протвино

Сообщений: 146

05.03.2015 в 17:06:43

ksiman написал : Замечания по схеме

  • Вводной рубильник лучше поставить 3P
  • Цвета проводов фаз лучше заменить на привычные
  • На 2 этаже УЗО можно поставить на 40A
  • Электрокотёл подключён очень некорректно!
  • На все розетки AB не более 16A

А можете аргументировать вводной рубильник, именно 3п. Просто установка 4п у себя в щите дает спокойствие, может конечно видимое. Если покидаешь дом надолго можно отключить полностью нагрузку.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

05.03.2015 в 21:52:12

falken написал : А можете аргументировать вводной рубильник, именно 3п. Просто установка 4п у себя в щите дает спокойствие, может конечно видимое. Если покидаешь дом надолго можно отключить полностью нагрузку.

А PE тоже отключаете в щите, когда покидаете дом надолго? При 3х фазном вводе и питании однофазной нагрузки, коммутировать N на вводном автомате не стоит. Все прелести 4п автомата вы узнаете, когда полюс N по каким то причинам отвалится. ИМХО.

0
Аватар пользователя
falken

Местный

Регистрация: 26.03.2012

Протвино

Сообщений: 146

05.03.2015 в 21:58:56

Songo написал : А PE тоже отключаете в щите, когда покидаете дом надолго? При 3х фазном вводе и питании однофазной нагрузки, коммутировать N на вводном автомате не стоит. Все прелести 4п автомата вы узнаете, когда полюс N по каким то причинам отвалится. ИМХО.

Защитное заземление будет сделано мною на моём участке и по нему ко мне в дом не придет ничего плохого (не считая форс мажор)

0