29.09.2013 в 14:15:35
Здравствуйте всем. Искал ответ на свой вопрос ,но так и не нашел. Описание проблемы: Трехэтажный дом, три вентиляционных канала , два из которых кухня и туалет находятся на одной линии, ванная комната в другой части квартиры. Воздух постоянно поступает через вентканалы в туалете и ванной что очень не приятно, а отток через кухню. Дом новый !!! Точно такая же ситуация у соседей на втором этаже, на первом вроде бы как все нормально. Такая же проблема и у других соседей по подъезду что на первом , что на втором, что на третьих этажах.Через какие-то отверстия происходит приток воздуха через какие происходит отток, причем направление ветра тоже играет свою роль.Первоначально застройщик поставил всем клапана принудительного притока воздуха. Не знаю как они называются ,но толку от них никакого , вентиляция начинает нормально работать только лишь когда в одной из комнат приоткрыто окно. Следующим шагом было отделение моей шахты от других с выводом отдельного воздуховода . Сделали ситуация не поменялась. Потом решили , что воздух поступает через плиты перекрытия, все заделали раствором , ситуация не поменялась. Потом решили провести в шахту герметичный воздуховод , чтобы избежать приток воздуха из плит, стен и т.п. ситуация не поменялась, приток воздуха как был так и остался. Проемы во всех вентканалах где-то 20х30 см. в Туалете на половину прикрыт натяжным потолком. Что интересно когда на кухне закрываешь вентиляцию в ванной она становиться нулевой (ни туда , ни сюда). Перекрывали каналы других квартир , ситуация не меняется. причем если проверять новый воздуховод который сделали, то через него происходит отток воздуха.Но как только его подсоединяют к квартире все меняется. Сейчас даже при открытом окне в ванну поступает воздух из вентиляции. И вообще может у меня глюки, но складывается такое ощущение что по квартире постоянно гуляет ветерок, только вот откуда он не понятно)). В квартире на кухне стоит газовый котел. и еще когда сосед снизу включает вытяжку на кухне и и у меня происходит отток воздуха. Буду рад вашей помощи в решении нашей проблемы.
29.09.2013 в 19:05:03
илья82, рисуйте план квартиры с указанием всех каналов, вытяжных, приточных, дымовых от котла, клапанов притока воздуха, есть ли подрезы под дверями в санузлах и в комнатах. Модель котла, есть ли колонка или подогрев от котла? Проблема то практически понятна, а вот решение без плана пока невозможно.
30.09.2013 в 09:31:20
Вот нарисовал как смог)). Если нужны еще какие-то уточнения. не вопрос дам любую информацию.
30.09.2013 в 12:42:38
Котёл марку укажите точнее, лучше фотку марки и фотку общего вида котла с подключением к дымоходным каналам, очень непонятно описание каналов на кухне (приток - отток)лучше фото. Фотку приточных клапанов, есть ли подрез под дверью ванной? Если выключить котёл и открыть все внутренние двери, приоткрыть окна то притягивается ли листок туалетной бумаги ко всем вытяжным отверстиям вентиляционных стояков? Стоят ли где вентиляторы в вентиляционных отверстиях? Возможно ли подняться на крышу\чердак и сфоткать свои каналы и дымовые трубы?
30.09.2013 в 14:03:58
Марку котла укажу позже. Там указаны воздуховоды на самом котле. Т. е. забор воздуха и отток происходят в отдельную шахту+ отдельная вентшахта на кухне. Подреза в ванной нет. Бумага будет держаться даже при одном приоткрытом окне.Вентиляторов в вентканалах нет.Какая информация нужна по дымовым трубам, могу без фото описать прямо сейчас.
с котлом ошибся он navien ! Причем если одно из окон приоткрыто вентиляция нормально работает даже в ванной где нет подреза.
30.09.2013 в 14:46:37
надеемся что котёл у нас герметичный и камера сгорания тоже, на интересующие вопросы смогу ответить только после того как вы выложите фотки того что я просил- фотографии приточных клапанов в двух ракурсах снаружи и изнутри помещения и решётки вытяжной вентиляции, если между решётками есть трубопроводы необходима схема расположения этих трубопроводов и фотки подключения трубопроводов именно к вытяжным каналам, если есть кухонная вытяжка её подключений тоже необходимо сфотографировать. По дымовым трубам всё понятно.
30.09.2013 в 18:28:38
Medtech, А эти клапана только внутри квартиры, т.е. отсутствует часть уплотнителя в створке окна куда вставлен этот клапан и еще где-то кусочек отсутствует.Принцип простой, флажок вверх приток открыт, флажок вниз притока нет. Решетки скину.А о каких трубопроводах между решетками вы говорите ??. Вытяжка на кухне есть но она не подключенная. Т.к. итак вентиляция не в порядке.
Medtech, вот фото!
01.10.2013 в 01:06:53
Для начала уменьшаем проходное сечение кухонного вытяжного канала любым доступным способом, чтоб осталось 10-15% от отверстия, поскольку тяга в этом канале обычно самая сильная, далее регулируем по вкусу тягу в туалете и ванной подобным образом. Лучше поставить
01.10.2013 в 06:43:36
Medtech написал : Эти рекомендации работают только в холодное время года.
---- А в теплое время года как поступать??? Сегодня попробую уменьшить проемы, потом отпишусь. А что именно нужно сфотографировать на чердаке? какая информация, фото нужны по кровле ?? Спасибо за консультации. Да еще вот какой вопрос , на кухню планирую вытяжку как с ней быть ?? А мне нужен только вытяжной диффузор или приточный и универсальный тоже подойдут ?
01.10.2013 в 10:59:58
Теоретически можно любой,
01.10.2013 в 11:46:24
Medtech, Спасибо за исчерпывающий ответ!! вечером постараюсь сделать фото на чердаке! Пока буду пробовать регулировать размеры шахт. А про тройник под потолком можно подробнее ??
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу