Так что же все-таки обеспечивает так называемую селективность (если я правильно понял, этот термин означает раздельное отключение последовательно подключенных аппаратов), если это желание все-таки приоритетное? В случае КЗ и в случае утечки не будет вырубаться вся квартира? И еще.. что есть "двухполюсной" автомат?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

05.10.2006 в 18:50:32

БОРМЕНТАЛЬ

Селективность по перегрузке обеспечивает выбор номинала автоматов. По КЗ - номиналов, характеристик, класса, серий - и так вплоть до конкретных экземпляров, если номиналы близкие, а ток КЗ большой. По медленно нарастающей утечке - разностью номиналов. По КЗ на землю - типом УЗО (обычное - G - S).

что есть "двухполюсной" автомат?

Обычно (не всегда) это два автомата в одном корпусе со сцеплённой ручкой и одновременным включением, выключением, срабатыванием.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

05.10.2006 в 19:20:59

Чтобы обеспечить селективность по всем четырем пунктам можно обойтись двумя аппаратами (Вводное УЗО или диф и дифф на конкретную нагрузку) с правильно подобранными характеристиками? Или нужно более сложно изощряться?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.10.2006 в 21:55:06

БОРМЕНТАЛЬ написал : Чтобы обеспечить селективность по всем четырем пунктам можно обойтись двумя аппаратами (Вводное УЗО или диф и дифф на конкретную нагрузку) с правильно подобранными характеристиками? Или нужно более сложно изощряться?

Можно обойтись ...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.10.2006 в 09:33:05

Slawa написал : Возможность отключить конкретно залитую проводку. Вводное УЗО вышибает не только по утечке с фазы но и по утечке с ноля.

Slawa специально для тебя проверил сработку УЗО при отключенной фазе. Два оголенных провода 2.5 квадрата сунул в стакан с водой в которой пол ложки соли и две ложки шпаклевки. УЗО 25А 10мА Multi9 (ток сработки точно 10мА, проверено).

  1. ноль в розетке и провод зануления из щита - не сработало.
  2. ноль в розетке и ДСУП (труба стояка в ванной) - не сработало. Я наверно делаю что-то не так, так как не получается ситуация описанная тобой. При заливе коробки (распаечной) обесточивается вся квартира если одно УЗО. Колись как добился своей кривизны.
0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

06.10.2006 в 10:27:48

filvik

А нагружать линию кто будет, Пушкин? Для пятипроводки вопроса нет - соседи перекос фаз обеспечат.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

06.10.2006 в 20:52:07

filvik написал : Slawa специально для тебя проверил сработку УЗО при отключенной фазе. Два оголенных провода 2.5 квадрата сунул в стакан с водой в которой пол ложки соли и две ложки шпаклевки.

Уважаю. Будешь в наших краях - стакан налью. Но УЗО отрабатывает по утечке с рабочего ноля на землю... На рабочем ноле ловим эдак Вольта 0,5-1,5 (бывает, что греха таить), через УЗО на батарею (или защитный ноль, если он с рабочим на вводе в дом развязан) и опаньки...

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.10.2006 в 08:55:38

ВТБ! написал : filvik А нагружать линию кто будет, Пушкин? Для пятипроводки вопроса нет - соседи перекос фаз обеспечат.

Чет не заметил упоминания у Slawa про пятипроводку. А чем грузить обесточенную линию?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

09.10.2006 в 09:02:38

filvik написал : чем грузить обесточенную линию?

Обесточенную разрывом фазы? - Нагрузите соседнюю линию.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.10.2006 в 09:03:06

Slawa написал : Уважаю. Будешь в наших краях - стакан налью. Но УЗО отрабатывает по утечке с рабочего ноля на землю... На рабочем ноле ловим эдак Вольта 0,5-1,5 (бывает, что греха таить), через УЗО на батарею (или защитный ноль, если он с рабочим на вводе в дом развязан) и опаньки...

А я что делал Чет не получилось опаньки.

  1. ноль в розетке и провод зануления из щита (РЕ) - не сработало.
  2. ноль в розетке и ДСУП (труба стояка в ванной) - не сработало, между ДСУП (батареей) и рабочим нолем вечером доходит до 0.45V.
    Я наверно делаю что-то не так, так как не получается ситуация описанная тобой. Не получается описанный тобой фокус, что при заливе коробки (распаечной) обесточивается вся квартира если одно УЗО. Так что Слава гонишь, причем нещадно.
0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.10.2006 в 09:03:09

Slawa написал : Уважаю. Будешь в наших краях - стакан налью. Но УЗО отрабатывает по утечке с рабочего ноля на землю... На рабочем ноле ловим эдак Вольта 0,5-1,5 (бывает, что греха таить), через УЗО на батарею (или защитный ноль, если он с рабочим на вводе в дом развязан) и опаньки...

А я что делал Чет не получилось опаньки.

  1. ноль в розетке и провод зануления из щита (РЕ) - не сработало.
  2. ноль в розетке и ДСУП (труба стояка в ванной) - не сработало, между ДСУП (батареей) и рабочим нолем вечером доходит до 0.45V.
    Я наверно делаю что-то не так, так как не получается ситуация описанная тобой. Не получается описанный тобой фокус, что при заливе коробки (распаечной) обесточивается вся квартира если одно УЗО. Так что Слава гонишь, причем нещадно.
0