Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.10.2006 в 09:08:01

ВТБ! написал : Обесточенную разрывом фазы? - Нагрузите соседнюю линию.

Чет схемотехнику не пойму, какую соседнюю линию, если ветка обесточена. Я проверял на УЗО к которому у меня подключена сантех кабина (ванна, туалет) все остальные линии включая и линию плиты работали.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

09.10.2006 в 09:16:13

filvik написал : схемотехнику не пойму

Где точка разделения PEN?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.10.2006 в 09:30:18

ВТБ! написал : Где точка разделения Pen?

В щите на лесничной клетке. В квартиру заходит фаза, рабочий ноль и защитный.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

09.10.2006 в 09:35:19

filvik

Значит, сопротивление электролита оказалось эдак на 3 порядка (или более) больше сопротивления жилы ввода.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.10.2006 в 09:53:32

ВТБ! написал : filvik

Значит, сопротивление электролита оказалось эдак на 3 порядка (или более) больше сопротивления жилы ввода.

Да какая разница, главное что УЗО не срабатывает от сырых соединений, при отключенной на данном участке фазе, что и требовалось доказать. Отсюда вывод, в увеличении кол-ва УЗО нет необходимости, если деньги не жгут карман и отсутствует геморой (а его хоца поиметь).

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

09.10.2006 в 11:03:41

filvik написал : А я что делал Чет не получилось опаньки.

  1. ноль в розетке и провод зануления из щита (РЕ) - не сработало.
  2. ноль в розетке и ДСУП (труба стояка в ванной) - не сработало, между ДСУП (батареей) и рабочим нолем вечером доходит до 0.45V.
    Я наверно делаю что-то не так, так как не получается ситуация описанная тобой. Не получается описанный тобой фокус, что при заливе коробки (распаечной) обесточивается вся квартира если одно УЗО. Так что Слава гонишь, причем нещадно.

Ну просто подай через УЗО эти 0,45 Вольта...

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

09.10.2006 в 11:09:10

filvik написал : Да какая разница, главное что УЗО не срабатывает от сырых соединений, при отключенной на данном участке фазе, что и требовалось доказать.

Блин, оно срабатывает не от сырости, а от тока утечки с рабочего ноля на землю! Что ты не можешь понять - что с рабочего ноля на землю ток течет - включи амперметр между нолем розетки и трубой холодного водоснабжения!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.10.2006 в 12:47:10

Slawa написал : Блин, оно срабатывает не от сырости, а от тока утечки с рабочего ноля на землю! Что ты не можешь понять - что с рабочего ноля на землю ток течет - включи амперметр между нолем розетки и трубой холодного водоснабжения!

Слава не гони,

Slawa написал : залил сосед, зараза. Вот разбирая коробки, чтобы отключить мокрую проводку от общей схемы я и задумался, "А как было бы здорово иметь на каждую нагрузку свой диф. автомат! А если еще с соседа денег струсить и поставить электромеханические, то вообще мечта!".

о ненужности большого кол-ва УЗО, не ну если ты специально лазил и замыкал в коробках их амперметром, тогда я пас.

0
Slawa
Slawa
Резидент

Регистрация: 28.03.2006

Москва

Сообщений: 2751

09.10.2006 в 18:26:49

filvik написал : о ненужности большого кол-ва УЗО, не ну если ты специально лазил и замыкал в коробках их амперметром, тогда я пас.

Выбивает УЗО, если рабочий ноль на землю сядет - хоть через электролит, хоть через закоротку. Ну что тут непонятного? Пусть залил сосед сверху, одна распайка замокла и на землю (на арматуру здания) утекает какая-то утечка и с ноля и с фазы. Выбило УЗО. Если имеем 1-ухполюсные автоматы, то нужно еще и ручками отключить рабочий ноль замокшей линии и включить УЗО. Если автоматы 2-ухполюсные, то достаточно отключить автомат на замокшее направление и включить УЗО. Если имеем отдельные дифы, то выбило бы не вводное УЗО, а сразу автоматически - только на замокшую линию.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

11.10.2006 в 12:57:26

Slawa написал : Выбивает УЗО, если рабочий ноль на землю сядет - хоть через электролит, хоть через закоротку. Ну что тут непонятного? Пусть залил сосед сверху, одна распайка замокла и на землю (на арматуру здания) утекает какая-то утечка и с ноля и с фазы. Выбило УЗО. Если имеем 1-ухполюсные автоматы, то нужно еще и ручками отключить рабочий ноль замокшей линии и включить УЗО. Если автоматы 2-ухполюсные, то достаточно отключить автомат на замокшее направление и включить УЗО. Если имеем отдельные дифы, то выбило бы не вводное УЗО, а сразу автоматически - только на замокшую линию.

Если фаза отключена однополюсным автоматом, я для тебя проверил даже если сосед будет лить из чайника УЗО не сработает. Так что байки придумывать ты мастак. Читай выше про опыты.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28612

11.10.2006 в 13:04:54

filvik

Вы убеждены, что меньше нескольких килоомов между N и PE даже при потопе не будет?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу