02.10.2013 в 23:17:41
Здравствуйте!У меня такая проблемка с холодильным агрегатом. Включаю агрегат при температуре -6,2 градуса загорается аварийная лампа-"КОМПРЕССОР.ИЛИ ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ",но при этом датчик высокого давления стоит на 8 атмосфер. Настройки автоматики смотрел там стоит предел _ 18 на отлючение,но компрессор отключается при -6,2. Может кто сталкивался с такой ситуацией?Помогите,пожалуйста,выяснить причину. Заранее благодарен.
03.10.2013 в 00:32:41
Агрегат - ветеран) Тебе надо выяснить что именно отключает его, обычно из устройств защиты это реле НД (низкого давления) и реле ВД, ну и сам термостат. Выяснить это можно с мультиметром прозвонив цепи реле.
03.10.2013 в 07:32:18
Там поршневик, есть датчик давления масла ...
Короче включаем мозг, берем мультиметр и вперед ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
04.10.2013 в 12:14:41
Спасибо. хоть какое то направление есть. а где эти релюшки находятся? нд вд
04.10.2013 в 12:17:11
где поршневик
Бориска66 написал : Там поршневик, есть датчик давления масла ...
где это там?
и что мне должен показать мультимер? обрыв в цепи?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу