@VIKTOR@
@VIKTOR@
Новичок

Регистрация: 22.09.2013

Александров

Сообщений: 16

06.10.2013 в 00:19:39

Подумал,может кому пригодится.Этим летом купили квартиру в которой стоит 2х контурный котёл который питается от водопровода.Вода в водопроводе городском у нас жёсткая и я надумал поменять воду в отопительном контуре на родниковую.Первое что пришло в голову -насос малыш,тут же подумалось и о бочке с водой со шлангами и время от времени повторять эту процедуру так как давление в системе надо периодически поддерживать больше 1 атм. Вообщем в конечном итоге придумал стационарную закачивающую станцию.Правда не обошлось без эксцессов...Продавцу в магазине подробно объяснил что я хочу получить и он мне таки продал циркуляционный насос с высотой подъёма воды 6 м.(как я позже выяснил это равносильно 0.6 атм.)т.е. маловато будет.Но в конечном итоге сегодня,после двух недель поиска информации и консультаций решил поставить насос повышающий давление(создающий давление 1.8 атм.)Вот и фото.Только незнаю,стоит ли поставить после насоса обратный клапан?

0
Вложение
AlexMax
AlexMax
Эксперт

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

06.10.2013 в 00:56:15

Если котел с битермическим теплообменником, то эта придумка-самоуспокоение. Забьется контур ГВС. Перед котлом нужны магистральные фильтры. Хотя-бы 2 колбы. Лучше- 3.

0
мвс
мвс
Эксперт

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

06.10.2013 в 19:29:25

Залить воду можно любым способом.Даже насосом с давлением 0.6 кг,или кружкой с воронкой. "догнать " давление до необходимого можно с помощью садового опрыскивателя.

0
@VIKTOR@
@VIKTOR@
Новичок

Регистрация: 22.09.2013

Александров

Сообщений: 16

06.10.2013 в 20:13:42

AlexMax, Фильтр стоит на вводе в туалете,потом уже идёт в котёл.

0
@VIKTOR@
@VIKTOR@
Новичок

Регистрация: 22.09.2013

Александров

Сообщений: 16

06.10.2013 в 20:18:12

мвс, Точно знаю что циркуляционный насос больше 0.6 атм не давит...а догонять с помощью опрыскивателя даже как то не подумал,но думаю способ совсем уж варварский...

0
Inch1964
Inch1964
Эксперт

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

06.10.2013 в 20:18:55

А закон сообщающихся сосудов разве отменили? :)

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

06.10.2013 в 20:19:49

@VIKTOR@ написал : Фильтр стоит на вводе в туалете,потом уже идёт в котёл.

А где родник?

0
iv.iv
iv.iv
Эксперт

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

06.10.2013 в 21:31:35

@VIKTOR@,Лучше было-бы эти деньги потратить на фильтра(пропиленовый,умягчитель,обезжелезователь....) .

0
мвс
мвс
Эксперт

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

06.10.2013 в 21:41:48

@VIKTOR@ написал : варварский...

? Ничего подобного. Нет давления в СО.Нет давления в водопроводе.-Это сплош и рядом. В любой радиатор вветываем кран вместо маевского или заглушки.Желательно в верху.Или в любом доступном месте.Переходной штуцер нужного диаметра.Далее пара -тройка качков,и готово. Зимой эта аппаратура из машины не вынимается.