riv1976
riv1976
Новичок

Регистрация: 06.10.2013

Рыбинск

Сообщений: 13

06.10.2013 в 22:33:08

DED@ПВО написал : Значит диффы С16А 10мА на каждое устройство. ГЗШ должна быть в третьем щите который вводной(ВРУ или ВУ или что там у Вас)

Я про этот щит.... Нужно его фото обязательно....:confused:

завтра сделаю - он на улице щас темно уже(

DED@ПВО написал : Значит диффы С16А 10мА на каждое устройство. ГЗШ должна быть в третьем щите который вводной(ВРУ или ВУ или что там у Вас)

Я про этот щит.... Нужно его фото обязательно....:confused:

вот фото вводного щита

0
Вложение
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.10.2013 в 13:59:09

riv1976 написал : вот фото вводного щита

Похоже что ГЗШ у Вас и близко нет. Разделения PEN на РЕ и N нету. Непонятно(не видно) куда подключен желтый проводник кабеля??? Заземление самого щитка какое то условное, очевидно это временный щиток и его надо будет менять на нормальный щит ВУ с ГЗШ.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

07.10.2013 в 15:59:21

riv1976, номинал плавких вставок?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5597

07.10.2013 в 17:09:59

riv1976 написал : и еще может кинете правильные сборки шкафов чтобы мне представить как это выглядит - спасибо!

ABB? Вот любитель ABB: http://cs-cs.net/sh-leto-2013

riv1976 написал : вот фото вводного щита

Алюминий с медью на рубильнике?

0
DED@ПВО
DED@ПВО
Резидент

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

07.10.2013 в 17:16:30

andrewkhv написал : riv1976, номинал плавких вставок?

А там по моему на левом есть клеймо" ОТК 100А"....... Круто если так......:eek:

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5597

07.10.2013 в 17:28:54

А этот вводной щит - времянка или навсегда останется? Выглядит ужасно, его бы хоть почистить-покрасить.

0
Alex2507
Alex2507
Резидент

Регистрация: 15.07.2013

Сочи

Сообщений: 1697

07.10.2013 в 17:36:22

DED@ПВО написал : клеймо" ОТК 100А"....... Круто если так.

ага есть такое дело. можно небольшой заводик поставить)))

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.10.2013 в 18:52:28

riv1976 написал : Может у кого есть знакомые в Рыбинске - Ярославская область ( хорошие проверенные элетрики)

На этом сайте анонимус под ником НЕМЕЦ, монтажник из Ярославля- постучитесь к нему в личку. 80 км- совсем рядом, да просто за жизнь поговорить с этим человеком мне бы было интересно. ;)

Johnny27 написал : ABB? Вот любитель ABB:

Ват? Любитель? Да это жОсткий профи с тараканчиками и закидончиками... Шаг вправо, шаг влево= расстрел. Дуйте на сайт - там всё расписано пошагово. Класс его продукции: Хай- Энд. Но: лапароскопия вам(вашего объекта) обеспечена в порядке собеседования.

0
Насяльника
Насяльника
Резидент

Регистрация: 19.05.2010

Тольятти

Сообщений: 2830

07.10.2013 в 19:13:16

riv1976 написал : За все просят 19800 рублей

riv1976 написал : 1-нормально ли просят

Если вводной кабель от улицы не штробили через весь дом, не утапливали все щиты в стену, не разводили по дому линии П.М. С.М. плиты и т.д. (4 розетки мах 4000 это если со штрабой в бетоне 12м.) Т.е. просто развесили ящики и "налепили" в них автоматов То дороговато.....

riv1976 написал : 1.Плита на 380 и она на трехфазном 32 запитана, 2.на одном 32 две стиралки, 3.на втором 25 -две посудомойки, 4.третий 25 на духовой шкаф, 5.четвертый 25 на ванну

1.При таком автомате кабель должен быть на плиту 5х6 мм2. Если у вас не промышленная плита достаточно АВ 3р. 16А

  1. Стиралки рядом стоят? Кабель сколько мм2. Если С.М. стоят рядом автомат 16А последовательно с дифом (раз уж диф нельзя сдать в магазин) Если в разных местах - соответственно 2 кабеля - то 2 автомата после дифа
  2. тоже самое что и п.2 4,5 опять же сечение кабеля - если 2,5 мм2 то автомат 16А

Общее - видно что ввод воздушный не СИПом, контура заземления нет. Нужно заземление Категорически.Если по поселку идет по стобам/опорам голый алюминий то вообще система заземления ТТ (переделывать в уличном щите). Читайте форум.

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5597

07.10.2013 в 19:26:12

ПPOPAБ, мы за пределами форума знакомы. Да, там все жестко и четко. Любитель именно в смысле "поклонник марки" ABB. Уровень монтажа не при чем.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

07.10.2013 в 20:41:35

Johnny27 написал : Уровень монтажа не при чем.

Асеа браун бовери? Пока втычной сборки не видно. :confused: Ценник видать для "раши" шкалит за предел, наверное.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.