riv1976 написал :
За все просят 19800 рублей
riv1976 написал :
1-нормально ли просят
Если вводной кабель от улицы не штробили через весь дом, не утапливали все щиты в стену, не разводили по дому линии П.М. С.М. плиты и т.д. (4 розетки мах 4000 это если со штрабой в бетоне 12м.)
Т.е. просто развесили ящики и "налепили" в них автоматов
То дороговато.....
riv1976 написал :
1.Плита на 380 и она на трехфазном 32 запитана,
2.на одном 32 две стиралки,
3.на втором 25 -две посудомойки,
4.третий 25 на духовой шкаф,
5.четвертый 25 на ванну
1.При таком автомате кабель должен быть на плиту 5х6 мм2. Если у вас не промышленная плита достаточно АВ 3р. 16А
- Стиралки рядом стоят? Кабель сколько мм2. Если С.М. стоят рядом автомат 16А последовательно с дифом (раз уж диф нельзя сдать в магазин) Если в разных местах - соответственно 2 кабеля - то 2 автомата после дифа
- тоже самое что и п.2
4,5 опять же сечение кабеля - если 2,5 мм2 то автомат 16А
Общее - видно что ввод воздушный не СИПом, контура заземления нет. Нужно заземление Категорически.Если по поселку идет по стобам/опорам голый алюминий то вообще система заземления ТТ (переделывать в уличном щите). Читайте форум.