Niko3455 написал : поинтересовались вопросом "а зачем это вам нужна эта величина"-(разрешенной мощности).
Что бы знать сколько вы можете потребить одно моментно, соответственно какой номинал вводного автоматического выключателя и счетчика вам необходим. И если разрешенная мощность всего 3 кВт нет никакого смысла делать множество групп (так как нет возможности соблюсти селективность и дискретность защиты "за недорого")
Niko3455 написал : возможно ли объединить в одну группу розетки комнаты и кухни.
План то где?
Niko3455 написал : Как поступить с освещением-объединять или ставить по группам.
При небольшой площади достаточно и одной единственной группы освещения.
Niko3455 написал : В отношении кабеля хочу спросить,какой ставить:ВВГнг*3 2,5 ,1,5 или марки NYM с теми же величинами.
Материал стен здания и способ прокладки кабеля? Под штукатурку удобнее плоский ВВГ, а открыто скобами по дереву красивее NYM.
ionchik написал : всё упирается в удобность................можно и всю хату на одной группе собрать, а можно ванную на 2-3 раскидать
Прежде всего в разрешенную мощность. Если на вводе дифф 16/0,03- раскидывать просто нечего и не имеет смысла. Разве что на будущее.
Niko3455 написал : На 200рэ.побеседовал между прочим-это для юмора,но номера телефона сетей не знает.Конечно буду звонит в сети,чтобы удовлетворить некоторых форумчан.
Стоимость новой проводки может различаться на несколько десятков тысяч рубликов...
Вот это прочтите: тыц>