10.10.2013 в 22:10:04
Олегович,
переделывал похожие изгибы на стояках отопления (двух трубка) малого диаметра 1/2 и 3/4 ... а такое на больших диаметрах впервые вижу :(
тут нужно или компенсатор вваривать, или стояки переваривать со смещение в левый угол...своего рода компенсатор.
10.10.2013 в 22:14:52
sansvar написал : малого диаметра 1/2 и 3/4
1-1/4", трудно передать мои ощущения от увиденного...и радость от того что всё обошлось :) всмысле шов...
11.10.2013 в 04:28:55
Inch1964 написал : Возможно. Но нам "ортодоксам" не всегда возможно поверить в "нововведения" пока собственным руками не "пощупаем". Ибо "напарывались" много раз. Кому хочется "наступить на те же грабли - вперед!".
Поэтому пока что, П-образный компенсатор - навсегда и на все времена, Олвейз - Форева!
Тут самый продвинутый народ во всём СНГ не нужно пребеднятся. Данные компенсаторы на самом деле примитивны, это обычный сильфон в защитном кожухе, у нас такие ставят на отопление, тоесть это обсалютно простой и надёжный агрегат, у нас такие ставили и не раз, на складе посмотрю может удастся разобрать и пофотать.
11.10.2013 в 10:54:05
Олегович написал : Правильно ли я понимаю что нужно вварить в стояк п-образный участок?если да,подскажите примерные размеры?
Да, П-образный, думаю что максимально большой (в ширину), на сколько позволит геометрия ниши. И трубу под потолком капитально намертво закрепить. А лучше всего конечно перед тем как делать, возложить ответственность за принятие решения на того кто потом будет умничать, самому же остаться чисто исполнителем работ.
11.10.2013 в 14:17:04
Inch1964 написал : П-образный компенсатор - навсегда и на все времена
К тому же на нём и байпас заужать не требуется - ПС и так "работает".
11.10.2013 в 18:58:32
а никто не посоветует как заказчику поступать? купил квартиру, стояки погнулись, обратился в УК, сказали что сварщик виноват, сварщику , то есть мне очевидно, что моей вины никакой, и что дальше? Жить с кривыми стояками? с одной стороны хрен бы с ними, стояки не ноги, пускай будут кривые...смонтируешь полотенцесушитель, а летом он обратно разогнется, чеинть оторвет...ходить к соседям просить чтобы они все 16 этажей стяжку вокруг стояков отдолбили-бесполезное занятие, в лучшем случае у виска покрутят...просто не знаком с алгоритмом решения вопросов в такой ситуации...
в свою очередь даже за деньги я выпрямлять их не хочу, потому что они станут короче, и где-то летом у кого-то по стояку опять что-то произойдет, и тут я опять буду виноват, только не на словах клерка а в реале...
12.10.2013 в 23:53:02
Мне, в роли заказчика, всегда хочется думать , что проблемы коснутся только соседа. Но реальность такова, что если производитель сказал, что труба удлинится, то надо этому верить (кстати, иногда удлиннение отрицательное). Что мешает поставить компенсатор у себя на этаже, в своей квартире, либо, желание оказаться самым хитрым, либо желание сэкономить. Поставьте компенсатор любого типа у себя в квартире, и будет Вам счастье! Сие относится к любому виду труб и отопительных приборов.
13.10.2013 в 04:58:07
Александр-64 написал : Что мешает поставить компенсатор у себя на этаже, в своей квартире, либо, желание оказаться самым хитрым, либо желание сэкономить. Поставьте компенсатор любого типа у себя в квартире, и будет Вам счастье!
Это относится к изменению общедомового имущества (стояка), чего заказчик просто не имеет права делать!
27.01.2017 в 18:16:07
в общем переварил я стояки, 3 года заказчик не звонил)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу