10.10.2013 в 00:20:16
С лабораториями понятно.Не первый раз замеряю Ареометром.согласен что погрешности есть но примерная температура кристализации понятна. Что там залито точно не могу сказать .Провёл испытание жидкости на замерзание в морозилке. в морозилке -15 жидкость превратилось в кашу,но не замерзла!
10.10.2013 в 07:23:57
master написал : С лабораториями понятно.Не первый раз замеряю Ареометром.согласен что погрешности есть но примерная температура кристализации понятна. Что там залито точно не могу сказать .Провёл испытание жидкости на замерзание в морозилке. в морозилке -15 жидкость превратилось в кашу,но не замерзла!
Далее ...
Создается впечатление, что Вы молодой человек в общем довольно смутно представляете особенности работы с гликолями ...
Лаборатория дает заключение не только о рабочей температуре состава, в заключение входят: состав жидкости (в Вашем случае это архи важно, есть шанс потравить людей, хотите часть жизни провести на нарах ?), диапазон рабочих температур, вязкость ...
Почему-то мне кажется, что расходы холодоносителя Вы не замеряли и в контур, который рассчитывался для воды плюхнули гликоль (возможно даже не Вы), гидромодуль при этом остался тот же и балансировка системы не производилась, как и снятие замеров по расходам (а и правда, зачем они, кому интересно, что теплоемкость гликоля и воды разная, что из-за большей вязкости гидромодуль для гликоля подбирается иначе) ...
Иными словами, Вы пытаясь работать с техникой стоимость которой существенно выше бытового сплита проводите эксперименты в домашних условиях, зажав пару тысяч на лабораторный анализ состава гликоля ...
Аллилуйя, закончился сезон, началось ... ;)
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
10.10.2013 в 07:35:04
master написал : Да консервировал и не раз.
Вот это вообще будоражит, а для чего ???
Компенсировать косяки проекта во время эксплуатации ???
Или это понты из серии: "консервация на зиму бытового кондиционера с эвакуацией фреона в наружный блок" ??? ;)
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
10.10.2013 в 21:28:47
Спасибо всем за помощь. Рекомендации Бориска66 очень помогли!
10.10.2013 в 21:31:23
master написал : Спасибо всем за помощь. Рекомендации Бориска66 очень помогли!
Я просто рассуждал, как бы, и ничего пока не советовал ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
10.10.2013 в 22:15:54
За это и благодарю!
11.10.2013 в 07:40:36
master написал : За это и благодарю!
Ну если помогло, то пожалуйста ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
11.10.2013 в 20:16:53
..сколько видел чиллеров на воде,-все разморожены(теплообменник).Знакомый решил слить водичку,один фиг разморозили (уверял что продували систему..)
11.10.2013 в 21:46:27
Fresh написал : ..сколько видел чиллеров на воде,-все разморожены(теплообменник).Знакомый решил слить водичку,один фиг разморозили (уверял что продували систему..)
Я писал выше, это не более чем попытка во время эксплуатации конструкторские косяки завуалировать ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
11.10.2013 в 23:02:17
Fresh написал : ..сколько видел чиллеров на воде,-все разморожены(теплообменник).Знакомый решил слить водичку,один фиг разморозили (уверял что продували систему..)
Бориска66 написал : Я писал выше, это не более чем попытка во время эксплуатации конструкторские косяки завуалировать ...
Гликолевых контуров в городе по пальцем одной руки сосчитать - размороженных чилеров еще меньше...
Зы. На стадии проектирования и строительства заказчик готов из-за копейки удавиться, но каждый год сливать тонны воды, почему-то не напрягает...
11.10.2013 в 23:05:42
master, если есть сомнения в качестве гликоля, лучше слить, хоть в бочки. Как минимум официально уведомить заказчика - письмом, с регистрацией в каценлярии, соблюдением всех бюрократических тонкостей, что гликоль не соответствует требованиям и сохранность оборудования вы гарантировать не можете.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу