13.10.2013 в 20:56:13
Бориска66 написал : Новый прибор, которого даже в Германии нет ???
Блин какие все злорадные! Очепятался человек и уж накинулись.... Ну такие блин все правильные...
13.10.2013 в 21:13:30
WLM написал : Блин какие все злорадные! Очепятался человек и уж накинулись.... Ну такие блин все правильные...
Как говориться нечего личного, это все интернет :D
Истина, как и свет, ослепляет.
14.10.2013 в 00:02:30
Брысь написал : Ага. На видео бытовой сплит?
Нет конечно ... Это чиллер вода/вода (точнее гликоль/вода) ...
Kasta написал :
- Если есть пайка то 24 часа. Если нет то определенное время, все кто опресовывает его знает.
Не жести ...
Kasta написал :
- Лично у меня не разу. Вальцовка RIDGID и этим все сказано.
По большому счету ничего не сказано, хорошая вальцовка - это 50% качественного монтажа, остальное знания и мягкость меди ... Если медь будет жесткая, то RIDGID ни разу не спасет ситуацию, и от него результат будет не лучше чем Китайскойго расширителя ...
Брысь написал : опрессовка позволяет выявить не герметичность трассы и всё?
Позволяет без попадания в магистраль воздуха и паров воды проверить свою работу - это немаловажно, потому как мелкие дефекты иной раз не заметные глазу, будут выявлены, и полагаться только на вальцовку глупо, а главное в ряде случаев приводит к повторным визитам и пере заправке оборудования с исправлением соединений ...
WLM написал : Блин какие все злорадные! Очепятался человек и уж накинулись....
Все прекрасно поняли, что ты о печатался, просто чуть-чуть по глумились, никакого злорадства ... :)
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
14.10.2013 в 22:52:33
Сегодня включил... За два часа на пол градуса охладил... Видимо и правда утечка, что не удивительно при таком монтаже. Штуцеры НБ мылил, ничего не пузыриться. Позвонил в фирму (Идзуми климат), которая устанавливала сплит, обещали в среду прислать бригаду с прямыми руками. Пообещали что всё переделают (интересно что они под этим "всё" понимают).
Подскажите, что по уму надо сделать?
14.10.2013 в 23:17:10
Я что-то не пойму. Вроде бы заявлен как инверторный, а стоит каппиляр во внешнем блоке, да еще и до портов сервисных...
Ооой... Если новая бригада примерно такая же, то чую я они намеряют, напеределывают... В их интересах под "ВСЕ" подразумевать полную замену кондея на новый. Геммороя будет меньше. В противном случае начнется паломничество и эксперименты над телом :)
Брысь, а зачем по уму? Кто говорил совсем недавно, что мол фиг с ним, пусть работает пока не сломается? ))) По уму надо собрать фреон, ну или выпустить в воздух (ай-яй-яй...) и заправить по весам дозу с шильдика. Разумеется вакуум перед этим и все такое.
15.10.2013 в 02:13:31
Брысь,
Не мог сразу ответить(работаю), отвечаю по пунктам. 1.По предварительной договоренности и стопроцентной пред оплате одеваю медь в этот спец флекс. 2.Имею 2 электронные манометрички, одна под 22 фреон, другая под 410,WIGAM fox200 и TESTO550 3.К моим манометричкам не подключаются ни ноут ни айпед,поэтому таскаю и то и другое но не для этого.
СЕйчас ВАм выключить сплит из розетки и ждать мастера с азотом, все другие действия резко укорачивают и без того уже укороченную жизнь Вашего сплита.Припрутся гении без баллона азота- пинка под зад и за азотом, без него никого к сплиту не под пускать-это если Вы хотите вылечить и а не добить больного.
Фреон уже ушел и при каждом включении по неплотности идет подсос воздуха, воздух со влагой,синтетическое масло гигроскопично, влага с фреоном дают кислоту,кислота разъедает изоляцию проводов компрессора и его очень скоро клинит,ну и все-приехали,пойдете покупать новый наружный блок, только еще за промывку трассы 10 тысяч рублей заплатите( или ее тоже замените),доходит,чем плоха первая паршивая установка?!
15.10.2013 в 08:44:29
Если быть дотошным, то синтетика и 410 с влагой кислоты не дают.
А что промывка такая дешевая?
15.10.2013 в 13:13:49
Onsyi, ты напрасно этого самоделкина слушаешь, это чисто человечек, который настрополился всем быстро в личку кидать "сделаю дешево", тем и живет ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
15.10.2013 в 18:03:14
Бориска66 написал : Onsyi, ты напрасно этого самоделкина слушаешь, это чисто человечек, который настрополился всем быстро в личку кидать "сделаю дешево", тем и живет ...
Этот человек зато порядочный и его слово с делом не расходится, что в наше время уже редкость. Многому учится сам и не стесняется спрашивать и главное не боится делать! Инструмент покупает на свои заработанные и не экономит при этом, причем вкладывает порой очень значительные суммы. И на этом форуме пользуется заслуженным уважением у заказчиков.
15.10.2013 в 20:39:22
Брысь написал : Сегодня включил... За два часа на пол градуса охладил... Видимо и правда утечка, что не удивительно при таком монтаже. Штуцеры НБ мылил, ничего не пузыриться. Позвонил в фирму (Идзуми климат), которая устанавливала сплит, обещали в среду прислать бригаду с прямыми руками. Пообещали что всё переделают (интересно что они под этим "всё" понимают).
Подскажите, что по уму надо сделать?
По уму. Что надо сделать:
Истина, как и свет, ослепляет.
15.10.2013 в 20:50:27
Борис, Борис... Когда до тебя дойдет? Не плюй в колодец, не обижай людей, не ставь себя выше кого бы то ни было. Все люди разные и жизнь может повернуться по разному. Кто-то в одной сфере профи, кто-то в другой. И вообще, все с чего-то начинали. Вспоминаю себя лет десять назад - тихий ужас! Не знал как однофазник прозвонить и зачем нужна каппилярка, и самое кошмарное - всегда заправлял по давлению...