Доброго дня уважаемые форумчане.

Сегодня установили мне Toshiba RAS-10N3KV-E. Работает очень тихо и вообще кондей очень понравился. Но вот бригада монтажников... чесслово ну нельзя так к работе относиться:cool:

Монтажников зовут Сергей и Саша. Такие спокойные, приятные ребята. Когда только их увидел, думал ну мне повезло, похоже знают свое дело. Но ошибся... Один из их сайтов konditsionery-deshevle.ru Кстати самые дешевые кондеи на маркете. Говорят, что продают дешевле закупки, зарабатывают только на монтаже.

  1. Первое что бросилось в глаза, медную трубу принесли в огромной сумке в которой валялось полно всяких обрезков проводов, какого-то мусора и инструмента, труба была не закрыта заглушками. Спрашиваю, а что не закрываете трубу, там полно поди всякого мусора внутрь навалилось? Да нормально всё, всегда так носим. Ну ладно думаю, может правда.

  2. Далее монтажник отрезает трубу и начинает обрабатывать её риммером старательно задувая медную крошку внутрь трубы. Начинаю нервничать :mad:

  3. Посмотрел на развальцованные концы трубы и честно говоря офигел. Фото прилагаю. Думаю комментарии излишни. Ели упросил переделать. Стали упираться, мол мы профессионалы, всегда так делаем.

  4. Перед тем как пропихивать трассу, замотали развальцованные фланцы скотчем (на соплях, я не досмотрел). Трасса не лезет, стали тыкать, в результате на улицу вышла голая труба. Получается она собрала всю грязь которая была в отверстии.

  5. Подключили компрессор. Спрашиваю, а чего стрелка на нуле стоит, вы чего вообще делаете? Мы говорят влагу отсасываем из трассы. А вакуумировать? Да нормально всё, не парься. Потарахтел компрессор минуты три, выключили, всё говорят пользуйся кондеем.

В крови что ли у людей сидит это наплевательское отношение к работе? Ведь нормально сделать, займет на пять минут больше :cool:

p. s. Постараюсь писать в этой теме, во время всего срока службы кондиционера. Посмотрим сколько проработает.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

09.10.2013 в 23:56:48

#4080243

Брысь написал :

  1. Первое что бросилось в глаза

А Вы внимательный ...

Брысь написал :

  1. Далее монтажник отрезает трубу и начинает обрабатывать её риммером

А был ли риммер (судя по вальцовке и рядом не бегал)???

Брысь написал :

  1. Перед тем как пропихивать трассу, замотали развальцованные фланцы скотчем (на соплях, я не досмотрел). Трасса не лезет, стали тыкать, в результате на улицу вышла голая труба. Получается она собрала всю грязь которая была в отверстии.

Классика жанра, прям как в мультике: "И так сойдет" (с) ... В редакции главного конструктора Автоваза: "Пипл хавает" (с) ...

Брысь написал : В крови что ли у людей сидит это наплевательское отношение к работе? Ведь нормально сделать, займет на пять минут больше :cool:

Не на пять, но вряд ли критично, а так да, в крови ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Брысь

Местный

Регистрация: 08.08.2010

Москва

Сообщений: 141

10.10.2013 в 00:10:07

#4080277

Бориска66 написал : А был ли риммер ??? (судя по вальцовке и рядом не бегал)

Сам бы не видел, не поверил :confused: но риммер был.

Сейчас думаю, хорошо что все три кондиционера у них не заказал. Оставшиеся два куплю, и закажу монтаж у проверенных форумчан :) За монтаж кстати, я 8 т.р. отдал, что не так уж и мало (учитывая не сезон). На авито один товарищщ сплиты монтирует за 2500 рубликов (без расходки).

0
Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

10.10.2013 в 01:07:45

#4080426

Брысь написал : На авито один товарищщ сплиты монтирует за 2500 рубликов (без расходки).

Расходка минимум на 3 тыра потянет...

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

10.10.2013 в 07:12:48

#4080603

Брысь написал : что не так уж и мало (учитывая не сезон)

Сезонный оттенок работы свойственен для сплитовиков-затейников, которые работают по принципу "надо больше заколбасить", в погоне за спешкой в работе в упрощение процесса монтажа в жертву идет все что только можно, соответственно результат не заставляет себя ждать ...

Гнаться за ценой вопроса я бы сильно не рекомендовал, тут как говориться априори не с чем качественно работать (точнее не за что) ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Брысь

Местный

Регистрация: 08.08.2010

Москва

Сообщений: 141

10.10.2013 в 09:29:07

#4080710

artem 16 написал : Расходка минимум на 3 тыра потянет...

  1. Кронштейны 200 руб.
  2. Труба 3 метра 400 руб.
  3. Провод 200 руб.
  4. Дренажка, флекс, прочее 100 руб.

Бориска66 написал : Сезонный оттенок работы свойственен для сплитовиков-затейников

У WLM монтаж стоит 9 тысяч (по крайней мере так на сайте его написано), а раньше было 10. Как не крути сезонные скидки :) Так он за эти деньги ещё и опрессовку азотом делает.

0
Аватар пользователя
antyar

Местный

Регистрация: 22.10.2011

Москва

Сообщений: 579

10.10.2013 в 13:51:27

#4081150

Брысь написал :

  1. Кронштейны 200 руб.
  2. Труба 3 метра 400 руб.
  3. Провод 200 руб.
  4. Дренажка, флекс, прочее 100 руб

Примерно так, а попросят за нее 3000:)

Брысь написал : У WLM монтаж стоит 9 тысяч (по крайней мере так на сайте его написано), а раньше было 10. Как не крути сезонные скидки Так он за эти деньги ещё и опрессовку азотом делает.

Так надо было у него и заказывать, разве нет?

0
Аватар пользователя
Tul

Местный

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

10.10.2013 в 13:56:35

#4081163

При таком раскладе правильно ли я понимаю, что всё надо переделывать заново чтобы не убить кондиционер? Или после первого включения всё что могло убиться уже убилось и переделывать нет смысла?

0
Аватар пользователя
antyar

Местный

Регистрация: 22.10.2011

Москва

Сообщений: 579

10.10.2013 в 14:03:53

#4081183

Tul написал : при таком раскладе правильно ли я понимаю, что всё надо переделывать заново чтобы не убить кондиционер? Или после первого включения всё что могло убиться уже убилось и переделывать нет смысла?

Нет смысла, да тем более кто поедет теперь его переделывать.

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

10.10.2013 в 14:15:23

#4081200

Надо было сразу гнать их в шею :)

Монтажники были из фирмы или частные?

0
Аватар пользователя
Брысь

Местный

Регистрация: 08.08.2010

Москва

Сообщений: 141

10.10.2013 в 14:21:10

#4081217

antyar написал : Так надо было у него и заказывать, разве нет?

Так я и собирался у него заказать. Но обстоятельства по другому сложились. Дурака я свалял, теперь уже понятно .

Designman написал : Монтажники были из фирмы или частные?

Из фирмы. Монтаж и доставка в один день. Это и подкупило.

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

10.10.2013 в 15:34:22

#4081349

Брысь написал : Так я и собирался у него заказать. Но обстоятельства по другому сложились. Дурака я свалял, теперь уже понятно .

Из фирмы. Монтаж и доставка в один день. Это и подкуипило

Вы бы тогда хоть написали название их фирмы - что-бы другие так не попали...

0
Аватар пользователя
Брысь

Местный

Регистрация: 08.08.2010

Москва

Сообщений: 141

10.10.2013 в 17:53:26

#4081576

Designman написал : Вы бы тогда хоть написали название их фирмы - что-бы другие так не попали...

Документы все остались в квартире (в которой кондиционер устанавливали) мы там пока не живем. Завтра туда поеду посмотрю как фирма называется. Один из их сайтов konditsionery-deshevle.ru монтажников зовут Сергей и Саша. Такие спокойные, приятные ребята. Когда только их увидел, думал ну мне повезло, похоже знают свое дело. Но ошибся...

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

10.10.2013 в 20:05:21

#4081813

Брысь, могу только по сочувствовать ...

Что касаемо опрессовки - вообще-то это стандартное требование производителя при монтаже (ну и обычный здравый смысл), перенял он это хоть и неохотно, но вынужденно, т.к. заклевали на форумах шаражников ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Брысь

Местный

Регистрация: 08.08.2010

Москва

Сообщений: 141

11.10.2013 в 21:29:40

#4084252

Сегодня включил кондиционер на полную мощность, установил 17 градусов на пульте, за 4 часа охладил на 4 градуса, было 24.5 стало 20.3. Я ожидал большей производительности. Как думаете это нормально.

п.с. Помещение 16м2, положил градусник прямо под сопло кондея показывает 10 градусов.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

11.10.2013 в 21:39:51

#4084282

Брысь написал : установил 17 градусов на пульте, за 4 часа охладил на 4 градуса, было 24.5 стало 20.3. Я ожидал большей производительности. Как думаете это нормально.

Абсолютно не нормально ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Брысь

Местный

Регистрация: 08.08.2010

Москва

Сообщений: 141

11.10.2013 в 22:04:40

#4084352

Бориска66 написал : Абсолютно не нормально ...

Тоже так подумал... Но из кондея воздух идет 10 градусов, это же нормально наверно? Вот только в помещении почему-то холоднее не становится.

0
Аватар пользователя
Бориска66

Местный

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

11.10.2013 в 22:06:04

#4084359

Брысь написал : Тоже так подумал... Но из кондея воздух идет 10 градусов, это же нормально наверно? Вот только в помещении почему-то холоднее не становится.

Я думаю если вы пощупаете руками теплообменник, то он холодный будет где-то локально, возможно там будет даже лед ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

11.10.2013 в 22:14:55

#4084382

Брысь написал : Тоже так подумал... Но из кондея воздух идет 10 градусов, это же нормально наверно? Вот только в помещении почему-то холоднее не становится.

Измерять надо на Максимальной мощности вентилятора и в нескольких точках.

0
Аватар пользователя
Брысь

Местный

Регистрация: 08.08.2010

Москва

Сообщений: 141

11.10.2013 в 22:24:44

#4084413

Не подскажете, какая температура считается нормальной на выходе из внутреннего блока?

Добавлено. Сейчас погуглил, вроде как 10 градусов и должно быть на свежеустановленном кондее. И если температура потока нормальная, а помещение не охлаждается видимо не достаточная циркуляция воздуха?

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

11.10.2013 в 23:01:06

#4084529

Брысь,

Вы сами во всем виноваты, сэкономили штуку-угробили сплит за 20 штук, в чем смысл так рисковать?Любите рисковать- ну погоняйте на ночной трассе и успокойтесь,установка даже бытовухи дело не быстрое и доверять это кому попало-сразу готовите деньги на новый сплит.У меня к осени море таких уже не жильцов скапливается.Если было все так плохо сейчас нужно срочно заниматься лечением сплита, которое будет дорогим и не факт что вылечит.МЕталлическая стружка может забить капиллярку-лечится разбором ВБ( слет с гарантии полный),азотом проверить вальцовки- наверняка травят,если так-делать кислотныйу тест и по его результатам впаивать противокислотный фильтр( от механической стружки-еще один, свой фильтр,двунаправленный),потом это все выпаивать, все в средне азота,все это протянет тысяч на 20, вот и думайте, что лучше- заплатить пускай даже на несколько тысяч больше проверенному установщику или найти лошпедов с красивым названием и даже тут таких к сожалению много и у них даже свои темы и положительные отзывы- от ничего не понимающих пользователей,но чуть подешевле цена.Опресовка азотом должна делаться обязательно и манометричка должна быть электронная.Этого нет-халтурщик.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

11.10.2013 в 23:07:10

#4084542

Брысь написал : Не подскажете, какая температура считается нормальной на выходе из внутреннего блока?

а?

Бориска66 будет ругаться, но температура у вас должна быть сейчас7-8 градусов.:)10- это плохо чего то работает.

0
Аватар пользователя
Брысь

Местный

Регистрация: 08.08.2010

Москва

Сообщений: 141

11.10.2013 в 23:21:53

#4084580

КАТРАН написал : температура у вас должна быть сейчас7-8 градусов.

По форумам сейчас полазил, все кто реально мерил температуру воздушного потока, получали результат от 9 до 15 градусов. В любом случае, температура 10 градусов видимо не может быть причиной претензии.

Добавлено. Ах нет. нашел и 4-5 градусов, но это на минимальной скорости вращения, а я замерял температуру на максимальной скорости вращения вентилятора.

0
Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

11.10.2013 в 23:35:13

#4084608

А как давно при диагностике сплитов стали использовать абсолютные значения температур? Раньше вроде использовались разности?

0
Аватар пользователя
Брысь

Местный

Регистрация: 08.08.2010

Москва

Сообщений: 141

11.10.2013 в 23:53:07

#4084657

artem 16 написал : А как давно при диагностике сплитов стали использовать абсолютные значения температур? Раньше вроде тспользовались разности?

Попробую завтра взять два градусника и один повесить над внутренним блоком, а второй под.

0
Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

11.10.2013 в 23:59:36

#4084670

Брысь написал : Попробую завтра взять два градусника

Достаточно одного, сначала замерьте температуру на входе, затем на выходе, но перед этим проверьте чистоту фильтров и теплообменника - возможно все забито пылью. Как я понимаю ремонт недавно был?

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

12.10.2013 в 00:31:07

#4084745

Брысь написал : Попробую завтра взять два градусника и один повесить над внутренним блоком, а второй под.

А батареи центрального отопления у вас уже работают?

0
Аватар пользователя
Rokin76

Местный

Регистрация: 23.09.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 17

12.10.2013 в 00:45:21

#4084764

Я раньше думал, что один такой невезучий. То мне машину не так починят, то в ремонте накосячат, то, а сейчас почитываю форумы и вижу, что это у всех. Мастера эти зажрались, амбиций через край делать ничего не умеют, т.к трудно что-либо делать кривыми руками растущими из зада. Нет есть конечно люди с руками, достойные называться мастерами, но их кране мало. В основном все как герои этой темы.

0
Аватар пользователя
Брысь

Местный

Регистрация: 08.08.2010

Москва

Сообщений: 141

12.10.2013 в 00:48:38

#4084769

Designman написал : А батареи центрального отопления у вас уже работают?

Работают, но не на всю катушку. Так... еле теплые

artem 16 написал : возможно все забито пылью

Кондиционер вчера установили. Пыли нет.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

12.10.2013 в 03:41:51

#4084851

Брысь,

Вам включить режим обогрева на максимальные значения нужно, обмылить вальцовки и следить за появлением пузырей-если появляются- срочный ремонт, но даже если не появятся это не значить что все хорошо.Плохо отвакумированный сплит как раз вот так и работает,пока.

Только что поставил 20 летний сплит Funai(чисто японский), тоже выдувает 10 град. Вот для него это нормально.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу