Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

10.10.2013 в 15:34:22

Брысь написал : Так я и собирался у него заказать. Но обстоятельства по другому сложились. Дурака я свалял, теперь уже понятно .

Из фирмы. Монтаж и доставка в один день. Это и подкуипило

Вы бы тогда хоть написали название их фирмы - что-бы другие так не попали...

0
Брысь
Брысь
Местный

Регистрация: 08.08.2010

Москва

Сообщений: 141

10.10.2013 в 17:53:26

Designman написал : Вы бы тогда хоть написали название их фирмы - что-бы другие так не попали...

Документы все остались в квартире (в которой кондиционер устанавливали) мы там пока не живем. Завтра туда поеду посмотрю как фирма называется. Один из их сайтов konditsionery-deshevle.ru монтажников зовут Сергей и Саша. Такие спокойные, приятные ребята. Когда только их увидел, думал ну мне повезло, похоже знают свое дело. Но ошибся...

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

10.10.2013 в 20:05:21

Брысь, могу только по сочувствовать ...

Что касаемо опрессовки - вообще-то это стандартное требование производителя при монтаже (ну и обычный здравый смысл), перенял он это хоть и неохотно, но вынужденно, т.к. заклевали на форумах шаражников ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Брысь
Брысь
Местный

Регистрация: 08.08.2010

Москва

Сообщений: 141

11.10.2013 в 21:29:40

Сегодня включил кондиционер на полную мощность, установил 17 градусов на пульте, за 4 часа охладил на 4 градуса, было 24.5 стало 20.3. Я ожидал большей производительности. Как думаете это нормально.

п.с. Помещение 16м2, положил градусник прямо под сопло кондея показывает 10 градусов.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

11.10.2013 в 21:39:51

Брысь написал : установил 17 градусов на пульте, за 4 часа охладил на 4 градуса, было 24.5 стало 20.3. Я ожидал большей производительности. Как думаете это нормально.

Абсолютно не нормально ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Брысь
Брысь
Местный

Регистрация: 08.08.2010

Москва

Сообщений: 141

11.10.2013 в 22:04:40

Бориска66 написал : Абсолютно не нормально ...

Тоже так подумал... Но из кондея воздух идет 10 градусов, это же нормально наверно? Вот только в помещении почему-то холоднее не становится.

0
Бориска66
Бориска66
Резидент

Регистрация: 16.01.2010

Москва

Сообщений: 7632

11.10.2013 в 22:06:04

Брысь написал : Тоже так подумал... Но из кондея воздух идет 10 градусов, это же нормально наверно? Вот только в помещении почему-то холоднее не становится.

Я думаю если вы пощупаете руками теплообменник, то он холодный будет где-то локально, возможно там будет даже лед ...

0

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

11.10.2013 в 22:14:55

Брысь написал : Тоже так подумал... Но из кондея воздух идет 10 градусов, это же нормально наверно? Вот только в помещении почему-то холоднее не становится.

Измерять надо на Максимальной мощности вентилятора и в нескольких точках.

0
Брысь
Брысь
Местный

Регистрация: 08.08.2010

Москва

Сообщений: 141

11.10.2013 в 22:24:44

Не подскажете, какая температура считается нормальной на выходе из внутреннего блока?

Добавлено. Сейчас погуглил, вроде как 10 градусов и должно быть на свежеустановленном кондее. И если температура потока нормальная, а помещение не охлаждается видимо не достаточная циркуляция воздуха?

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5688

11.10.2013 в 23:01:06

Брысь,

Вы сами во всем виноваты, сэкономили штуку-угробили сплит за 20 штук, в чем смысл так рисковать?Любите рисковать- ну погоняйте на ночной трассе и успокойтесь,установка даже бытовухи дело не быстрое и доверять это кому попало-сразу готовите деньги на новый сплит.У меня к осени море таких уже не жильцов скапливается.Если было все так плохо сейчас нужно срочно заниматься лечением сплита, которое будет дорогим и не факт что вылечит.МЕталлическая стружка может забить капиллярку-лечится разбором ВБ( слет с гарантии полный),азотом проверить вальцовки- наверняка травят,если так-делать кислотныйу тест и по его результатам впаивать противокислотный фильтр( от механической стружки-еще один, свой фильтр,двунаправленный),потом это все выпаивать, все в средне азота,все это протянет тысяч на 20, вот и думайте, что лучше- заплатить пускай даже на несколько тысяч больше проверенному установщику или найти лошпедов с красивым названием и даже тут таких к сожалению много и у них даже свои темы и положительные отзывы- от ничего не понимающих пользователей,но чуть подешевле цена.Опресовка азотом должна делаться обязательно и манометричка должна быть электронная.Этого нет-халтурщик.

0
КАТРАН
КАТРАН
Резидент

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5688

11.10.2013 в 23:07:10

Брысь написал : Не подскажете, какая температура считается нормальной на выходе из внутреннего блока?

а?

Бориска66 будет ругаться, но температура у вас должна быть сейчас7-8 градусов.:)10- это плохо чего то работает.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу