Аватар пользователя
Max_

Местный

Регистрация: 07.11.2014

Москва

Сообщений: 21

13.11.2014 в 11:57:04

Спасибо

0
Аватар пользователя
ленник

Местный

Регистрация: 13.11.2014

Минск

Сообщений: 17

13.11.2014 в 21:43:44

Всем здравствуйте! Я прочитала вашу ветку с самого начала, многое почерпнула, а главное... 80 процентов сантехников совершенно не понимают своей работы. Итак имею биметал.батарею, заменил сантехник и... не греет а точнее греется 4 секции, низ остальных прохладный а верх теплый. Как мне сказали "Селали по науке, надо разводушивать. " не помогает ничего, а почитав вас здесь поняла, что подключена неправильно и потому холодная. Имеем: обычная девятиэтажка, второй этаж, подача снизу, были чугуные 5секций грели все не дотронуться, но т.к в комнате было +16, 17 при минус 25 на улице, то решила увеличить количество секций. Теперь страшно представить какая зима нас ждет. Помогите, подскажите как исправить это?

0
Вложение
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.11.2014 в 22:00:12

Как исправить, как исправить - поставить чугунный радиатор. Или переваривать отводы, благо пример номер 6 весьма наглядный: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=195385&p=4082526&viewfull=1#post4082526

0
Аватар пользователя
ленник

Местный

Регистрация: 13.11.2014

Минск

Сообщений: 17

14.11.2014 в 07:41:56

Спасибо за ответ. Чугунной нет уже(((( А исправлять нужно после окончания отопительного сезона, так? А сколько времени занимает переваривание? Трубы должны быть того же диаметра?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

14.11.2014 в 08:43:56

ленник

Попробуйте установить удлинитель протока в верхний коллектор. В Вашем конкретном случае поможет почти наверняка.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.11.2014 в 10:44:28

ленник написал : А исправлять нужно после окончания отопительного сезона, так? А сколько времени занимает переваривание? Трубы должны быть того же диаметра?

Зависит от договорённостей с сантехниками. Отключение стояков требуется на пару часов. Все трубы - такого же диаметра, как на Вашем фото.

Удлинитель потока - действительно самый быстрый способ, зря не упомянул: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=126853

0
Аватар пользователя
ленник

Местный

Регистрация: 13.11.2014

Минск

Сообщений: 17

14.11.2014 в 15:41:56

ВТБ! написал : ленник

Попробуйте установить удлинитель протока в верхний коллектор. В Вашем конкретном случае поможет почти наверняка.

Ооо! Какой-то выход, но есть!!!! Спасибо!!!!!

0
Аватар пользователя
ленник

Местный

Регистрация: 13.11.2014

Минск

Сообщений: 17

14.11.2014 в 15:42:36

Mazayac, Спасибо и вам за ответ!

0
Аватар пользователя
ленник

Местный

Регистрация: 13.11.2014

Минск

Сообщений: 17

14.11.2014 в 15:43:55

А позже все таки нужно будет переваривать или можно и дальше жить с этим протоком????

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

14.11.2014 в 17:08:23

Пока циркуляцию не убьют добрые соседи - можно пользоваться.

0
Аватар пользователя
ленник

Местный

Регистрация: 13.11.2014

Минск

Сообщений: 17

14.11.2014 в 23:25:39

Mazayac написал : Пока циркуляцию не убьют добрые соседи - можно пользоваться.

Спасибо. А циркуляция убивается переносом? увеличением ребер? если да, то я тоже своими действиями ее нарушаю???

0
Аватар пользователя
ленник

Местный

Регистрация: 13.11.2014

Минск

Сообщений: 17

14.11.2014 в 23:27:38

Mazayac написал : Пока циркуляцию не убьют добрые соседи - можно пользоваться.

Спасибо. А циркуляция убивается переносом? увеличением ребер? если да, то я тоже своими действиями ее нарушаю???

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.11.2014 в 09:36:14

Циркуляция убивается:

  1. Трубами меньшего, чем родные, сечения.
  2. Пережатием байпасов (перемычек) или установкой на них запрещённых кранов, а также подлым скрытым заужением с ввариванием внутрь байпаса кусков железа, гаек и т.п.
  3. Заменой стальных труб на металлопластиковые, у которых заужения неизбежно присутствуют в фитингах.

Удлинитель потока тоже тормозит циркуляцию, но по сравнению с вышеперечисленным это малое зло.

Также мне кажется, что краны Вам поставили не полнопроходные - заменить бы их.

0
Аватар пользователя
ленник

Местный

Регистрация: 13.11.2014

Минск

Сообщений: 17

15.11.2014 в 19:13:29

Mazayac написал : Циркуляция убивается:

  1. Трубами меньшего, чем родные, сечения.
  2. Пережатием байпасов (перемычек) или установкой на них запрещённых кранов, а также подлым скрытым заужением с ввариванием внутрь байпаса кусков железа, гаек и т.п.
  3. Заменой стальных труб на металлопластиковые, у которых заужения неизбежно присутствуют в фитингах.

Удлинитель потока тоже тормозит циркуляцию, но по сравнению с вышеперечисленным это малое зло.

Также мне кажется, что краны Вам поставили не полнопроходные - заменить бы их.

Ясно, спасибо! А на какие поменять? дайте ссылку или фото.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.11.2014 в 19:51:50

На Бугатти 600 серии, например. http://kermi-fko.ru/catalog/ball-valves-ring-bugatti-arizona/sharovo_kran_bugatti_arizona_626_34_vr_nr_american.aspx

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу