07.04.2015 в 14:35:18
ВТБ! написал : Оставьте радиатор под окном - просто секций по максимуму. Подключение одностороннее, как сейчас.
Секций по максимуму или по минимуму? Т.е. замыкать стояк не желательно? Или Вы про другое окно, где подача?) Спасибо за ответы.
07.04.2015 в 15:28:39
BaMnupb написал : лоджия, которая утепляется
Замкнуть трубой того же размера, что и весь стояк.
07.04.2015 в 18:23:26
ВТБ! написал : Никто не мешает на подаче поставить вертикально кран с американкой, а после угольник.
к чему лишние фитинги, это же не котельная а на виду все, достаточно углового крана. насчет снимать верх-низ очень просто, длинная кочерга гуляет +-1см, вот только нужна ли эта кочерга на виду, имхо низ-низ симпатичнее во-первых, 1 уголок (а не американка кстати) после крана красоту не сильно портит, и что также важно-дуракоустойчиво по отношению к идентификации подачи.
07.04.2015 в 19:19:00
Олегович написал : имхо низ-низ симпатичнее во-первых, 1 уголок (а не американка кстати) после крана красоту не сильно портит, и что также важно-дуракоустойчиво по отношению к идентификации подачи.
Ну вот в этой
07.04.2015 в 23:53:47
BaMnupb написал : Вашей работе "кочерга" выглядит вполне симпотично =)
просто труба покрашена сразу по окончании работ)
BaMnupb написал : Другое дело смогут ли мне так исполнить.
есть разные категории сварщиков-монтажников, одни делают как надо, другие как могут. Очень часто вторые считают и стараются убедить в этом своих заказчиков что надо именно так только потому что только так они и могут. Важно не вестись на подобный развод. Ничего особо сложного в монтаже низ-низ или диаганали лично для меня уже давно нет, собственно и никогда не было, просто изначально была разработка технологии чтобы не терять время и работать оптимально. Со всеми подъемами материала, включениями выключениями стояков, перекурами и разговорами получается в среднем 1,5 часа на радиатор.
BaMnupb написал : По поводу низ-низ - тоже думал, выглядит довольно эстетично, но почему-то даже в этой теме много противников этой схемы... потери там всякие. Сбивают)
количество теоретиков не влияет практическую истину. А истина гласит что еще никто не замерз) Количество не замерзших от низ-низа конечно гораздо больше чем теоретиков не только в этой теме, а и в разделе Сантехника.Отопление, просто они сюда больше не заходят, по простой причине-отсутствует проблема и причина заходить и искать ее решение) это думаю очевидно.
08.04.2015 в 10:57:02
Олегович написал : 1 уголок (а не американка кстати) после крана красоту не сильно портит....
Это как
08.04.2015 в 11:22:02
BaMnupb написал : порядок съема радиатора
Откручиваются две накидные гайки "американок": слева с вертикальной осью; справа с горизонтальной. Левый край батареи приподнимается на несколько миллиметров и вся батарея сдвигается влево.
08.04.2015 в 12:45:19
ВТБ! написал : Откручиваются две накидные гайки "американок":
Т.е. "американки" есть все-таки?:)
08.04.2015 в 14:27:17
BaMnupb
Обычно в качестве составной части крана или регулирующего вентиля.
08.04.2015 в 16:06:49
ВТБ! Аа, ну да. Понял Вас. Спасибо.
13.04.2015 в 15:22:37
Скажите, а байпас все же уже на один типоразмер ставить или по диаметру стояка? Боюсь как бы не пошло все в обход моего радиатора) При условиях, что это первый этаж, нижний розлив и 1-я очередь от ТЭЦ.
13.04.2015 в 15:25:35
BaMnupb написал : нижний розлив
Хорошие шансы получить "неработающий" радиатор.