Andryha
Andryha
Местный

Регистрация: 21.02.2009

Саров

Сообщений: 533

22.02.2018 в 20:59:08

Прошу помочь. Хочу поменять радиаторы в комнатах на Rifar Monolit 350 (на 9, 10 и 13 секций). Система однотрубная, подвод сбоку, трубы стальные, подключение у радиатора 3/4. Что поставить на вход и на выход? Интересуют конкретные модели качественной арматуры для двух случаев: с термоголовкой и без. PS Какие посоветуете кронштейны и как рассчитать их количество?

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

23.02.2018 в 09:06:38

Andryha написал: подключение у радиатора 3/4. Что поставить на вход и на выход? Интересуют конкретные модели качественной арматуры

Прямой запорный вентиль FAR для стальных труб FV 1400 3/4" - на обратку Прямой регулирующий вентиль FAR для стальных труб FV 1350 3/4" - регулировка в ручную (термоголовка не предусмотрена) Прямой терморегулирующий вентиль FAR для стальных труб FT 1640 3/4" - (ручной регулировки нет, есть возможность поставить термоголовку на будущее). Какие посоветуете кронштейны и как рассчитать их количество? Кронштейн для радиаторов прорезиненный Global 170 мм с дюбелем - 4штуки, считайте самостоятельно размеры

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.02.2018 в 11:28:08

Andryha, первое - не слушать вредные «рекомендации» молотка. Это ж трэш и угар, предлагать вентили на однотрубку.

Ставите два шаровых крана в зависимости от бюджета, от Валтек Бэйс до Джакомони, после верхнего крана - термоклапан для однотрубной СО, например, Danfoss RA-G или Valtrc VT.034.N, к нему штатную термоголовку (смотрите только, чтобы не вверх торчала). Шаровой кран перед термоклапаном позволит при необходимости обслуживать последний.

0
Andryha
Andryha
Местный

Регистрация: 21.02.2009

Саров

Сообщений: 533

23.02.2018 в 13:32:51

Mazayac написал: Andryha, первое - не слушать вредные «рекомендации» молотка. Это ж трэш и угар, предлагать вентили на однотрубку.

А чем так плохи вентили на однотрубке? Вентили и SanSvar в своих видео предлагает, аргументируя тем, что шаровым краном регулировать нельзя и что пытаясь регулировать владельцы квартир используют его не только в крайних положениях, но и в промежуточных, от чего он засоряется и выходит из строя.

Mazayac написал: Ставите два шаровых крана в зависимости от бюджета, от Валтек Бэйс до Джакомони,

Ну вы бы какой себе поставили?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

23.02.2018 в 14:43:16

Andryha, вентиль создаёт лишнее гидравлическое сопротивление. Ставить его вниз вместо ШК - значит на ровном месте урезать эффективность радиатора. Для регулировки - термоклапан. Себе поставил Бугатти, но они славны тем, что давно непонятно, где подделка, а где оригинал. Можно плясать от обратного - какие краны Вы можете купить?

0
Andryha
Andryha
Местный

Регистрация: 21.02.2009

Саров

Сообщений: 533

23.02.2018 в 15:16:15

Через интернет практически любой. В своём городе мало что приобретаю.

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

23.02.2018 в 16:00:56

Andryha написал: чем так плохи вентили на однотрубке?

У всех стоят никто не жалуется, за сопротивление расскажу

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

23.02.2018 в 16:20:03

Mazayac написал: термоклапан для однотрубной СО, например, Danfoss RA-G

аналог FAR, буквы другие

Mazayac написал: Шаровой кран перед термоклапаном

Усрался он там, вид портит и функциональности как с быка молока, деревня

Mazayac написал: на ровном месте урезать эффективность радиатора

меньше децела

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1174

23.02.2018 в 16:39:48

Andryha написал: А чем так плохи вентили на однотрубке? Вентили и SanSvar в своих видео предлагает, аргументируя тем, что шаровым краном регулировать нельзя и что пытаясь регулировать владельцы квартир используют его не только в крайних положениях, но и в промежуточных, от чего он засоряется и выходит из строя

SanSvar в первую очередь усиленно продвигает Far. Причина скорее всего понятна. В одном из его видео-роликов на Youtube я давал комментарий, что у Данфоса для однотрубки (RA-G) даже kv выше не говоря уж про kvs, чем у его ручного Far, на что он ответил что-то невразумительное.

Mazayac дал правильный рецепт, согласен на 150% :

Mazayac написал: Ставите два шаровых крана в зависимости от бюджета, от Валтек Бэйс до Джакомони, после верхнего крана - термоклапан для однотрубной СО, например, Danfoss RA-G или Valtrc VT.034.N, к нему штатную термоголовку (смотрите только, чтобы не вверх торчала).

P.S. кстати обнаружил, что у Овентропа есть прямой термоклапан Ду20 для однотрубки с kvs=4.0 против 3.81 у Данфосса. За kv не скажу. https://www.oventrop.com/ru-RU/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8?a=1416998303780

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

23.02.2018 в 16:46:57

Starnet122 написал: усиленно продвигает Far

Знаете Данфосс кто продвигает ? Он резко подорожал что-то

Starnet122 написал: kv kvs

Для кого у Овентропа есть прямой термоклапан Ду20 для однотрубки с kvs=4.0 Не встать..

0
Andryha
Andryha
Местный

Регистрация: 21.02.2009

Саров

Сообщений: 533

23.02.2018 в 17:00:00

Starnet122 написал: SanSvar в первую очередь усиленно продвигает Far. Причина скорее всего понятна.

Такую арматуру выпускает не только Far. Тут принципиальный вопрос. Что дольше прослужит в ЦСО: шаровый кран или вентиль? Влияет ли гидравлическое сопротивление вентиля на эффективность радиатора? Кстати, где наверняка можно купить оригинальный Бугатти, если так много в продаже подделок? Артикулы дайте пожалуйста для моего варианта.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.