марс
марс
Местный

Регистрация: 06.01.2013

МО

Сообщений: 517

15.01.2019 в 16:46:24

ALPIC написал: в подвале стояк зажат вентилем (экономят паразиты).

ИМХО, могли и не из-за экономии, а чисто для примитивной балансировки по стоякам. М.б. и ничего, если по другим стоякам не взвоют.

0

Так угораздило развиться,
Чем дальше, тем сложнее жить.
Приходится всю жизнь учиться,
Да и других еще учить!

ALPIC
ALPIC
Резидент

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

15.01.2019 в 17:05:12

Могли, но это единственный сильно холодный в угловой квартире, по всем этажам, и во всех квартирах стало потеплей, посмотрим, что дальше будет.

0
марс
марс
Местный

Регистрация: 06.01.2013

МО

Сообщений: 517

16.01.2019 в 09:32:16

Тоже задумался над этим. Надо будет попинать УК, расхаживают ли они запорную арматуру на стояках, хотя бы раз в год, в подвале и на чердаке, чтоб не закисла. В случае с вентилем, торопыга санта запросто может после ремонта по стояку приоткрыть немного, проверить нет ли протечек и убежать с концами.

0

Так угораздило развиться,
Чем дальше, тем сложнее жить.
Приходится всю жизнь учиться,
Да и других еще учить!

ALPIC
ALPIC
Резидент

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

16.01.2019 в 09:40:22

Думаю, что никто ничего не трогает, мать говорит, что раньше промывали летом, а последние годы ничего не слышно и не видно, говорят, какая то новая технология.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

18.01.2019 в 15:31:45

ALPIC написал: Есть желание поменять косой фильтр, на больший, сдаётся мне что площадь сетки маловата, может можно выточить новую высокую крышку в виде стакана и поставить новую самодельную сетку?

Думается будет дешевле просто применить фильтр-сетку бОльшего ду, чем искать латунь и заказывать точить и фрезеровать. Например, вместо ду20 (3/4") поставить ду25 (1"). Падение цирк.давление при этом на фильтре упадёт в 5-10 раз. Т.е. сэкономите напор насоса примерно 200-2000 Паскаль в зависимости от гидравлических характеристик системы.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

18.01.2019 в 15:33:31

марс написал: могли и не из-за экономии, а чисто для примитивной балансировки по стоякам. М.б. и ничего, если по другим стоякам не взвоют

Что-то мало верится, что кто-то стал бы балансировать расход между стояками посредством клиновых задвижек. :cool:

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ALPIC
ALPIC
Резидент

Регистрация: 20.11.2018

Нижний Новгород

Сообщений: 1216

18.01.2019 в 16:31:59

Inch1964, я не представляю, как вставить сетку большего диаметра, не перекроет ли рабочий зазор, там и так не очень много. А вот удлинить крышку можно. А мысль такая потому что и латунь и токарный есть (и фрезернуть на нём можно) и сетки имеются. Но думаю, надо сначала повесить все радиаторы на место (часть снята для отделки), потом промыть фильтр и больше не трясти систему, дальше уже видно будет, какая периодичность. Но меня больше беспокоит, что первый раз я вытащил кучу льна и фума, а следующие два раза была только ржавчина, вот интересно это кончится или будет продолжаться до дыр в чугуне (котлы стоят Будерос логано), а может она в начале разлетелась по контурам и теперь я её просто собираю?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.01.2019 в 12:42:10

ALPIC написал: я не представляю, как вставить сетку большего диаметра

Предлагал весь фильтр заменить на фильтр бОльшего ДУ. А не заниматься переделкой имеющегося фильтра. Переделка текущего фильтра заменой сетки - мало что даст в плане уменьшения гидросопротивления фильтра.

ALPIC написал: Но меня больше беспокоит, что первый раз я вытащил кучу льна и фума, а следующие два раза была только ржавчина, вот интересно это кончится или будет продолжаться до дыр в чугуне

Если трубы кислородонепроницаемы, и не производится постоянная подпитка худой системы, то никакой ржавчины в системе накапливаться не должно. Не только рыжей ржавчины, но и магнитного железняка (черный осадок).

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.01.2019 в 13:04:22

марс, ничего они, твари, не «расхаживают». Никакого ТО не проводится годами, тупой отъём денег у жильцов.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

20.01.2019 в 01:05:36

Смена конвекторов в доме с однотрубкой. Стояк с нижней подачей залит в стене. В процессе капремонта стояки оставили, сменили только радиаторы.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.01.2019 в 11:09:10

cineman, Надеюсь, никто не воспримет, что так и нужно делать. :(

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу