21.12.2021 в 17:29:56
Inter, даже если не радиаторы, а конвекторы с термоклапанами - с бандерлогами встречаюсь регулярно. Иногда хочется просто их поубивать - эти сцуки из УК разрушают то, что сделано более менее нормально по проекту. Действуют как вредители диверсанты. После того как выгоняют такое УК - СО дома приходится восстанавливать - долго и дорого, и как правило - уже невозможно. Потому что и в квартирах их сантами (за деньги) тоже понапахано всякой дури
21.12.2021 в 17:34:49
На месте SnakePlisskin я бы уже этим час как занимался :mad: с моей то невыдержанностью.
21.12.2021 в 17:36:15
BV написал: с бандерлогами встречаюсь регулярно. Иногда хочется просто их поубивать
На месте SnakePlisskin я бы уже этим час как занимался :mad: с моей то невыдержанностью.
21.12.2021 в 19:52:13
Спасибо, за разъяснения, квартиру покупал новую, так что никто ничего тут не делал и не менял. Радиаторы точно биметалл BILIT, застройщик отдавал их в упаковках. На двух картинках представлено как было и как стало, стояки у меня все имеют такой вид, так сдавал застройщик. Спросить с УК бессмысленно, директриса уперлась, сказав что ее слесаря лучше знают свою работу чем жильцы. Жалобу в ГЖИ написал, посмотрим что из этого выйдет. Первая картинка как было, вторая как стало.
21.12.2021 в 20:17:03
SnakePlisskin написал: Спросить с УК бессмысленно, директриса уперлась, сказав что ее слесаря лучше знают свою работу чем жильцы.
Наверное, я "накаркал" :sorry: ?
Inter написал: боюсь "упрутся рогом"
Это ведь так предсказуемо было...
SnakePlisskin написал: Жалобу в ГЖИ написал, посмотрим что из этого выйдет.
Должны эту директрису вые.ать во все щели. Обязательно сообщите итог...
SnakePlisskin написал: Первая картинка как было, вторая как стало.
ППР... переделать просто. В принципе, это тот случай (последний этаж), когда нижнее подключение лучше бокового-с эстетической точки зрения. Что будут делать остальные жильцы :confused:
22.12.2021 в 00:28:57
Inter написал: Что будут делать остальные жильцы :confused:
известно что - продолжать начатое умными слесарями - гробить систему дальше... Ставить краны на байпасе.... с помощью тех же дятлов из УК. Когда поймут, что и это не помогает, и тепла стало еще меньше - удлиннители потока.
Вот тогда стояку настанет полный звиздец. SnakePlisskin, я Вам соболезную. Борьба будет тяжелой, исход - непредсказуем. Ибо идиотизм - болезнь неизлечимая. Лучшем выходом возможно будет сменить УК.
SnakePlisskin написал: Жалобу в ГЖИ написал, посмотрим что из этого выйдет.
Часто районная ЖИ "вась-вась" с УК и спускает жалобы им. Если почуете что так, сразу жалуйтесь в ЖИ уровнем выше.
Постарайтесь у УК добыть проект. Или у застройщика, или у проектировщика. Это САМОЕ ВАЖНОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО вашей правоты.
И да, судя по этой фразе:
SnakePlisskin написал: Спросить с УК бессмысленно, директриса уперлась, сказав что ее слесаря лучше знают свою работу чем жильцы.
надо думать о свержении УК и замене. Ибо ни УК ни слесаря не имеют право реконструировать (не ремонтировать) систему без проекта. Дальше будет только хуже - загубят дом.
22.12.2021 в 00:32:45
BV написал: не предназначены, но иногда если звезды сложились как-то работают. Примеры у меня есть.
может есть и лаборатория в которой можно проверить схему на известных параметрах в работе?) Россия, наверное единственная развитая страна, где материалы и оборудование применяется вопреки сфере применения, чисто по причине особенностей национального характера и в случае проблем доводится до работоспособности с помощью колхоза и такой то матери. к чему нелегкие пути? если про желание спрятать в стену панельного дома трубы-даже лень обсуждать)
BV написал: 3 - оптимальный
поддерживаю
Mandalore105 написал: вот так смотришь как убивают системы направо и налево и просто тоска...
по практике, редкий дом где двухтрубка остается живой. К сожалению даже там где слесаря ук понимают важность проектной арматуры, при одних кранах закрывают глаза, просто потому что их дело сливать-запускать, а потенциальные проблемы-это проблемы жильцов и их соседей. поэтому новостройка с двухтрубкой-это группа риска. найдутся все равно активисты, которым никто не указ, даже когда разьясняешь в деталях. зачем платить за клапана если они мне не нужны? ставьте только крантики :mad: еесли что перекроем наполовину...
22.12.2021 в 00:35:03
BV написал: Когда поймут, что и это не помогает, и тепла стало еще меньше - удлиннители потока.
а потом вместо маевского кран и шланг в канализацию
22.12.2021 в 00:35:49
SnakePlisskin написал: И такое произошло по всем стоякам, двух подъездов, а сделали они это скорей всего потому что нижние этажи стали жаловаться что у них холодные батареи.
для понимания.... Долбодятлы, вместо того, чтобы разобраться в причинах замедления циркуляции по стояку:
и возможно три предпоследние позиции сделаны руками долбодятлов....
Радиаторы внизу совсем остыли и дятлы, не понимая последствий, лихо перекинули подачу с обраткой, тупо не понимая... что даже если все переделать под направление подачи - то теперь будут мерзнуть верхние.
22.12.2021 в 06:47:45
BV написал: для понимания.... Долбодятлы, вместо того, чтобы разобраться в причинах замедления циркуляции по стояку:
несбалансированы стояки в доме
Эту версию можно пока отодвинуть на второй план-всё же дом 15ого года, раньше как-то жили, а именно нынче начали прессовать УК... и допрессовались. Значит кааие-то негативные действия происходили летом или осенью.
BV написал: установили краны на байпасах или заузили байпасы сверх нормы заменили радиаторы и сделали без байпасов пайка ПП при замене с "куриными жопками" и тд и тп....
Или они сами в теплоузле чего-то натворили, трудно представить чего-ведь диспетчер ТС сразу отреагирует на значительное изменение показаний со счетчика.
BV написал: перекинули подачу с обраткой, тупо не понимая... что даже если все переделать под направление подачи - то теперь будут мерзнуть верхние
Ещё большой вопрос-насколько это помогло нижним? Ведь по гидравлике у них ровно такая же ситуация, как и верхних-теплоноситель проскакивает через 2-3 первых секции радиатора. Но он там сейчас горячее, чем на верхних этажах... возможно, прогрев этих двух первых секций, более горячим (чем ранее) теплоносителем, сделает воздух в квартире теплее, чем ранее-когда прогревались все секции, но теплоноситель был уже подостывшим (после путешествия по вышерасположенным этажам). А возможно, это и ничего не даст-в плане прогрева воздуха-жильцы нижних этажей будут греть себя только фактом "горячей батареи" (на самом деле двух первых секций). А воздух в их квартирах не потеплеет.
BV написал: Часто районная ЖИ "вась-вась" с УК и спускает жалобы им. Если почуете что так, сразу жалуйтесь в ЖИ уровнем выше.
И в прокуратуру на тех и других. SnakePlisskin, Если не будет сегодня-завтра быстрой реакции (любой)-делайте временный перехлёст из металлопластика-это просто и недорого. Хоть мерзнуть не будете до разрешения ситуации.
22.12.2021 в 06:55:44
BV написал: для понимания.... Долбодятлы, вместо того, чтобы разобраться в причинах замедления циркуляции по стояку:
несбалансированы стояки в доме
Эту версию можно пока отодвинуть на второй план-всё же дом 15ого года, раньше как-то жили, а именно нынче начали прессовать УК... и допрессовались. Значит кааие-то негативные действия происходили летом или осенью.
BV написал: установили краны на байпасах или заузили байпасы сверх нормы заменили радиаторы и сделали без байпасов пайка ПП при замене с "куриными жопками" и тд и тп....
Или они сами в теплоузле чего-то натворили, трудно представить чего-ведь диспетчер ТС сразу отреагирует на значительное изменение показаний со счетчика.
BV написал: перекинули подачу с обраткой, тупо не понимая... что даже если все переделать под направление подачи - то теперь будут мерзнуть верхние
Ещё большой вопрос-насколько это помогло нижним? Ведь по гидравлике у них ровно такая же ситуация, как и верхних-теплоноситель проскакивает через 2-3 первых секции радиатора. Но он там сейчас горячее, чем на верхних этажах... возможно, прогрев этих двух первых секций, более горячим (чем ранее) теплоносителем, сделает воздух в квартире теплее, чем ранее-когда прогревались все секции, но теплоноситель был уже подостывшим (после путешествия по вышерасположенным этажам). А вполне возможно, это ничего и не даст-жильцы нижних этажей будут греть себя только словами "стали горячими батареи" (на самом деле две первых секций). А воздух в их квартирах не потеплеет.
BV написал: Часто районная ЖИ "вась-вась" с УК и спускает жалобы им. Если почуете что так, сразу жалуйтесь в ЖИ уровнем выше.
И в прокуратуру на тех и других. SnakePlisskin, Если не будет сегодня-завтра быстрой реакции (любой)-делайте временный перехлёст из металлопластика-это просто и недорого. Хоть мерзнуть не будете до разрешения ситуации.
Олегович написал: шланг в канализацию
Года три назад наши маразатики довели СО до такого состояния и несколько квартир в морозы подсаживали на дренаж-без этого им жильцы спать ночью не давали. Так что, подтверждаю-факт имеет место быть. :killyourselfbywall:
22.12.2021 в 09:24:29
Всем спасибо, за ответы. Ситуация вообще комичная, как я говорил ранее, дому 6 лет, 6 лет им управляла УК созданная застройщиком, этим летом появились две дамы которые уболтали жильцов за ТСЖ, как образовалось ТСЖ они сказали что мы сами не справимся и наняли текущую УК, УК начало работать с 10 или 14 ноября этого года, до этого отопление у нас было причем у всех и вверху и внизу, далее что-то произошло и внизу стало худо, они начали строчить жалобы а ГЖИ, тогда эти уроды сделали то что сделали, в итоге вчера представитель ТСЖ объявила что эта УК отказывается от нашего дома и они теперь ищут другую...сегодня на улице ночью было -19, батареи еле еле, со всех окон полилась вода. Да кстати и котельная у нас своя стоит во дворе и принадлежит тоже бывшему застройщику.
22.12.2021 в 09:42:13
SnakePlisskin, покажите крупное фото подключения кранов к радиатору, подскажу как изобразить временный перехлест.
22.12.2021 в 13:42:10
Inter написал: SnakePlisskin, покажите крупное фото подключения кранов к радиатору, подскажу как изобразить временный перехлест.
Inter, верх и низ, везде сделано точно так же.
22.12.2021 в 15:48:09
SnakePlisskin, если Железногорск не ошибка в профиле, я удивляюсь как у вас возможен пластик на отоплении, ведь у вас бывают морозы под 50ник и соответственно температуры в системах отопления могут быть близкими к 100грС. Это у вас по проекту так сделано или это переделка при ремонте и стояки из стали?
ну а с учетом того что