BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116649

22.12.2021 в 20:45:08

марс написал: Может быть легче восстановить, как было.

100% верхний розлив без танцев с бубном - лучше

марс написал: Желательно найти проект ИТП у застройщика.

Да не ИТП, а системы отопления дома

марс написал: Да и котельная недодавала тепла по Т графику в морозы.

это проверить проще всего

0
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3285

23.12.2021 в 06:37:39

BV написал: Inter написал: Ключ для Маевского

= обычная шлицевая отвертка

Нет. И цена не благоволит извращениям с отверткой.

Но общая цена перехлёста, меня несколько неожиданно удивила-когда я ее прикинул по валтековскому прайсу. Навскидку, из ППР дешевле получится, даже с учётом покупки сварочного аппарата. Зависит, конечно, от количества радиаторов в квартире.

0
марс
марс
Местный

Регистрация: 06.01.2013

МО

Сообщений: 432

23.12.2021 в 09:59:21

Inter написал: цена перехлёста.... Навскидку, из ППР дешевле

А сразу низ-низ здесь не подойдет?

0

И угораздило ж развиться!
Чем дальше, тем труднее жить.
Приходится всю жизнь учиться,
Да и других еще учить.

SnakePlisskin
SnakePlisskin
Новичок

Регистрация: 06.06.2021

Железногорск

Сообщений: 43

23.12.2021 в 11:48:00

марс, да вот тоже думаю над этим, сказали что текущая УК до конца января, потом приходит другая, сейчас оно так, потом новые возьмут и сделают как было..вообще хрен его знает что тут будет дальше. Сегодня связались с сантехником, предложили ему за свой счет перепаивать обвязку радиаторов отказался)) сказал придет на объект будет смотреть что и как подключено..вот это уровень, т.е. я так понял он даже не знает как сейчас радиаторы работают или снова дурачка включает...

0
SnakePlisskin
SnakePlisskin
Новичок

Регистрация: 06.06.2021

Железногорск

Сообщений: 43

23.12.2021 в 11:48:40

Inter, радиаторов 4

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116649

23.12.2021 в 12:01:03

SnakePlisskin написал: Сегодня связались с сантехником, предложили ему за свой счет перепаивать обвязку радиаторов отказался))

на всех этажах? :)

SnakePlisskin написал: т.е. я так понял он даже не знает как сейчас радиаторы работают

99% что он понятия не имеет, что при подаче в низ биметалл не работает нормально

SnakePlisskin написал: сейчас оно так, потом новые возьмут

то есть новые будут разгребать говнище от старых? Добивайтесь чтобы текущая УК вернула все в проектное состояние. Проверяйте с проектом на руках.
Ищите всем домом грамотного инженера-теплотехника. Т.к. сантехник в новой УК может оказаться не лучше... И поймите наконец - сантехник - это гайки крутить, это не инженер со специальными знаниями. Если все (ну почти) жильцы не будут участвовать в судьбе своего дома, эти УК сгнобят Ваш дом.

PS С сантехником говорить бесполезно, да и с УК похоже также. PPS Главное чтобы морозов не было...

0
SnakePlisskin
SnakePlisskin
Новичок

Регистрация: 06.06.2021

Железногорск

Сообщений: 43

23.12.2021 в 12:45:06

BV написал: на всех этажах?

ну если упороли косяк, то пусть меняют у всех...хотя судя по телодвижению соседей всем похрен.

BV написал: Проверяйте с проектом на руках.

пытаюсь найти проект..

0
Inter
Inter
Эксперт

Регистрация: 09.01.2016

Новосибирск

Сообщений: 3285

23.12.2021 в 16:33:01

SnakePlisskin написал: да вот тоже думаю над этим

SnakePlisskin, напишу-как думаю я. Логичнее и дешевле, что называется "на круг", сделать сейчас подключение низ/низ. Но для этого

  1. Надо понять-добавлять ли секций, регулировочную арматуру?
  2. Потребуется ненадолго тормознуть стояки и чуток слить с них воды... и желательно по очереди. Нужен местный сантехник. Если собираетесь добиваться восстановления прежней подачи, то может случиться комиссия, которая сделает заключение самовольное вмешательство, досвидос. Им пофиг, что сделано правильно-они в этом не разбираются (в обоих смыслах). Деньги потраченные на перехлест-не совсем пропавшие. Во-первых, сейчас же перестанете мерзнуть и портить свое имущество. Во-вторых, если всё вернется на круги своя, то можно будет деталюхи использовать в будущем-мало ли на что сгодятся, жизнь то не завтра кончается. И полученные навыки тоже не помешают... Так что выбор есть.

SnakePlisskin написал: радиаторов 4

До эпопеи-какая ситуация была по температуре? Норм, жарковато или чуть бы добавить?

0
марс
марс
Местный

Регистрация: 06.01.2013

МО

Сообщений: 432

23.12.2021 в 16:43:06

SnakePlisskin написал: текущая УК до конца января, потом приходит другая, сейчас оно так, потом новые возьмут и сделают как было

Просто интересно стало, каким образом они изменили направление подачи. Сдается, что в этой УК, кроме газовых ключей и мозгов директрисы другого инструмента нет, поэтому, они серьезных перехлестов сделать не могли. Если система с цирк. насосами, то самое сложное, что могли сделать, это просто развернуть их на 180 гр. на фланцах вместе с обратными клапанами. Вы, совместно с советом дома (или от имени жителей с другом) и представителем УК имеете право посетить подвал и попросить показать, что конкретно там переделали. Также, набросайте на бумажке схему, сделайте фотографии. Делайте упор на то, что как говорил ув. BV, вмешательство в систему без проекта, да еще с явным ухудшением параметров не просто идиотизм, а вредительство. Наряду с морозами - явный теракт. Как минимум - лишение лицензии УК. Для общего представления, и чтобы не искать, скину схему ИТП СО нашего дома (Т11-Т21). На цветные пометки не отвлекайтесь.

0

И угораздило ж развиться!
Чем дальше, тем труднее жить.
Приходится всю жизнь учиться,
Да и других еще учить.

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116649

23.12.2021 в 16:43:34

SnakePlisskin написал: .хотя судя по телодвижению соседей всем похрен.

придется Вам скомпилировать инфо из этой темы и вести просветительную работу - один в поле не воин. Если найдется тепловизор - то очень поможет. Но я бы действовал иначе - вместо радиатора влепил на время циркуляционный насос помощнее и остановил стояк. Тогда бы все быстро прочуяли и взбодрились, в том числе инициаторы с нижних этажей. Жестко? Да. Ну а иначе - долго и безрезультатно.

Inter написал: Надо понять добавлять ли секций

В общем случае - надо. И не только автору - а недостающие секции брать с нижних этажей :) Или поменяться радиаторами :D

Inter написал: Деньги потраченные на перехлест-не совсем пропавшие.

а не дешевле гофронержой большого диаметра?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116649

23.12.2021 в 16:57:33

SnakePlisskin написал: И такое произошло по всем стоякам, двух подъездов,

сколько всего подьездов? Сколько квартир на каждом этаже или сколько стояков на подьезд? Схема-планировка этажа дома?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.