Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24605

15.03.2023 в 16:35:50

Vladislavus написал: Я так предлагал сделать мастеру

Странное предложение. Зачем гнать обратку от батареи в комнате через лоджию?

0
Аватар пользователя
Vladislavus

Местный

Регистрация: 15.03.2023

Севастополь

Сообщений: 13

15.03.2023 в 17:04:42

ВТБ!, так вы же сейчас тоже самое предложили, или я не верно вас понял? И я дорисовал не обратку, а подачу (зеленым цветом), как вы и сказали, не вместо, а к...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24605

15.03.2023 в 17:32:16

Vladislavus написал: так вы же сейчас тоже самое предложили, или я не верно вас понял?

Я имел ввиду соединить коллекторы слева. Различия не принципиальные, но они есть. Например, не нужен двухплоскостной тройник.

P.S. И моё предложение относилось к переделке существующей схемы, а Вы хотели так сделать изначально? Ну, или так мастер предложил замысловато. Возможно, что для этого были какие-то причины, которые видны на месте.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

15.03.2023 в 17:38:54

Vladislavus, какие вентили стоят на батарее?

Надо ставить вторую батарею паралельно первой (и по обратке тоже) со своим регулировочным и балансировать обе.

Сейчас попробуйте придавить основную батарею вентилем на подаче.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24605

15.03.2023 в 18:11:29

BV написал: Сейчас попробуйте придавить основную батарею

Сейчас они вообще последовательно.

BV написал: Надо ставить вторую батарею паралельно первой (и по обратке тоже) со своим регулировочным и балансировать обе.

Решение с гарантированным результатом и с независимым управлением батареями.

0
Аватар пользователя
Vladislavus

Местный

Регистрация: 15.03.2023

Севастополь

Сообщений: 13

15.03.2023 в 18:52:12

ВТБ! написал: Надо ставить вторую батарею паралельно первой (и по обратке тоже) со своим регулировочным и балансировать обе.

Если я правильно понимаю, схема такая?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24605

15.03.2023 в 19:06:18

Vladislavus написал: схема такая?

Да, и я решительно не понимаю, почему так не сделали сразу.

Повторюсь, возможно на то есть какая-то причина, видная на месте. Или у мастера какие-то заморочки.

0
Аватар пользователя
Vladislavus

Местный

Регистрация: 15.03.2023

Севастополь

Сообщений: 13

15.03.2023 в 19:19:56

Вероятно были сомнения в эффективности, что на тонкой трубе подачи тепло поделится на два радиатора, то есть их температура станет значительно ниже одиночных. Из этих вариантов он выбрал тот что сделал, но там разница пипец, на лоджии вообще чуть теплая. Еще грешу на некачественную пайку, может где то на каком-то стыке сужение, и непроходимость обратки? Но в таком случае и батарея в комнате не грелась бы как кипяток?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

15.03.2023 в 20:09:55

Vladislavus написал:

ВТБ! написал: Надо ставить вторую батарею паралельно первой (и по обратке тоже) со своим регулировочным и балансировать обе.

Если я правильно понимаю, схема такая?

Vladislavus, да. Батареи балансирутся вентилями (но не шаровыми кранами)

Сделайте фото вентиля, который стоит сейчас.

0
Аватар пользователя
Vladislavus

Местный

Регистрация: 15.03.2023

Севастополь

Сообщений: 13

15.03.2023 в 20:24:57

Это на радиаторе в комнате. В данный момент у меня нет выбора и он открыт на всю. (Кран сфотографировал с другой батареи, покажтсся будто с другой стороны... но он такой же).

А это на новом радиаторе в лоджии, шаровый. Как он сказал, ими тоже можно регулировать, сейчас тоже открыты на всю, так как подключение последовательное.

И радиатор кстати он привез хуже чем те, что у меня стояли. У моих ширина секций почти 8 см, а у нового 6,5

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

15.03.2023 в 21:22:28

Кран на радиаторе в комнате закройте полностью. Что будет? Далее - при открывайте по четверти оборота и ждите минут пять..

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.03.2023 в 22:36:49

Vladislavus написал: шаровый. Как он сказал, ими тоже можно регулировать

Он солгал. Что неудивительно, учитывая остальную сотворённую им дичь.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

15.03.2023 в 22:46:36

Vladislavus написал: Подключение с врезкой радиатора на лоджии

Эх и трэш! BV всё верно написал: "Надо ставить вторую батарею параллельно первой (и по обратке тоже) со своим регулировочным и балансировать обе."

0
Аватар пользователя
Vladislavus

Местный

Регистрация: 15.03.2023

Севастополь

Сообщений: 13

15.03.2023 в 22:50:44

Котел выставлен на 65 гр. Закрыл кран на радиаторе в комнате, дождался пока он остынет.

  • Открыл кран на 1/4, через 5 минут верхняя часть нагрелась до средней температуры, середина меньше, низ комнатной температуры. В лоджии радиатор холодный.
  • Открыл еще на 1/4, через 5 минут в комнате еще горячее, вверху руку уже держать не могу. На лоджии в верхней части стала теплой, трогаю внизу на входе, еще теплее. Сам радиатор комнатной температуры.
  • Открыл еще на 1/4, через 5 минут по ощущениям ничего не изменилось, в комнате радиатор горячий, на лоджии как и в предыдущем режиме. И еще вопрос, во что примерно обходится такая работа (просверлить три отверстия в стене, спаять фурнитуру и подключить (без учета материалов)?
0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111777

16.03.2023 в 02:20:03

Закрыл кран на радиаторе в комнате, дождался пока он остынет.

Радиатор на балконе нагрелся? Насос какой и в каком режиме? Сколько других радиаторов и что с их вентилями?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу